RES
RES
Ik heb de PWM aangeschakelt van een ATtiny13, maar krijg de duty-cycle niet veranderd.
ldi temp, 0b00000001 ;start timer0, no prescaling
out TCCR0B, temp
ldi temp, 0b01000000 ;enable normal PWM (mode 0)
out TCCR0A, temp
clr temp ;zero timer0 counter
out TCNT0, temp
ldi temp, 127 ;set duty-cycle
out OCR0A, tempKrijg een PWM signaal te zien op PB0 met een duty-cycle van 50%. Tiny draait op 9.6MHz internal RC oscillator.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
VZIW moet je WGM00 (bit 0) in TCCR0A hoog maken, om PWM te bedrijven. Met de overige WGM-bits bepaal je het soort PWM.
Oh ja: bij een 8-bits timer/counter is 127 toevallig de helft van de max. count. 50% zal sowieso je deel zijn... 
[Bericht gewijzigd door pros op (34%)]