Hallo,
Ik heb een print ontworpen waar 230/6A overheen gaat. Nu laten de relais die ik gebruik een baan vrij tussen de banen dus ik heb ruim 4mm vrij tussen de 2 punten waar de stroom over zal vloeien.
De banen waar 230/6A over gaat zijn verdikt met een 1,5mm koperdraad en goed vertint. Enige waar ik me nog zorgen over maak is dat 4mm niet voldoende ruimte is dus ik vraag me af of er ergens een vloeibare isolatie spray verkrijgbaar is die ik OF extra tussen de vrije banen kan spuiten OF over de kanalen zelf.
Wanneer jullie zeggen dat ik me over deze ruimte geen zorgen hoef te maken dan is dat natuurlijk niet nodig.
Alvast bedankt!
Tommyboy
Zo goed als het vroeger was, is het nooit geweest.
Begrijp ik goed dat je 230V over gaatjesprint gooit? Zo ja; niet alleen de tussenliggende banen niet gebruiken, maar het koper volledig verwijderen, anders help je alsnog je isolatieafstand om zeep.
ja, dat zit wel goed.. koper is weg. Waarom denk je dat ik zeg dat ik me druk maak over de 4mm ruimte, anders had ik niet eens 1mm over.
Tommyboy
Zo goed als het vroeger was, is het nooit geweest.
Ik vroeg het even voor de zekerheid, je weet maar nooit...
Anyweg: Naar mijn idee heb je genoeg isolatieafstand gecreëerd.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 21 januari 2009 14:54:50 schreef Remke Smedes:
Je kan indien je het nog beter wil isoleren de banen bedekken met lijm uit het lijmpistool.
Sorry , dit mag je nooit, jamais ofte never doen!!!!
Henry S.
Moderator
Confucius says chà bù duo. Deze post is niet door ChatGPT gegenereerd. De 2019 CO labvoeding.