Hallo,

Ik ben voor een opdracht bezig met het Modbus-protocol wat ik via RS232 verstuur. Ik heb hier een probleempje met het uitrekenen van de LRC-waarde die aan het einde van alle data meegegeven moet worden.

Ik zal mijn probleem laten zien aan de hand van een voorbeeld.
Ik moet om mijn inverter aan te sturen een keer de volgende data versturen(in ascii-mode); :010600E60001.
De LRC-waarde die volgt uit "(01) (06) (00 E6) (00 01)" is "12"(alles is hexadecimaal). Alles wordt hier opgeteld en geinverteerd. Dit heb ik getest en het werkte.
De volgende velden worden hier verstuurd. 01 = adress, 06= modbus-functie, 00E6 = starting adress, 0001 = data.

Nu wil ik het volgende versturen; :010600E70050.
Als ik nu alles optel kom ik boven de waarde FF uit, waardoor er naar mijn idee dus 3 bytes nodig zijn om de LRC-waarde neer te zetten. Ik kom op een totaal van "13E". Dit inverteren levert ook nog eens een 4 byte waarde op, waardoor er de data helemaal niet meer in het 2-byte LRC-check frame. Zou iemand mij kunnen uitleggen wat hier gebeurt. Ik dacht in eerste instantie dat hij na de waarde FF weer opniew zou beginngen bij 00. Maar ik heb deze getest en het werkte niet. Ik kan hier natuurlijk een foutje gemaakt hebben.

Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt

Jesper