Ik heb op mijn werk een erg grote magnetron staan. Aan mij is gevraagd of ik de kosten uit wil rekenen per uur wanneer hij aan staat.
Ik heb de 3 fases en de nul gemeten en nu blijkt dat ik op 2 fases +/- 20 ampere meet, op 1 fase +/- 8 ampere en op de nul 15 ampere. Op school heb is de formule gehad P=UxIxwortel 3x cos Phi, maar dat is bij een machine met gelijke fase belasting en dus geen stroom over de nul.
Ook de cos Phi is niet bekent.
Kan iemand mij verder helpen

Bvd,

Werner

Als twee fasen ieder 20A gebruiken, dan zou er bij 20A in de derde fase, juist geen stroom in de nul lopen.
Bij 8A in de fase zou ik dan 12A in de nul verwachten.
Als je meting klopt, dan hebben we dus te maken met een vrij forse faseverschuiving ergens.

Voorlopig kun je een veilige schatting maken door gewoon te rekenen: 20A x 230V + 20A x 230V + 8A x 230V = 4600 + 4600 + 1840 = 11040 Watt.

Door die (onbekende) cos phi zal het verbruik in werkelijkheid iets lager liggen, maar niet zo veel; en in ieder geval niet hoger.