ik ben bezig over toegangscontrole voor mijn eindwerk.
nu zit ik met de vraag met hoeveel ampere ik mijn alarmsysteem en mijn video installatie moet afzekeren.

ik dacht aan 10A maar ben niet zeker.
het is de klassieke viedeofoon installatie van bticinovoor een eengezinswoning.
en de alarmsysteem is de 2-draads van bticino

alvast bedankt

Simpel, neem je multimeter, meet je stroom naar de machine bij volle belasting (als je alarmcentrale alarm geeft , ..)
en neem voor de zekerheid min 200mA meer, en een trage smeltzekering (piekstroom opstarten door opladen C's bij electronica)

oke maar wat doe ik als ik geen praktisch voorbeeld heb?
ik kan dus niet iets praktisch gaan meten omdat de leverancier al drie maanden niets van zich laat horen:s

wat doe je dan ams je het puur theoretisch wilt doen? of is dat onmogelijk?

nu zojuist vond ik iemand die zijn alarmkring achter de 30mA zet met een automaat c20
kan dit kloppen

[Bericht gewijzigd door laurenz op ]

een leverancier?

eindwerk voor school?
o je hoeft zelf niets te bedenken
en maken.

Yarule had het over het stroomverbruik van de
hele installatie, niet over 1 alarmkring.
Waarom zou je die gaan afzekeren?