Hallo iedereen,

Ik heb een vraag omtrent een Danfoss VLT 2805. (VLT 2800 series) productnummer VLT2805PT4B20STR1DBF00A00

Ik wens enkele functies van deze frequentieregelaar te bedienen met enkele drukknoppen.
Kort gezegd komt het erop neer dat ik een startknop wens om de regelaar te laten starten bij een ingestelde waarde, het spreekt voor zich dat een stopknop dan ook onmisbaar is.
Bijkomend wens ik ook een knop om de frequentie te verhogen en een knop om deze te verlagen.
Het opslaan van de nieuwe waarde bij het stoppen of bij stroomuitval is gewenst maar is geen vereiste.

In de handleiding vind ik het aansluitvoorbeeld “Versnellen/vertragen” terug, zie handleiding blz 66. Jammer genoeg gebeurt er niets wanneer ik deze schakeling test.
De parameters zijn immers correct ingesteld, ook is parameter 002 ingesteld op [0] “Remote operation”.

Ik ben niet zo thuis in de wereld van het instellen van frequentieregelaars.
Vermoedelijk doe ik dus iets fout of zie ik iets over het hoofd.
Alvast bedankt voor de hulp.

Zeker bij een Danfoss, kan je de minimum frequentie instellen.
Als je de beschrijving hebt, dan zou ik die eens goed doorlezen..
Meestal is het een setting van VERSCHILLENDE parameters, niet alleen remote/ local.
Het is denk ik wel een puzzel, als je dit niet dagelijks doet.
Mij kost het ook een dag :+

wat gebeurt en dan wel als je klem 18 hoog maakt?
er van uitgaande dat parameter 302 op 7 staat en 12 en 27 zijn doorverbonden of dat parameter 304 op 0 staat

Op 4 september 2018 13:28:46 schreef mel:
Zeker bij een Danfoss, kan je de minimum frequentie instellen.

Je kunt normaal de gewenste snelheid eenvoudig instellen door de minimum frequentie in te stellen. Hier is dat echter niet de vraag.
TS moet freeze reference selecteren en kan dan met de ingangen speed uo en speed down deze referentie aanpassen.
Selecteren gebeurt in het voorbeeld door klem 19 hoog te maken. Parameter 303 staat uiteraard op freeze reference.

Beste,

Tijdens de huidige en alle voorgaande testen was er telkens een verbinding tussen klem 12 en 27.

Ik heb intussen al enige progressie gemaakt.
De motor start wanneer ik klem 12 en 18 met elkaar verbind. Klem 12 en 19 zijn ook met elkaar verbonden.
Het versnellen en vertragen werkt momenteel nog niet.

De moeilijkheid zit hem inderdaad in de complexiteit van de sturing.
De minimum en maximum frequenties van de sturing stonden op fabrieksinstelling waardoor parameter 204 de waarde 0 heeft. Aangezien deze parameter de minimumfrequentie en de frequentie 0 Hz bedraagt, stond de motor uiteraard stil. Nu ik deze heb ingesteld op een hogere waarde (vb 15 Hz) komt deze wel in actie. De snelheid van de motor verhoogt en verlaagd zodra ik parameter 204 aanpas.

Hieronder een kort overzicht van de parameters
002 0
003 15
013 3
302 7
303 14
304 3
305 16
307 17
204 15

Als iemand nog ideetjes heeft wat ik kan proberen hoor ik het graag.

Op 4 september 2018 19:23:14 schreef GJ_:
[...]TS moet freeze reference selecteren en kan dan met de ingangen speed uo en speed down deze referentie aanpassen.

GJ_ wat bedoel je eigenlijk met “TS”?

Met vriendelijke groet,

Op 6 september 2018 12:07:02 schreef Lieven Borms:
GJ_ wat bedoel je eigenlijk met “TS”?

TopicStarter, jij dus :-)

probeer parameter 214 eens. Die drive heeft meerdere mogelijke referenties, ik zie niet welke hij zou ophogen/verlagen met die twee ingangen. Want dat zal echt wel gebeuren, alleen neemt de drive een andere referentie.

Of zet 303 eens op 15 en probeer het dan nog eens.

Ik ben ook niet echt een Danfoss kenner. Ik heb er pas enkele tientallen geïnstalleerd en iedere keer als er iets spannenders mee gedaan moet worden is het weer even een puzzeltje.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op (23%)]

parameter 013 moet op 4 staan

klem 12 en 27 permanent doorverbinden.
klem 12 en 18 aan elkaar is start motor, deze moet dan hoog blijven,
zou je met een maker en verbreker toets en relaistje met overneemcontact
kunnen maken.
als dan klem 29 aan 12 (druktoets) gaat speed up
als klem 33 aan 12 (druktoets) gaat speed down

Alweer een beetje progressie.
Als ik parameter 214 verhoog dan verhoogt de frequentie onmiddellijk zonder dat ik verbinding maakt tussen klem 12 en 29 of klem 12 en 33.
Het aanpassen van parameters 215 tem 218 brengt geen verandering.
Wanneer klem 12 en 29 of klem 12 en 33 worden verbonden gebeurt er nog steeds niets.

Parameter 013 veranderen naar 4 brengt ook geen verandering, tenzij de sturing opnieuw opgestart moet worden.
Klem 12 en 27 zijn permanent met elkaar verbonden, klem 12 en 18 zijn voor zien van een schakelaar. De motor draait enkel wanneer deze gesloten is.

Intussen heb ik ook nog een test gedaan met een potentiometer, zie schema ‘Potentiometerreferentie’ blz 66.
Dit schakel schema werkt perfect. De frequentie volgt mooi de instelling van de potentiometer.

Handmatige initialisatie blz.7
Quick menu = motor plaatje instellen
Versnellen/vertragen blz.66