voor mijn eindwerk behandel ik de temperatuurregeling met pt100. in logo zou ik dit me comporator doen.
je moet deze comporator met de juiste waardes instellen (gain, off-set, enz).
hoe weet ik welke temperatuur met deze waardes overeen komt?
fast4ever
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
een pt100... wikipedia leert ons dit:
Verklaring afkorting
* De afkorting Pt verwijst naar het metaal platina, het materiaal waar de zeer fijne weerstandsdraad in een Pt100 van is gemaakt.
* Het getal 100 verwijst naar de elektrische weerstand van 100 Ohm (± 0,1 Ohm), die de sensor bij 0°C heeft.
Dus je moet gewoon een spanningsdeler maken en dan uittellen welke spanning je hieruit haalt bij een gegeven temperatuur
(zo kun je dus gewoon een analoge waarde inlezen...)
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Als je bij je sensor vakje pt100 kiest(eigenschappen comparator), valt er niets meer in te vullen dan je drempelwaardes en de resolutie(versie 6)
@fast4ever: dit gaat waarschijnlijk over een Siemens Logo, daar zitten dit soort blokjes in, niets zelf bouwen met opamjes, gewoon klikken met de muis.
[Bericht gewijzigd door morc op (35%)]
fast4ever
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
het gaat inderdaad over een siemens logo.
als je pt100 kiest moet je inderdaad niet veel meer invullen behalve dan de drempelwaarde, maar hoe kom hieraan?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Die moet je zelf bepalen, wat wil je precies doen ?
Vertel eens wat over de opstelling, dan kunnen we er wat meer mee.
ik heb een maquette gemaakt waar 4 ventilatoren ingebouwd zijn, er word ook nog een luchtinlaat geregeld door 4 cilinders.
naargelang de temperatuur daalt of stijgt zullen deze zuigers uitgaan of niet uitgaan, ook zullen naargelang de temperatuur de ventilatoren beginnen werken
maar als ik in logo de comporator wil instellen weet ik niet hoe ik aan de waardes kom.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Lees het hoofdstuk Analoge signaalverwerking in de help eens goed door, er staan zelfs voorbeelprogramma´s in.
Dan moet het toch wel lukken, kijk ook eens naar de drempelwaarde schakelaar, mischien is die eenvoudiger toe te passen.