Kan ik met het schema wat op deze page staat van het solid state relay alleen maar wisselspanningen schakelen. Of werkt de triac ook voor gelijkspanningen?

wie oh wie weet een antwoordt op mijn bovenstaande vraag?

Volgens mij kan dat gewoon. Maar dat durf ik niet
met 100% zekerheid te zeggen. Anders had ik wel
eerder gereageerd.

Marcel

Helaas met gelijkspanning werkt deze schakeling maar ten dele.
Je kunt de triac wel in geleiding brengen met de stuurspanning op de opto-coupler maar je krijgt hem hiermee niet meer uit.
Een triac of thyristor kan alleen uit geleiding komen indien de Anode stroom kleiner is dan de gate stroom, dit gebeurt bij wisselspanning op de nuldoorgang.

Bij gelijkspanning zal na het in geleiding zijn van de triac de anode stroom altijd groter zijn dan de gate stroom , uitgeleiding brengen is dan alleen mogelijk als men de anode stroom onderbreekt.
Er zijn solid state's te koop die werken met FET's , de gehele schakeling zit in een DIL6 behuizing, deze werken wel met lage gelijkspanningen.

Groet
John

Okee bedankt voor het antwoordt