De rede waarom ik de aarding aan een fase had gelegd is omdat ik zou willen dat de beveiliging ook al actief is bij een eerste isolatiefout. Tevens zou deze transformator het toelaten om ook monofasige toestellen aan te sluiten op een wikkeling.

Deze lijst is afkomstig uit een brochure van de fabrikant, hierin stond ook een stukje met betrekking tot omlaag brengen van de spanning.

Wat ik me nu dus vooral afvraag is de persoonlijke beveiliging in geval van een enkele isolatiefout, of de differentieel in combinatie met het aarden van een fase voldoende is.

Een post net even eerder vertelt het verschil tussen de trafo uit je schema en de trafo die je zegt te hebben in je starttekst.