Hallo ieder, Een vriend van mij heeft een overlockmachine staan en iemand heeft die van 380v naar 220v gezet door er een condensator tussen te plaatsen. Op zich lukte dat eerst wel maar na een tijd wil die toch niet meer opstarten. Wat kan er hier nog aan gedaan worden? Ik denk dat het op zich niet zo goed is die naar 220v te zetten.

Je hebt 2 mogelijkheden waarom het niet "meer" werkt.
Heeft het al gewerkt?

Ofwel is de condensator defect ofwel is de motor verbrand, in beide gevallen moet je meten.
Een 3fasige motor op 2 fasen zetten met een C (steinmetz) is geen goed idee, in de meeste gevallen werkt zoiets niet en zeker niet als hij startkoppel nodig heeft.

het zou beter werken als je de motor aan zou sturen met een frequentieregelaar die van 1x 230V 3x 230V maakt, de motor dan op driehoek zetten. niet goedkoop, kan zijn dat een andere motor die wel op 1x 230V kan goedkoper is.

@ MGP ja die heeft een gele tijd gewerkt hoor. Die zal nu eens proberen met een andere condensator

@ testman dat zijn nogal speciale motors denk ik, die starten heel traag en dan loopt de snelheid op tot de gewenste toeren, of dat zo hoort te zijn weet ik niet want heb die nooit horen draaien als die op 380v werkte.
Hij had die beter op 380v laten staan, ik had ook, gezegd dat dit niet of niet goed zou werken.

[Bericht gewijzigd door LOSSE op (13%)]

Op 4 november 2017 10:02:55 schreef LOSSE:
Hij had die beter op 380v laten staan,

220 of 380 speelt geen rol als het maar 3 fasen zijn, die motoren zijn ervoor gemaakt, enkel in ster (380) of driehoek (230) zetten

Volgens uw verhaal werd die omgezet van 3f 380v naar 2f 220v en dat werkt niet goed.

[Bericht gewijzigd door MGP op (12%)]

Ga die terug naar 380 zetten, zal het minste werk zijn dacht ik

Op 4 november 2017 10:37:41 schreef LOSSE:
Ga die terug naar 380 zetten, zal het minste werk zijn dacht ik

Wel voor een 3 fase net dan !

Waarom is het ooit naar 1x 230Vac gebouwd ?

ik vermoed omdat diegene geen 400V drie fasen heeft?

Op 4 november 2017 10:37:41 schreef LOSSE:
Ga die terug naar 380 zetten, zal het minste werk zijn dacht ik

Ik denk dat we terug op een andere golflengte zitten, er klopt iets niet!

Op 4 november 2017 10:37:41 schreef LOSSE:
Ga die terug naar 380 zetten, zal het minste werk zijn dacht ik

Lijkt me nutteloos, tenzij je hem ook gaat aansluiten op 3x400V.

Dat wilde ik zeggen GJ_ heb hem nu op 3x400 gezet, had toch nog eerst geprobeerd met een andere condensator en dat lukte wel maar de thermische beveiliging sloeg steeds uit. Dus hem terug in oorspronkelijke staat hersteld, nu is alles terug in orde.

Op 4 november 2017 11:28:41 schreef testman:
ik vermoed omdat diegene geen 400V drie fasen heeft?

Dat was volgens zijn bewering omdat die machine wel dikwijls zou verplaatst worden naar een ander huis, indien er daar geen 400v voor handen was dan kon die draaien op 220v, had die al verwittigt dat deze die dat gewijzigd had toch niet goed wist wat hij deed en er problemen zouden van komen. Zo zie je maar.

Nou, ok. Rare situatie, die verwacht ik niet. En kennelijk meer mensen hier.

Dat met de condensator op 230V is een beetje een prutsoplossing. Voor noodgevallen kan je het proberen. Maar als het effe kan, bij dit soort apparatuur: gewoon op 380/400 gebruiken.

Op 4 november 2017 13:11:49 schreef rew:
Nou, ok. Rare situatie, die verwacht ik niet. En kennelijk meer mensen hier.

Dat met de condensator op 230V is een beetje een prutsoplossing. Voor noodgevallen kan je het proberen. Maar als het effe kan, bij dit soort apparatuur: gewoon op 380/400 gebruiken.

Misschien omdat de Nederlanders de Westvlamingen niet zo goed berijpen?

Op 4 november 2017 13:01:46 schreef LOSSE:
Dat wilde ik zeggen GJ_ heb hem nu op 3x400 gezet, had toch nog eerst geprobeerd met een andere condensator en dat lukte wel maar de thermische beveiliging sloeg steeds uit. Dus hem terug in oorspronkelijke staat hersteld, nu is alles terug in orde.

Netjes opgelost dus.

Op 4 november 2017 13:14:09 schreef LOSSE:
Misschien omdat de Nederlanders de Westvlamingen niet zo goed berijpen?

Ik ben West-Vlaming en begrijp het nog altijd niet, daar zal het niet aan liggen denk ik.

Uw vriend heeft een 3f machine die op 2f 230V gezet werd en altijd goed heeft gewerkt.
Nu werkt ze niet meer.
Met een andere condensator slaat de thermiek uit en vroeger niet ???

En nu zet je ze terug op 3x 380V, zomaar.. :+

Waarom stond ze dan op 2f ?

Een vertelling waar ik niet veel van begrijp... als W.VL.

edit: met zo'n beroep aan andermans machine werken is heel gevaarlijk ;)

De machine gaat van de ene naaister naar de andere naaister. Niet iedereen heeft 3-fase in zijn woning. Vandaar dat de machine naar 1-fase is omgebouwd. Het vermogen en koppel van een 3-fase motor die loopt op 1-fase is flink wat lager. In dit geval was het net wel en daarna net niet genoeg.

Op 4 november 2017 19:06:00 schreef ohm pi:
De machine gaat van de ene naaister naar de andere naaister. Niet iedereen heeft 3-fase in zijn woning. Vandaar dat de machine naar 1-fase is omgebouwd. Het vermogen en koppel van een 3-fase motor die loopt op 1-fase is flink wat lager. In dit geval was het net wel en daarna net niet genoeg.

Toch iemand die het begrijpt.

@LOSSE: Er is iemand die ik ken, en die heeft FO van single 230V naar 3 Fase 230V.

> Moeller frequentie regelaar(s)
> Input 230 Volt
> Output 3x 230 Volt max 0,37 KW 0,5 PK
> Nieuw in verpakking
> Met handleiding
> Prijs idee € 60,00 euro/stuk
> Mail voor meer info
> https://link.marktplaats.nl/m1216143757

MVG Gerard.;)

wel de motor op driehoek zetten dan, kwam recent een verbrande motor tegen op een 230V gevoedde FO waarvan de motor in ster aangesloten stond.