Hoi ik zou mijn verlichting 4x12V50W spots aansluiten op 1 bloktransfo wegens geen inbouwruimte voor aparte transfo's. Maar ik moet hierbij de secundaire zijde van de transfo afzekeren. De transfo is 250VA en verbruik is 200W dus 16.6A Ik heb hiervoor voorzien een automaat van 20A. Mag dit af werkt een automaat 20A enkel op 230V?

Waarom neem je niet gewoon een glaszekering, een stuk goedkoper ook.

Een automaat werkt niet enkel op 230V, die gaat trippen op de aangegeven stroomwaarde, ook als de spanning zoals hier lager is. Dus het kan.
Glaszekering kan ook, maar is niet resetbaar.

- - big bang - -

Automaatjes zijn een beetje overkill, zecundair afzekeren ook, tenzij je het in groepjes van 10A doet bij een hele zware trafo bijvoorbeeld.

Gewoon primair een geschikte zekering neerzetten en je bent klaar.

oke bedankt