goedemiddag, ik heb een langlopend probleem met mijn jacuzzi. Als ik ze aanzet vliegt gelijk de aardlekschakelaar eruit. De leverancier heeft al twee keer de pomp vervangen (waar het probleem in blijkt te zitten) maar beide keren trad het probleem na ongeveer een dag (na opwarmen en eerste reiniging) weer op. De monteur die vandaag kwam zegt weer dat de pomp vervangen moet worden, hetgeen betekent dat de jacuzzi leeg moet, van zijn plaats etc. Ik heb er eigenlijk geen enkel vertrouwen in dat het deze keer het probleem wel oplost. Ik heb al een installateur laten kijken naar de installatie, maar die heeft geen probleem kunnen vinden. Ook heeft hij de jacuzzi bekeken en zijn conclusie was dat er wel heel veel vocht in het binnenwerk zat. Volgens de monteur van de leverancier was dit geen enkel probleem...
Nu zoek ik eigenlijk een superspecialist (bedrijf) voor de grondige analyse en oplossing van het probleem. Heeft iemand een tip?
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
een pomp die het geen dag volhoudt, vind ik in de categorie rommel vallen. overigens komt het vaker voor dat het verwarmingselement stuk is, of er lekt een slang waardoor er water ergens in de elektra loopt.
hoe zit de jacuzzi aangesloten? op een aparte groep met 1 aardlek of 2 groepen gepakt die in de buurt zaten, wat het probleem sneller zou verklaren..
Vul even je woonplaats in in je profil.
Dit soort dingen hoef je geen superspecialist te hebben. Een goede hobbyist is genoeg voor een diagnose..
Een megger doet de truuk. En hier zitten ook genoeg zzp'ers als je ook een officieel rapport wilt van een bedrijf..
Op 30 oktober 2018 17:31:27 schreef testman:
een pomp die het geen dag volhoudt, vind ik in de categorie rommel vallen. overigens komt het vaker voor dat het verwarmingselement stuk is, of er lekt een slang waardoor er water ergens in de elektra loopt.hoe zit de jacuzzi aangesloten? op een aparte groep met 1 aardlek of 2 groepen gepakt die in de buurt zaten, wat het probleem sneller zou verklaren..
Ik geloof ook niet dat het probleem in de pomp zit, het lekken van een slang of iets dergelijks lijkt me eerder een oorzaak. De jacuzzi zit op 1 groep met een gedeelde aardlek met twee andere groepen...
Op 30 oktober 2018 17:40:33 schreef High met Henk:
Vul even je woonplaats in in je profil.Dit soort dingen hoef je geen superspecialist te hebben. Een goede hobbyist is genoeg voor een diagnose..
Een megger doet de truuk. En hier zitten ook genoeg zzp'ers als je ook een officieel rapport wilt van een bedrijf..
Dank voor de tip Henk. Mijn woonplaats is Apeldoorn, ook in het profiel aangepast. De erkende hobbyist mag zich melden 
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Is het zeker weten de aardlekschakelaar of misschien een aardlekautomaat of installatieautomaat.
Meestal zijn aardlekproblemen bij een jac. door een defect of slecht verwarmingselement.
Als het komt door de pomp dan is daar meestal een andere aanwijsbare oorzaak (lekkagej voor.
Op 30 oktober 2018 18:47:04 schreef Toeternietoe:
Is het zeker weten de aardlekschakelaar of misschien een aardlekautomaat of installatieautomaat.
Meestal zijn aardlekproblemen bij een jac. door een defect of slecht verwarmingselement.
Als het komt door de pomp dan is daar meestal een andere aanwijsbare oorzaak (lekkagej voor.
De heater is vandaag ook vervangen, daar zat het probleem niet in... lekkage lijkt me de meest voor de hand liggende oorzaak. En zeker weten of het de aardlekschakelaar is, nee...
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
heb die apparaten ook al eens van dichtbij gezien, ook al eens een voeding ervoor gebouwd. er zit nogal een berg elektronica onderin die toestellen. vaak meerdere pompen en wat al niet meer.
heeft deze jacuzzi overigens meerdere snelheden op de pompen? kan zijn dat er een frequentie regelaar inzit, en die willen vaak niet samenwerken met een aardlek van 30ma.
het beste heeft de jacuzzi een eigen groep op een alamatje, er kan namelijk het eea aan apparaten al lek veroorzaken op de andere groepen en zo de aardlek er toch uit laten patsen met maar 5ma lekstroom wat normaal is voor een dergelijk apparaat.
testen met de andere groepen uit, en zeker zijn dat deze groep verder niks bevat ( 16A max is nl niet veel voor zo'n ding, veelal trekken ze meer stroom )
EricP
mét CE
Waarop baseert men dat het 'de pomp' is?
Als er dingen 'nat' zijn die dat niet zouden moeten zijn, dan heb je hoe dan ook een verdachte te pakken.
De meest voor de hand liggende opties zijn al gegeven. Al eens aan een trigger-happy ALS gedacht?
Verder is het een kwestie van wat met een megger rond prikken. Als er ergens iets 'lek' is, dan komt dat doorgaans in minder dan 10 minuten wel boven...
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
t probleem kan de kabel al zijn, als er flink stroom gaat lopen komt een nul aarde sluiting er vaker pas uit..
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 30 oktober 2018 18:53:07 schreef WilU:
[...]De heater is vandaag ook vervangen, daar zat het probleem niet in... lekkage lijkt me de meest voor de hand liggende oorzaak. En zeker weten of het de aardlekschakelaar is, nee...
Tja, als je niet zeker weet wat er uit gaat dan word het van deze kant ook lastig.
Als het een aardlekautomaat of installatieautomaat is dan kan overbelasting ook de oorzaak zijn.Je zult echt niet de eerste zijn die een 20 kW jacc. achter een 16 Amp automaat wil hebben.
Wat staat er precies op het ding dat uit gaat?
Merk, type maar vooral de belangrijkste technische gegevens. Ze staan allemaal op de voorkant van het ding.
Op 30 oktober 2018 19:15:40 schreef testman:
heb die apparaten ook al eens van dichtbij gezien, ook al eens een voeding ervoor gebouwd. er zit nogal een berg elektronica onderin die toestellen. vaak meerdere pompen en wat al niet meer.heeft deze jacuzzi overigens meerdere snelheden op de pompen? kan zijn dat er een frequentie regelaar inzit, en die willen vaak niet samenwerken met een aardlek van 30ma.
het beste heeft de jacuzzi een eigen groep op een alamatje, er kan namelijk het eea aan apparaten al lek veroorzaken op de andere groepen en zo de aardlek er toch uit laten patsen met maar 5ma lekstroom wat normaal is voor een dergelijk apparaat.
testen met de andere groepen uit, en zeker zijn dat deze groep verder niks bevat ( 16A max is nl niet veel voor zo'n ding, veelal trekken ze meer stroom )
Dank voor de uitleg, ik ga dat morgen eens testen. Het is wel zo dat het geheel 5 jaar lang heeft gefunctioneerd...
Op 30 oktober 2018 20:47:19 schreef Toeternietoe:
[...]
Tja, als je niet zeker weet wat er uit gaat dan word het van deze kant ook lastig.
Als het een aardlekautomaat of installatieautomaat is dan kan overbelasting ook de oorzaak zijn.Je zult echt niet de eerste zijn die een 20 kW jacc. achter een 16 Amp automaat wil hebben.Wat staat er precies op het ding dat uit gaat?
Merk, type maar vooral de belangrijkste technische gegevens. Ze staan allemaal op de voorkant van het ding.
Ik ben zeker geen expert, heb de foto's toegevoegd van de meterkast. De Jacuzzi zit op groep 3 (degene die uitstaat). Deze zit met de groepen 1, 2 en 4 op de linker aardlek...
Op 30 oktober 2018 20:47:19 schreef Toeternietoe:
[...]
Tja, als je niet zeker weet wat er uit gaat dan word het van deze kant ook lastig.
Als het een aardlekautomaat of installatieautomaat is dan kan overbelasting ook de oorzaak zijn.Je zult echt niet de eerste zijn die een 20 kW jacc. achter een 16 Amp automaat wil hebben.Wat staat er precies op het ding dat uit gaat?
Merk, type maar vooral de belangrijkste technische gegevens. Ze staan allemaal op de voorkant van het ding.
Ik ben zeker geen expert, heb de foto's toegevoegd van de meterkast. De Jacuzzi zit op groep 3 (degene die uitstaat). Deze zit met de groepen 1, 2 en 4 op de linker aardlek...
[attachment=0]
Op 30 oktober 2018 20:41:33 schreef testman:
t probleem kan de kabel al zijn, als er flink stroom gaat lopen komt een nul aarde sluiting er vaker pas uit..
kabel is vandaag gecontroleerd, daar zat het probleem niet...
Op 30 oktober 2018 22:15:16 schreef WilU:
[...]Ik ben zeker geen expert, heb de foto's toegevoegd van de meterkast. De Jacuzzi zit op groep 3 (degene die uitstaat). Deze zit met de groepen 1, 2 en 4 op de linker aardlek... En dit heeft 5 jaar prima gewerkt!
[bijlage][...]
kabel is vandaag gecontroleerd, daar zat het probleem niet...
Op 30 oktober 2018 20:34:58 schreef EricP:
Waarop baseert men dat het 'de pomp' is?Als er dingen 'nat' zijn die dat niet zouden moeten zijn, dan heb je hoe dan ook een verdachte te pakken.
De meest voor de hand liggende opties zijn al gegeven. Al eens aan een trigger-happy ALS gedacht?
Verder is het een kwestie van wat met een megger rond prikken. Als er ergens iets 'lek' is, dan komt dat doorgaans in minder dan 10 minuten wel boven...
Als ze de pomp loskoppelen blijft het werken, ook als ze tijdelijk een nieuwe pomp eraan zetten...
Hunebedbouwer
De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?
Wat is het merk?; Heb je ook een handleiding met daarin een elektraschema en lijst met technische gegevens die je hier kunt plaatsen?
EricP
mét CE
Als ze de pomp loskoppelen blijft het werken, ook als ze tijdelijk een nieuwe pomp eraan zetten...
Ja, zo lust ik er ook nog wel eentje...
Die pomp heeft hoe dan ook een 'aardlek', al is het maar de capacitieve koppeling tussen de wikkelingen en het ongetwijfeld geaarde huis. Of dat een 'groot' of een 'klein' aardlek is, is natuurlijk afhankelijk van hoe groot de andere aardlekken van gebruikers achter die ALS zijn - het is relatief.
In deze context zou het zomaar kunnen dat je op 1 van de andere groepen *iets* hebt wat ook een beetje lekt, de pomp ook wat en samen is het teveel. Ja, zet je dan de pomp 'uit', dan is het niet meer teveel.
Een 'nieuwe' pomp zou het niet doen... dat kan. Zou zomaar iets met (lucht)vochtigheid te maken kunnen hebben. En als-ie een tijdje staat gaat het zeker weer fout?
De enige manier om een redelijk uitsluitsel te krijgen is meten. Maar blijkbaar heeft niemand dat tot op heden gedaan.
Het lijkt erop dat ook dit bedrijf wel eens baat zou kunnen hebben bij het inhuren van iemand die wel enige kijk op 'stroom' heeft...
Ook best kans als je dat ding achter de ALS vandaan haalt en een eigen alamatje geeft, je daarmee ook alles oplost. Zonder andere pomp.
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Wat EricP daar als laatste zegt zou ik ook eens mee beginnen: die jacuzzi achter z'n eigen aardlekschakelaar (of een alamat = aardlekautomaat). Het heeft er alle schijn van (voor zover we dat hier vanaf een afstand kunnen beoordelen) dat de boel op het randje zit en dat je daarom met een gloednieuwe kurkdroge pomp tijdelijk van het probleem bent verlost, maar dat het niet daadwerkelijk de oorzaak van je probleem is.
Op 31 oktober 2018 11:49:14 schreef Jochem:
Wat EricP daar als laatste zegt zou ik ook eens mee beginnen: die jacuzzi achter z'n eigen aardlekschakelaar (of een alamat = aardlekautomaat). Het heeft er alle schijn van (voor zover we dat hier vanaf een afstand kunnen beoordelen) dat de boel op het randje zit en dat je daarom met een gloednieuwe kurkdroge pomp tijdelijk van het probleem bent verlost, maar dat het niet daadwerkelijk de oorzaak van je probleem is.
Maar dat zou betekenen dat als ik alle overige groepen die op dezelfde aardlekschakelaar zitten uit zet, het probleem zich niet voor zou moeten doen? Dat is het proberen waard!
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Vooropgesteld dat er op de jacuzzi-automaat geen andere verbruikers zitten is dat inderdaad een mooie methode om te testen of hiermee het probleem wordt opgelost.
Op 31 oktober 2018 14:12:21 schreef Jochem:
Vooropgesteld dat er op de jacuzzi-automaat geen andere verbruikers zitten is dat inderdaad een mooie methode om te testen of hiermee het probleem wordt opgelost.
net getest, probleem blijft bestaan... op de jacuzzi automaat zitten geen andere verbruikers...
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Dus die automaat bovenin nr 3 gaat uit?
Dat is een installatieautomaat en gaat er alleen uit bij overbelasting en/of kortsluiting.
Kun je achterhalen wat het vermogen van je jac. is? Kijk eens op het typeplaatje.
Op 30 oktober 2018 22:33:21 schreef Hunebedbouwer:
Wat is het merk?; Heb je ook een handleiding met daarin een elektraschema en lijst met technische gegevens die je hier kunt plaatsen?
merk is Balboa, de technische tekeningen heb ik niet, alleen een functionele beschrijving...
Op 31 oktober 2018 14:37:50 schreef Toeternietoe:
Dus die automaat bovenin nr 3 gaat uit?
Dat is een installatieautomaat en gaat er alleen uit bij overbelasting en/of kortsluiting.
Kun je achterhalen wat het vermogen van je jac. is? Kijk eens op het typeplaatje.
het typeplaatje van de pomp die het probleem geeft...