fred101
Golden Member
www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs
Iemand die ervaring heeft met afregelen van een 336 clampmeter. Met name de volgorde en functie van de 4 trimpots.
links halverwege is voor DC stroom. Links boven is AC stroom. Die zouden moeten kloppen,
Rechts boven reageert echter zowel op AC als DC spanning. Dat zou de Vref waarde kunnen zijn.
Onder het pcb in het midden zit er een die niets lijkt te doen. Dat zou weerstand kunnen zijn maar daar doet hij ook niets. Het weerstand bereik zit wel binnen de specs.
Hij was volgens Fluke niet meer te repareren ivm onderdelen.(volgens de eigenaar) De functie knop deed raar. Niet vreemd als er twee weerstandjes uit de selector deler zijn "verdwenen"
Nu werkt hij weer maar de metingen zijn soms niet stabiel. Door wat met de knop te friemelen komt het weer goed. Die moet ik dus nog schoonmaken.
Maar ik vind een niet reagerend trimpotje een beetje eng. Deze pot is vanuit het batterij vak te bereiken. Dat zal niet voor niets zijn.
Misschien hier iets aan ?
Calibration Adjustment 336 & 337
Use the following steps to adjust the calibration of
the 336 and 337 meters (refer to Figures 5 and 6):
1.
Remove the 2 screw on the bottom of the Meter.
2.
Lift off the top case.
3.
Apply 600.0 V 50 Hz.
4.
Adjust R12 until the UUT display reads within 1.0 V.
5.
Remove 600.0 V.
6.
Change to the A DC Function.
7.
Adjust R60 until the display reads within 2.0 A of 0 A DC.
8.
Change to the A AC function.
9.
Apply 100.0 A 50 Hz.
10.
Note measurement with wire at top and bottom of jaw opening.
11.
Adjust R9 until this difference is within 1.0 A.
12.
Replace top case.
13.
Open battery door and remove the batteries.
14.
Apply 2.7 V to 3.2 V to battery terminals.
15.
Change to AAC function.
16.
Apply 600.0 A 50 Hz.
17.
Adjust R61 until the display reads within 1.0 A.
18.
Replace the batteries.
19.
Verify the calibration by going through the Performance Test procedures
fred101
Golden Member
www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs
Bedankt, die had ik niet gevonden. Daarmee moet het goed komen.
Het instabiele was koper/goud slijpsel tussen traces van de zelfde circel. Nu is hij weer stabiel.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
ben toevallig van de week bezig geweest om een vrij recente T5 met waterschade te fixen, maar had teveel geleden, liep nog leeg toen ie open ging. toen maar geprobeerd om een print uit een T5 van het eerste uur erin te krijgen ( die waren verlijmd en niet heel open te krijgen ) daar zit echter nog een amperetang met 4 draden aan, de nieuwe zijn 3 draads. na wat proberen en uitmeten werkte het ding, licht bijstellen naar vergelijk van 3 andere ampere tangen. dat bijregelen ging met de 3 potjes die ook daar onder de batterijkap bereikbaar zijn. 1 ervan was om de spannings meting bij te regelen.