Ik zit met een vraagje over een 1 fase kilowattuur meter.
Deze wil ik als tussen-meter plaatsen om te zien wat ik verbruik in mijn schuur.
Hier knutsel ik alleen maar wat maar gewoon uit nieuwsgierigheid.
Op deze 1 fase kwh-meter zitten 4 aansluitpunten.
Nu is mijn vraag als dan links de aansluitpunten zitten van de inkomende voedingskabel en dan rechts de uitgaande aansluitpunten die naar mijn hoofdschakelaar gaan naar de meterkast ?
Heb ook even een tekening toegevoegd die erbij zat.
chuckie
Honourable Member
Ervaring is de naam voor de som der fouten die we gemaakt hebben--Oscar Wilde
Meest links fase in, daarnaast fase uit, daarnaast nul in en daarnaast nul uit.
Dus van links af de aansluitpunten bekeken!
Maakt toch niet uit of er nu op de fase of op de nul gemeten word, het is toch wisselstroom. (alleen bij mono meters zoals deze is dit het geval natuurlijk)
[Bericht gewijzigd door Solfur_ op (26%)]
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Ja, alleen op die manier aansluiten.
Je zou inderdaad verwachten links in, rechts uit, maar zo is het dus niet. Als je het kapje er af haalt, dan zul je zien dat de twee meest rechtse klemmen doorverbonden zijn.
Ik heb eenzelfde soort meter in gebruik voor de zonnecellen.