misschien wel een domme vraag maar als ik met een PEN leiding in mijn meterkast aankom, die word in de mk opgeplitst in PE en nul, mag ik nu de grondaarde met de koperen leiding van de bliksem beveiliging en de rest van de vereffeningen samenvoegen op de inkomende Pen leiding?

De overgang van PEN naar PE en N moet op afzonderlijke klemmen worden aangebracht.
Na deze overgang mag je ze niet meer samenbrengen.
Dus voor de overgang mag je alle vereffeningen daarop samenbrengen, daarna niet meer.
Als de PEN leiding overal wordt gehandhaaft heb je een TN-C stelsel, als ze ergens gescheiden worden heb je vanaf dat punt een TN-CS stelsel.

Misschien ook belangrijk om te weten, in een TN-C mag geen differentiaalschakelaar omdat er bij een foutstroom geen verschil wordt gemeten en de doorsnede van de voeding moet bij koper groter of gelijk zijn aan 10mm²

oke dus als ik het goed begrijp mag ik waar de pen-leiding binnen komt (dat is 1 rail waar vanaf daar de nul en aarde verder gaan naar de betreffende klemmen) in de meterkast alle vereffeningen samenbrengen.

Kijk hier even.
http://www.sterkin.nl/installateurs/download/stroomlijn.pdf voor wat extra info.
En de bliksembeveiliging direct aan je aardnet koppelen lijkt me zeker niet verstandig, die zit meestal aan een apart geslagen electrode of netgrid gekoppeld.
Dat het hele spul uiteindelijk in de zelfde moeder aarde is geplaatst zegt niets over de aardverspreidingsweerstand die de verschillende netten hebben.

duidelijk, als ik vanuit ga van stroomlijn dan figuur 5, ik begrijp dus dat ik de inkomende leiding van de bliksembeveiliging niet aan mag sluiten op de PEN leiding en de rest van de vereffeningen wel? waar moet ie dan wel op komen, er zit een overspanningsbeveiliging in.

Ik denk dat je het niet over de zelfde bliksembeveiliging hebt die ik bedoel.
Zo'n beveiliging komt al niet vaak voor op een woonhuis, maar ik kan me voorstellen dat in een open gebied een bliksembeveiliging goed van pas kan komen.
Ik neem aan dat je met de inkomende leiding bedoelt de gene die van je dak komt van verschillende hoge punten.
Deze wordt nooit naar binnen gebracht, maar direct naar een of meerdere geslagen en gekoppelde aardelectrodes of een ingegraven aardnet buiten de woning.
Het is namelijk niet erg verstandig om de bliksem (mocht die ooit inslaan)door je huis naar de meterkast te voeren.
Het geeft nogal wat rommel binnen. ;-)
Dus verduidelijk even wat er met jouw bliksembeveiliging bedoelt wordt.

zal het even verduidelijken, het is geen woonhuis, het is een gebouw voor bejaarden, ik heb een hoofdverdeelkast uitgevoerd voor een inkomende voeding met PEN met een hoofdschakelaar van 250 ampere met 3 onderverdeelkasten
in de hvk komt een overspanningsbeveiliging, het gebouw heeft dus een bliksemafleiderinstallatie, het energie bedrijf levert een voeding PEN leiding dus, dus daarom de vraag hoe moet ik omgaan met mijn aarding ( bliksem, aardelektrode wat ik sla in de grond,) enz

Dan kan ik je alleen nog maar verwijzen naar de NEN 1014 bliksembeveiliging.
En als ik het zo zie dan moet je ook de NPR 8110 raadplegen, want waarschijnlijk gaat het om een LP3 of 4 beveiligingsklasse installatie (vanwege de overspanningsbeveiliging in de HVK)

De overgang van PEN naar PE en N moet op afzonderlijke klemmen worden aangebracht.

Hierbij moet de PEN leiding als eerste naar het PE klemmenblok lopen.

de PEN leiding komt toch binnen op een gezamelijke nul aarde rail? dus ik moet eerst een aardedraad leggen van de PEN naar mijn aardblok en op mijn aardblok alle vereffeningen aansluiten

Correct.:-)
Dus vanaf de PEN-rail naar een PE-rail of blok.
Ik neem aan dat je 3 onderverdeelkasten als TN-S uitgevoerd zijn,want dan mogen daar in ook eventuele vereffeningen aangesloten zijn op de PE-rail.
Voor de bliksembeveiliging verwijs ik nogmaals naar de eerder door mij genoemde normen.

Vond nog een leuk stukje, misschien heb je er wat aan.http://www.et-installateur.nl/PDF/TA94_2.PDF

[Bericht gewijzigd door Athoom op (16%)]