Hallo,

Ik heb een plc van siemens S7-200serie met een touchpaneel van siemens de TP177A.
Ik zit in een bestaand programma en in het plc programma hebben ze adressen gemaakt die V120.0, V120.2, V123.5 en V123.1 heten. In WinCCflex van siemens die ik gebruik om het paneel te programmeren/wijzigen, daar kan ik die adressen niet terug vinden. Als in het plc programma V123.5 staat, staat in het Winccflex programma het adres VW120 als TriggerTag en 21 als trigger bit. Ik weet zeker dat die adressen bij elkaar horen maar ik snap niet hoe ze aan het adres komen in winccflex. Kan iemand mij uitleggen of een site vermelden waar die een beetje staat omschreven. IK moet nl nog meer alarmmeldingen maken.
Mvgr. Ludo.

Staat er niets over in de help ?
Of de manual

De snelste manier om er achter te komen is gewoon proberen.

Maak een bitje hoog en kijk welk alarm er komt.

Vul je email adres in bij je gegevens en haal het hier even weg, je krijgt zoveel spam anders.
Er was iets met Siemens panels en omdraaien van bytes (vergeet het steeds), kan het nu even niet nakijken.
Ik denk dat het zoiets moet zijn:



| | | | | | | |       | | | | | | | |
7 6 5 4 3 2 1 0       7 6 5 4 3 2 1 0      vw120
vb120                 vb121     

| | | | | | | |       | | | | | | | |
7 6 5 4 3 2 1 0       7 6 5 4 3 2 1 0      vw122
vb122                 vb123   

Tel vanaf vw120 22 bitjes (bit0 tm21) van rechts naar links en je komt uit op v123.5

Hoi Morc,

Bedankt voor je snelle reactie, duidelijk antwoord.
Nu ga ik weer verder met m'n projektje.
Ik snapte alleen niet hoe het bit liep van rechts naar links of anders om.

mvgr. Ludo.