Selectiviteit tussen een hoofdzekering van 25A en een eindgroep van 16A kan nog. Maar daar past niks meer tussen. Daarom vind ik dat je onderverdelingen zo veel mogelijk moet vermijden en alle groepen rechtstreeks uit de hoofdverdeling moet halen.

voor selectiviteit hebben ze mij heel vroeguh geleerd dat je er 2 trappen onder moet blijven, dus 16 A naar een onderverdeler van 6 A.

Precies. Dus op die 6A kan je niet eens een waterkoker van 2kW, geen tostie oven van 1.5kW geen magnetron van 900W (met een paar lampjes er bij) echt helemaal niets. Kortom echt HELEMAAL niet praktisch haalbaar.

Klaas zegt het ook al: Als je dat onderverdelen gaat doen, laat dan de selectiviteit vallen.

Die selectiviteit wordt aangeraden opdat je bij een incident een grote kans hebt dat je maar 1 zekering hoeft te resetten. Dat is een comfort kwestie. Niet echt veiligheid. Dus als je de consquenties aanvaard dan kan je best "niet selectief" onderverdelen.

vergeet selectiviteit met automaten maar meteen, met zekeringen kun je nog iets, maar ook dan is 25A hoofdvoeding niks.