Mijn hoofdzekering (3 x 25 amp, zelf te resetten, ik woon in Portugal) bevindt zich in een ander gebouw dan mijn woonhuis. Nu wil ik in de groepenkast in mijn woonhuis drie extra zekeringautomaten van 25A (B-type) aanbrengen, zodat ik niet telkens het huis uit hoef. Mijn vraag is, kan ik iedere fase apart zekeren, of moet ik een gekoppelde 3-fase zekering aanbrengen. Het eerste is comfortabeler (omdat er bij een overbelasting, die helaas regelmatig optreedt, dan nog twee fasen overblijven), maar is misschien schadelijk voor mijn enige echte 3-fasenapparaat, de waterpomp van mijn bron. Eventueel kan ik die trouwens wel buiten deze opzet laten.
Nadere info. In Portugal kun je de hoofdzekering zelf resetten, omdat je een vastrecht betaalt over het maxixmaal te leveren vermogen, in mijn geval 17,25 kW. Ik heb zoveel nodig, wegens elektrische vloerverwarming. Nu ik er ook een airco bij heb (nu voor verwarming gebruikt) slaat er regelmatig wat door door de aanloopstroom van de compressor. Misschien moet ik de groepen nog eens wat handiger indelen, maar ik wil in ieder geval van mijn regelmatige tochtjes naar buiten af, die om de een of andere reden bij voorkeur 's avonds als het regent moeten plaatsvinden.
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Ik weet niet of ze in Portugal het fenomeen aardlek gebruiken in de hoofdvoeding, maar het klinkt naar een aardlek trip.
die om de een of andere reden bij voorkeur s' avonds als het regent moeten plaatsvinden.
Wanneer het toch een overbelasting betreft moet je ook nog aan de selectieviteit denken, je zou naar 3X 20A moeten gaan, anders blijft het een gok bij de zelfde waarde, welke automaat eerst gaat, buiten of binnen.
Voor het gebruik van automaten die elke fase apart afschakelen zou ik de vraag bij de Portugeese leverancier van electriciteit neerleggen, zij weten aan welke installatie voorschriften je moet voldoen.
[edit]Bij mij slaat trouwens de compressor niet aan als de airco moet verwarmen, er zitten aparte heaterelementen in.
klein is fijn
Moderator
Op 16 december 2008 12:18:31 schreef RobvL:
Nu ik er ook een airco bij heb (nu voor verwarming gebruikt) slaat er regelmatig wat door door de aanloopstroom van de compressor.
Softstarter? Met extra zekeringen plaatsen ben je alleen maar bezig met oplossen van gevolgen, niet van de oorzaak.
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe.
We hebben uiteraard gewoon aardlekschakelaars (weliswaar 300 mA) maar het is echt overbelasting, het gebeurt ook wel eens door een andere oorzaak. Softstarters zijn een nieuw fenomeen voor me, kan ik die zomaar voor een airco (split-system, twee binnen units, een buiten) plaatsen?
Blijft echter mijn vraag of het kwaad kan als in een dergelijke installatie slechts één van de fasen afschakelt. Met, nogmaals, slechts één echte 3-fasengebruiker. Want ongeacht het feit dat ik een structurele oplossing voor die airco moet zoeken, blijft het comfortabeler als ik de meeste overbelastingsproblemen binnenshuis kan resetten. Ik hoop uiteraard dat een B-type in huis eerder zal trippen dan mijn hoofdzekering.
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Het kan waarschijnlijk weinig kwaad als je maar nergens een zwevend sterpunt hebt, op het moment dat de belasting van de 3 fasen ongelijk wordt is het mogelijk dat de spanning over andere fasen oploopt, met leuke gevolgen voor de 220 apperatuur die daar op staat.
3x25A binnen nogmaals afzekeren met 3x25A geeft je geen enkele garantie dat binnen eerder uit zal schakelen. Daarvoor zou je binnen lager moeten gaan waardoor je de boel nog sneller overbelast. Het lijkt me in het geval van overbelasting zinvoller om de hoofdzekeringen te laten verzwaren naar bijv. 3x35A.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Ik zou gaan voor 3 aparte automaten/zekeringen.
Bij een sluiting of overbelasting zit je dan niet helemaal in het donker, tenminste als je de verlichting een beetje over de fasen verdeelt hebt.
Of het mag in Porto, geen idee, hier in NL is het aan te bevelen.
Maar wil je op safe spelen dan moet er tussen de beveiligingen minimaal een factor 1,6 zitten om selektief te blijven.
Dus buiten, hoofdaansluiting 25 Ampere, binnen, maximaal 16 Ampere (afgerond), of binnen 25 ampere, en dan buiten 35/40 Ampere. Anders heeft de aktie weinig zin.
Voor je pomp moet je dan een beveiliging tegen 2 fasen loop nemen. Dat zou ik zo wie zo doen bij elke 3 fase motor. Elke motorbeveiligingsschakelaar (van de juiste waarde) helpt hier bij.