is het mogenlijk om bij iedere dieselgenerator van 3 X 380V de spanning om te zetten naar mono 220V of is een nulgeleider vereist. (transfo 380V/ 220V niet als optie)

Dan zul je moeten kijken hoe de wikkelingen in de generator aan elkaar gemaakt zijn.
Vind je ergens een sterpunt, dan heb je geluk, en kun er je een 230 Volt maken.
Maar is er geen sterpunt, dan heb je meestal pech.

Heb je een generator waarvan je afzonderlijk de spanning kan regelen, (dan heb je meestal een grote generator) dan kun je overwegen de spanning terug te regelen naar 3 x 230 Volt.
Dan kun je daar een groep 230V van 2 fasen afhalen.

indien geen sterschakeling mogenlijkheid tot nulgeleider te maken?

[Bericht gewijzigd door jerre21 op (74%)]

We hebben het hier niet over een sterschakeling, maar over een sterpunt. Het sterpunt is de plaats waar de 3 fasen samen komen en als dat het geval is, dan is er 3X 220 volt beschikbaar.

Groetjes Hans.

sterpunt is in principe toch het zelfde als gezamenlijk punt in sterschakeling

En dat punt moet je zien te vinden in de generator.
Je vind het vaak in de wikkelingen.
Je moet echt de generator uit elkaar halen en de spoelaansluitingen bestuderen om zo te kunnen koncluderen of er al dan geen sterpunt aanwezig is.

Een dieselgenerator mono belasten is een slechte toepassing. De generator wordt dan zeer asymetrisch belast wat zeer slecht is voor het rendement, ook het bekomen van een stabiele 230 V spanning zal moeilijk worden.
Plaats er een roterende omvormer tussen: draaistroommotor die een mono generator aandrijft.