Ik heb een Victron Multiplus II GX die ik ga gebruiken voor mijn zelfgemaakte thuisbatterij icm zonnepanelen.
Nu heb ik drie vragen:
In de handleiding staat dat ik de AC in ingang af moet zekeren met 32A. Ik vraag mij af of dit klopt, deze Multiplus zou 50A over het relais mogen hebben. De 48/3000/35-32 versie mag wel maar 32A hebben. Is de handleiding gebaseerd op een ander model? Of is die 50A dan gewoon voor de sier?
Als ik het zo maak, dat mijn hele installatie via mijn Multiplus loopt (zodat bij stroomstoring de Multiplus alles overneemt), heb ik dan nog een aparte energiemeter nodig? Of gaat de multiplus zelf intern nu alles correct meten?
En, gaat dit dan goed als ik ook mijn PV omvormer hier achter heb, wanneer mijn accu vol is?
ChatGPT zegt dat dit kan, omdat de Multiplus de frequentie lichtjes omhoog gooit waardoor een omvormer vermogen gaat afbouwen en uiteindelijk helemaal zou uitschakelen.
Maar in een filmpje die ik ooit lang geleden op Youtube heb gezien, van een man waarvan het wel leek dat hij weet waar hij over praat, kon dit niet en konden er dingen kapot gaan.
Mijn omvormer is van SolarEdge en het maximale vermogen is lager dan dat van mijn Multiplus.
Ik hoor het graag!
Even de doc. bekeken.
Die multiplus zover ik kan zien mij voor off grid toepassingen.
Als je die aan je net koppelt en de netspanning valt weg dan ga je het net terugvoeden...
Daar zal je een dik relais of zo tussen moeten zetten om dat te voorkomen.
Hoe zwaar is je hoofdzekering?
Je kan het apparaat nooit hoger zekeren dan je netaansuiting.
Ik vraag mij af of dit apparaat wel geschikt is voor wat je wil.
Dit is het type Multiplus dat 90% van de zelfbouwers gebruikt precies voor wat ik wil. Er zit een automatische omschakelaar in. Als het net weg valt dan opent hij het relais aan de ingang en sluit hij het aardrelais aan de uitgang (hij verbindt de aarde met de nul, zodat de aardlekschakelaars blijven werken).
Je kan het apparaat nooit hoger zekeren dan je netaansuiting.
35A... dus als het klopt dat hij op 32A afgezekerd moet worden dan doe ik dat, maar ik had begrepen (en was ervan uit gegaan) dat er 50A door het relais mag, maar de handleiding lijkt dit tegen te spreken, tenzij het gaat over de 32A versie, maar dat wordt nergens duidelijk.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II_GX/2983-Mu…
Pagina 13, Pagina 16 voor de 32A zekering
Maar Pagina 18 laat weer zien dat je de ingangstroom kunt limiteren tot 50A
Ik krijg dus sterk het idee dat de handleiding gebasseerd is op het 3000/35-32 (32A) model.
Ik bedoel, waarom vertellen dat er 50A door het relais mag, als je hem moet afzekeren op 32A?
Als hij wél geschikt is voor 50A, dan beschermt mijn hoofdzekering de Multiplus al.
Powerassist gaan over AC-OUT. Dus dat is de uitgaande stroom. De 6k5 heeft wel 50A ingangsstroom.
[Bericht gewijzigd door Zeeuwsekees op (23%)]
Het idee van ESS is dat je nul op de meter houdt en dat begint met bijvoorbeeld een Victron energiemeter in de groepenkast. Deze meter sluit je aan op een Victron Cerbo GX, die ook op de Multiplus aangesloten moet zijn. Vervolgens ga je via LAN en ook de juiste software het een en ander instellen in de Mulitplus en de Cerbo GX.
Je kunt de inkomende voeding van de netbeheerder volledig door de Multiplus laten lopen en de uitgang van de Multiplus naar de ingang groepenkast terugbrengen. Zo creeer je een UPS/No-Break voeding voor de hele woning.
Afhankelijk van de accucapaciteit en het maximale vermogen van de Multiplus kun je de woning hiermee 1 of meer dagen volledig off-grid draaien als dit nodig is. Maar normaal gesproken gebruik je een ESS systeem hoofdzakelijk om nul op de meter te houden.
Je PV installatie met omvormer kun je ook mee laten doen in het ESS verhaal, zodat bij voldoende opbrengst de accu's volgeladen worden en daarna eventueel nog een boiler kan verwarmen o.i.d.
Dit kan door PV omvormer koppelingen met de Cerbo GX, of via een aparte (Victron) meter op de uitgang van de PV omvormer en anders de zonnepanelen op een Victron MPPT lader aansluiten, die de accu's direct oplaadt en wat rendementsverlies kan schelen.
Gezien je vraagstellingen heb ik het idee dat je niet per se al veel kennis en kunde hebt van een ESS systeem. Daarom adviseer ik je om je eerst wat verder in te lezen en bijvoorbeeld op YouTube de filmpjes van Harold Halewijn te kijken. Hij legt duidelijk uit hoe bepaalde zaken werken en wat je kunt overwegen.
Waarom als mensen zelf mijn vraag niet begrijpen komen ze altijd met iets als:
Gezien je vraagstellingen heb ik het idee dat je niet per se al veel kennis en kunde hebt van een ESS systeem. Daarom adviseer ik je om je eerst wat verder in te lezen en bijvoorbeeld op YouTube de filmpjes van Harold Halewijn te kijken. Hij legt duidelijk uit hoe bepaalde zaken werken en wat je kunt overwegen.
Je zou bijna geen vraag meer durven stellen hier. Ik vraag me af of jullie zelf wel precies weten wat een Multiplus is, en kan.
Ik heb de VM-3P75CT kWh meter, en de Cerbo heb ik niet nodig omdat mijn Multiplus zelf al een GX device is.
Ja, de bedoeling is nul op de meter, maar daarnaast kan hij mijn installatie ook overnemen bij stroomstoring.
Ik weet precies wat een ESS is. Ik vroeg me alleen af, wanneer je ál je verbruik door de Multiplus laat gaan, de VM-3P75CT niet overbodig zou worden...
Mijn vraagstelling gaat over het feit dat de handleiding het heeft over een 32A zekering voor AC in, terwijl mijn Multiplus (48/5000/70-50) een 50A relais heeft. Dit lijkt niet te kloppen, en ik heb sterk het vermoeden dat de tekst is gebaseerd op de 48/5000/35-32, welke inderdaad max 32A over het relais mag hebben. Dit wou ik graag ontkrachtigd of bevestigd hebben door iemand die dit ook zeker weet.
Dat de omvormer mee kan doen in het ESS verhaal, dat is de hele bedoeling. Maar de omvormer kun je op meerdere manier aansluiten.
Op AC in: dan stopt de omvormer ermee als het net wegvalt.
Op AC out 1: dan blijft de omvormer werken, want hij zit nu aangesloten op eilandbedrijf.
Het punt is dat juist 'Harold Halewijn' zegt dat de PV omvormer soms niet goed communiceert met de Multiplus waardoor, als de accu's vol zijn, hij niet het seintje geeft aan de PV omvormer 'jij moet minder vermogen leveren/stoppen met vermogen leveren.'
Maar veel andere pagina's lijken dit tegen te spreken, die zeggen dat een PV omvormer volgens de Europese richtlijnen vermogen af gaat bouwen als de frequentie hoger wordt, en dat de Multiplus op deze manier aan de omvormer laat weten dat hij moet afbouwen/stoppen met vermogen leveren.
Maar ik wil wel graag weten of dit echt zo is, niet dat hij het vermogen in me Multiplus wil pompen terwijl die er niets mee kan.
Powerassist gaan over AC-OUT. Dus dat is de uitgaande stroom. De 6k5 heeft wel 50A ingangsstroom.
Ik weet niet precies waar je op doelt, maar de Powerassist komt nog nog BOVENOP die 50A. Dus 50A in, en uit 50A + 17A = 67A.
En juist daarom snap ik die benodigde 32A zekering niet; 32A < 50A.
nonius
set SCE to AUX.
Je zou bijna geen vraag meer durven stellen hier.
Vrees niet, daar lijkt u in elk geval geen last van te hebben.
Ik vraag me af of jullie zelf wel precies weten wat een Multiplus is, en kan.
Het is hier dan ook niet het Victron support-forum.
Dit, daarentegen, is dat wel: https://community.victronenergy.com
Welcome to the Victron Community. Q&A is for discussion of Victron products by installers and users.
En misschien is het wel gewoon zo dat op dit forum u degene bent met de meeste kennis over dit specialistische onderwerp 
EricP
mét CE
Nou kan ik helemaal niks met Nederlandstalige documentatie, dus ik heb de Engelse variant er bij gepakt. Voor het gemak ga ik er maar vanuit dat de indeling identiek is.
9.1, die tabel zegt 50A voor die versie.
13: die tabel specificeert een 50A transfer switch
Het ligt voor de hand dat de 5kVA / 50A-verise een doorontwikkeling van de 3kVA/32A versie is en dat 'men' deze waarde bij de documentatie ff gemist heeft. Is dit zeker? Niks in het leven is zeker... Maar het is onzin om te specificeren dat het ding 50A kan opnemen en dat dan gaan zekeren op 32A.
Dat frequentie regelen is wel wat 'rudimentair', maar het werkt doorgaans wel. Als je netspanningsgestuurde klokken hebt (magnetron, oven), dan gaan die wel de mist in 
Het is natuurlijk onzin dat je solaromvormer 'vermogen in de multiplus gaat pompen zonder dat die er iets mee kan'. Dat vermogen van die solar ellende moet *ergens* heen.
Het mooiste is natuurlijk als de Victron het solar spul gewoon kan vertellen dat het genoeg is. Door niet meer op MPP te gaan zitten maar daarnaast, kun je heel elegant de opbrengst regelen.
Ik weet niet precies waar je op doelt, maar de Powerassist komt nog nog BOVENOP die 50A. Dus 50A in, en uit 50A + 17A = 67A.
Je zou verwachten met 5kVA dat het ding max. een kleine 22A ofzo kan leveren. Dan zou je aan 72A komen...
Waarschijnlijk struikelt dat al met de netvoeding die de 50A (doorgaans) niet gaat halen.
Overigens is het een goede gewoonte om als je de kabel op 50A uitrekent die dan ook op 50A te zekeren. Ja, de hoofdzekering is lager. Dat is helemaal waar. En waarschijnlijk blijft dat ook wel zo. Tot die een keer om welke reden dan ook verzwaard wordt en dan sta je met je ongezekerde kabel opeens raar te kijken. Enige: in je huidige zekeringkast is waarschijnlijk alles (zoals de voorliggende ALS? Hoofdschakelaar?) bedoeld voor max. 40A. Dan is het weer 'een beetje raar'...
Wel iets om over na te denken bij je huidige zekeringkast als het ding power-assist gaat doen: niet boven de 40A totaal uit komen.
[...]
Ik weet niet precies waar je op doelt, maar de Powerassist komt nog nog BOVENOP die 50A. Dus 50A in, en uit 50A + 17A = 67A.
En juist daarom snap ik die benodigde 32A zekering niet; 32A < 50A.
Nee, in jouw geval is het 32+17=49A (afgerond 50A). Die 50A op pagina 18 die wordt genoemd is een instelling, geen beveiliging. Inwendig kan de Multiplus 50A aan, waarvan 32A van het net komt en 17A uit accu's.
Ik vermoed dat Power Assist domweg het vermogen er boven op gooit, ongeacht het amperage van AC-IN. Dus als AC-in 40A bedraagt, maakt Power Assist er gewoon 57A van, 7A meer dan waar de Multiplus op is ontworpen.
[Bericht gewijzigd door Zeeuwsekees op (20%)]
Het is natuurlijk onzin dat je solaromvormer 'vermogen in de multiplus gaat pompen zonder dat die er iets mee kan'. Dat vermogen van die solar ellende moet *ergens* heen.
Dat lijkt mij ook, de PV omvormer zal in het ergste geval zijn spanning op blijven voeren tot 253V en dan uitvallen. Maar Harold Halewijn van Youtube ziet dat anders, en ik wil geen risico nemen.
https://www.youtube.com/watch?v=SBqLj16a-zM Vanaf 17:30
Het ligt voor de hand dat de 5kVA / 50A-verise een doorontwikkeling van de 3kVA/32A versie is en dat 'men' deze waarde bij de documentatie ff gemist heeft. Is dit zeker? Niks in het leven is zeker... Maar het is onzin om te specificeren dat het ding 50A kan opnemen en dat dan gaan zekeren op 32A.
Dat lijkt mij ook inderdaad.
Je zou verwachten met 5kVA dat het ding max. een kleine 22A ofzo kan leveren. Dan zou je aan 72A komen...
Waarschijnlijk struikelt dat al met de netvoeding die de 50A (doorgaans) niet gaat halen.
Klopt, ik had gerekend met het maximale wat uit AC out zou kunnen komen. Ik had de opgegeven 4000W aan gehouden, maar voor de maximale stroom moet je natuurlijk het schijnbaarvermogen aanhouden, dus idd + 22A.
Zelf ga ik de powerassist niet gebruiken, anders zou ik over de 40A heen kunnen gaan wat maximaal door mijn aardlekschakelaars e.d. mag.
Nee, in jouw geval is het 32+17=49A (afgerond 50A). Die 50A op pagina 18 die wordt genoemd is een instelling, geen beveiliging. Inwendig kan de Multiplus 50A aan, waarvan 32A van het net komt en 17A uit accu's.
Ik vermoed dat Power Assist domweg het vermogen er boven op gooit, ongeacht het amperage van AC-IN. Dus als AC-in 40A bedraagt, maakt Power Assist er gewoon 57A van, 7A meer dan waar de Multiplus op is ontworpen.
In mijn geval nog helemaal niks, want hij zit nog niet aangesloten op het net.
Ik zeg ook niet dat die 50A een beveiliging is, maar er zou 50A door mogen, en daarbovenop kan hij vanuit de accu nog 5kVA / 230 = 22A kunnen leveren. Je kunt instellen vanaf wanneer die powerassist ingrijpt, en als je hem op 50A kan zetten.... wat moet je dan met een 32A zekering ervoor? Dáár gaat mijn vraag over.
Maar ik denk dat ik eruit ben. Ik ga mijn PV omvormer niet op AC out zetten, dan valt hij maar uit die ene keer in de 2 jaar dat we een stroomstoring hebben. Better safe than sorry...
En ik denk toch echt dat die handleiding gebaseerd is op het 32A model, ik twijfel er sterk aan om hem hier dan op af te zekeren. Ik wil gewoon mijn volledige hoofzekeringwaarde kunnen gebruiken op de 6mm² kabel die ik gelegd heb.
Volgens mij kun je dat niet instellen, alleen vanaf welke ingangsstroom hij moet beginnen met powerassist.
Dit wordt namelijk vaak gebruikt bij campers waarbij de walstroom bijvoorbeeld maar afgezekerd is op 6A.
Dan stel je de powerassist in vanaf 6A, zodat de walstroomzekering niet springt.
Ondertussen nu een paar dagen draaiend.
De Multiplus II GX 48/5000/70-50 in combinatie met de VM-3P75CT kWh meter en een 16,8kWh zelfbouwaccu met 200A inverter BMS.
Uiteindelijk ervoor gekozen om direct na mijn hoofdschakelaar via een 300mA aardlekschakelaar naar de Multiplus te gaan en weer terug naar de groepenkast naar de 30mA aardlekschakelaars en eindgroepen. Het enige wat niet achter de Multiplus zit is mijn airco, EV lader en PV omvormer. Dat laatste kan zo veranderd worden, maar ik weet nog steeds niet zeker of mijn SolarEdge SE3000H dit zomaar kan, afgeregelt vermogen leveren aan de Mutliplus zonder grid... ik ga het SolarEdge eens vragen.
Het is leuk om te zien in de grafiekjes dat nu bijna elke dag de zonne energie zelf verbruikt kan worden. Wat me wel opvalt is dat het vermogen heel hard schommelt om de grid setpoint. Soms wel van -100W tot 250W. Maar toch wordt er niet meer dan enkele 100Wh's per dag afgenomen, wat ik wel netjes vind.
Ook heeft de Multiplus de optie 'Dynamic ESS' waardoor hij bijvoorbeeld ook kan laden als de stroom heel goed koop is, om zelf te verbruiken of te handelen.
Ook heb ik alvast de Victron intergratie in HomeAssistant gemaakt, voor als ik zelf het een en ander wil sturen.
Het JK bms werkt goed samen met de Multiplus, alleen float mode werkt niet, maar dat schijnt een firmware dingetje te zijn. Die ga ik updaten zodra ik mijn usb naar RS845 inverter binnen heb.
De Multiplus kan dus alles wat ik wil en het werkt goed,
er is wel één grote maar...
Wat een HERRIE maakt dat ding. Die ventilator bij vol vermogen is helemaal acceptabel en begrijpelijk, maar die 100Hz brom van de zware ringkerntrafo is echt doordringend. Hij hangt in de garage maar ik hoor hem echt in de keuken en in de gang ook.
Bij vol vermogen is het helemaal heftig.
Volgens NKON is dit compleet normaal en valt niet onder garantie. Maar ik kan me niet voorstellen dat anderen dit wel acceptabel vinden voor in huis of in hun camper oid.
Ik heb al TPE matjes onder de ophanging/Multiplus gedaan, de bouten van de trafo en behuizing ietwat strakker gedraaid, maar niets helpt.
Ook valt zo'n lage frequentie moeilijk weg te isoleren.
Ik heb meerder andere omvormers van Victron gehad, maar nog nooit zo'n luide brom. Een familielid had ook ook ooit een Multiplus maar kan zich deze brom ook niet herinneren.
Als ik dit geweten had dan had ik waarschijnlijk €500 extra uitgegeven en de Multi RS + Cerbo gehaald, die werkt met HF techniek.
Als iemand hier de oplossing voor heeft dan ben ik je eeuwig dankbaar 
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
heb je die omvormer op een houten wand hangen toevallig? zo ja zit daar je probleem, dat werkt als klankkast. de behuizing niet strak op hout hangen ( verzekering ) en check de voorwaarden maar eens, want accu's en omvormers in en rond huis is een dingetje. maar zet geluiddempers tussen muur en behuizing. of op een stenen muur monteren.
Op zondag 12 juli 2026 09:43:12 schreef testman:
heb je die omvormer op een houten wand hangen toevallig? zo ja zit daar je probleem, dat werkt als klankkast. de behuizing niet strak op hout hangen ( verzekering ) en check de voorwaarden maar eens, want accu's en omvormers in en rond huis is een dingetje. maar zet geluiddempers tussen muur en behuizing. of op een stenen muur monteren.
Hij hangt aan hout met daartussen een TPE mat, maar ik heb de omvormer los van de wand gehouden en iemand laten luisteren maar geen verschil.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
holle wand is echt een klankkast. kun je het ding niet aan 2 balkjes hangen die tussen vloer en plafond zitten en vrij van de wand staan?
Dat verzekeringsverhaal raad ik iedereen aan om eens goed te lezen wat er staat in de regels.
Een 100 Hz brom is vreselijk om die te dempen.
Dat gaat bijna niet met isolatiemateriaal.
Probleem is dat alles in de omgeving de neiging heeft mee te trillen.
De trafo zal het aan de kast overdragen en die werkt als een geluids uitstralende " bas speaker".
Neem eens contact op met Victron zelf.
Daar gaat victron zelf ook niks van vinden, die dingen maken allemaal lineair herrie met het vermogen wat van/naar de accu's gaat
En een aantal vervelende resonantiepunten op laag vermogen
Op zondag 12 juli 2026 10:05:31 schreef testman:
holle wand is echt een klankkast. kun je het ding niet aan 2 balkjes hangen die tussen vloer en plafond zitten en vrij van de wand staan?
Ik ga het overwegen.
De MP maakt een herrie, maar dat is bij veel LF inverters, zeker onder belasting.
Als geluid een ding is dan was de Multi RS een betere optie. Is ook iets efficienter (En dus ook minder hitte).
Je kan wel speciale dempers (laten) maken, maar dat is ook niet perse goedkoop. Mogelijk kun je dempers van een airco gebruiken? (Dat ligt volgens mij in hetzelfde frequentiegebied)
Ik heb altijd Victron omvormers in mijn bedrijfsauto gehad, maar die brom was mij nooit opgevallen eigenlijk.
Ik had de verkeerde aanname gedaan dat het wel mee zou vallen met het geluid in huis.
Ik ben bang dat trillingsdempers geen nut hebben, als ik hem los hang dan is het geluid nog doordringend.
Hij hangt aan een 18mm multiplex plaat bevestigd op een stelling, en die stelling staat op de vloer van de garage, het is dus niet dat de omvormer direct op de muur hangt en zo de trilling doorgeeft.
Zou het nut hebben om een soort kast van dik MDF met isolatie aan de binnenkant eromheen te doen? Of maak je dan juist een klankkast?
Uiteraard met ventilatie aan onder en bovenkant.
En anders kijk ik het gewoon aan, of koop ik ooit de RS.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
Op zondag 12 juli 2026 21:41:24 schreef Profane199:
Ik heb altijd Victron omvormers in mijn bedrijfsauto gehad, maar die brom was mij nooit opgevallen eigenlijk.
Ik had de verkeerde aanname gedaan dat het wel mee zou vallen met het geluid in huis.Ik ben bang dat trillingsdempers geen nut hebben, als ik hem los hang dan is het geluid nog doordringend.
Hij hangt aan een 18mm multiplex plaat bevestigd op een stelling, en die stelling staat op de vloer van de garage, het is dus niet dat de omvormer direct op de muur hangt en zo de trilling doorgeeft.En anders kijk ik het gewoon aan, of koop ik ooit de RS.
aan een houten stelling? dat kan bij legplanken van massief hout of juist holle planken ook gaan resoneren. of dat rek de reden is, kom je wel achter, plank losmaken en die plank met 2 latten schuin aan de vloer maken, of 2x n dik touw tussen de wanden spannen en daar plank tussenin aan vast maken. plank ook op rubbers op de vloer zetten. als dat al scheelt in resoneren dan weer verder kijken. het kan al zo zijn dat de stelling vullen met gewicht ( trafo's, zware bloempotten, stenen enz ) ook al helpt.
Nee een metalen stelling, waar o.a. ook de accu van +/- 100kg in staat. Houten plaat heb ik vastgebout op de stelling. De omvormer hangt op een dempend matje tegen het hout.
Als ik mijn oor tegen de stelling hou, dan hoor ik ook geen erge trilling of zo.
Maar zoals ik al een paar keer heb aangegeven, zelfs als ik de Multiplus los van heel het gebeuren beethoud terwijl hij aanstaat, en ik laat iemand anders luisteren dan is die brom net zo hard.
Ik vrees dat er gewoon niets aan te doen is, ik zal er maar aan proberen te wennen.