Best,
een vraagje.
Ik maak gabruik van een analoge ingangskaart 331-1kf01-0ab0.
Ik heb mijn kaart zo in gesteld dat ze gevoelig is voor een spanning tussen de 0 - 10 V.
uit de data sheet haal ik dat de max stroom 40mA is, dus ik veronderstel dat dit wil zeggen een Minimum weerstand van 600Ohm in de kring plaatsen als deze gevoed wordt met 24V.
Om nu te kunnen regelen tussen 0 en 10 V kom ik aan een pot meter van 428,xxx ==> 500 Ohm.
het vermogen is dan net geen 1 Watt.
Kan dit kloppen ? want ik zie in de datasheets dat de Input resistance 100KOhm is als man regelt tussen de 0 - 10 V.
Moet hier rekening me gehouden worden in de berekening ? of niet?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Ik gebruik hiervoor vaak een potmeter van 10K met een weerstand van 15k in serie naar de -
Werkt prima.
Je spanningsingang trekt helemaal geen 40mA, wat je ook doet. Zijn ingangsweerstand is immers 100 kOhm.
Die 40mA is de maximum stroom die je in een ingang zou mogen laten lopen die als stroommeting geschakeld is.
Een 10k pot is prima.
Ah oké, we hebben de weerstanden ook x 10 gedaan omdat pot meters van 500ohm niet beschikbaar waren, we werken nu met 6.8K en een pot meter van 5 K.
.-----------------------------------------------------.
| + |
| | |
| .-. |
| | | |
| | | |
| '-' |
| | |
| |
| | |
| .-. |
| | |<------. |
| | | | |
| '-' | |
| '-----. | |
| | | | |
| | | | |
| - # # |
| |
'-----------------------------------------------------'