ehl
45er , hobby elektronica . schakelingen ontwerpen nieuwe ideeën meedenken.
Ik ben op zoek naar verklaring waarom springt de aardlekschakelaar eruit?
Ik heb een stekkerdoos met dubbelpolige schakelaar waarvan de schakelaar af en toe weigerde. Even er tegenaan tikken en hij deed het weer.
Maar nu naar tikken vloog de aardlekschakelaar eruit.
Hem los gekoppeld en de schakelaar gedemonteerd.
Een pool was slecht gesoldeerd. Kan het zijn dat door de onballans
de aardlekschakelaar gaat werken?
Als daar apparatuur achter zit met een netfilter of Y-condensatoren naar aarde, dan kunnen de piekstromen (bij het knetteren) groot genoeg zijn om de aardlek te trippen.
ehl
45er , hobby elektronica . schakelingen ontwerpen nieuwe ideeën meedenken.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
pas nog zon 4 euro stekkerdoos gehad welke naast nog 5 andere problemen de oorzaak van het uitvallen van de aardlek was. blok had 200k aardsluiting, wie hangt dat soort rommel ook buiten, wel onder afdak maar evengoed..