Hallo,
Ik heb een toepassing waarbij twee motoren van 30 kW in toerental geregeld moeten worden.
Iedere motor is voorzien van zijn eigen frequentie sturing.
De twee frequentie sturingen worden gevoed vanuit één diesel stroom aggregaat.
Het probleem wat er nu ontstaat is dat de DC tussenstroom kring van de frequentie sturing pas bijgeladen wordt als de ogenblikkelijke waarde van de uitgangsspanning van het aggregaat hoger is dan de ogenblikkelijke waarde van de DC tussenkring spanning.
Omdat we met een aggregaat werken is de impedantie van het voedende net vrij hoog
met als gevolg dat de uitgangsspanning door haar knieën gaat en de frequentie sturing in veiligheid valt wegens onderspannings fout.
Tweede nadeel is dat de stromen door het aggregaat eigenlijk pieken zijn omwille van het opladen van de condensatoren.
Derde nadeel is dat de twee frequentie sturingen hun stroom piek op hetzelfde moment trekken, omdat de condensatoren enkel in het bovenste stuk van de sinus worden opgeladen.
Indien we het diesel stroom aggregaat groot genoeg kiezen gaat dit wel werken, maar de kostprijs van het aggregaat gaat dan evenredig naar omhoog.
Om hieraan te verhelpen denk ik aan het volgende :
Mijn oplossing zou erin bestaan om tussen het aggregaat en de frequentie sturingen een scheidingstransformator te zetten.
Deze scheidingstransformator zou één primaire wikkeling en twee afzonderlijke secundaire wikkelingen hebben.
De ene secundair zou in ster staan en de andere secundair in driehoek.
Iedere secundair wordt belast met één frequentiesturing.
Omwille van de faze hoek van 30 ° tussen ster/driehoek en omwille van de driefazige gelijkrichter brug aan de ingang van de frequentie sturing zou de stroom dan meer verdeelt worden in de tijd.
Heeft iemand hiermee al ervaring ?
Zijn er betere oplossingen ?
Bedankt alvast.
Als de dieselmotor enkel de omvormers voedt zou je in 60Hz kunnen gaan. Door het hoger motortoerental zal de dip minder zijn.Met een trafo lijkt mij vergezocht en zeker niet goedkoop. Een schakeling met magneetcontact welke er voor zorgt dat de FO's net niet gelijktijdig moeten opladen bij het in bedrijf stellen van de installatie.
Ook kan de regelaar van de groep worden gecontoleerd. Recentere versie's hebben een acceleratie regeling met vliegwielsensor. Desnoods vervangen.
Bekend probleem. Zelfde verschijnsel voor een serverroom-met-UPS. Oplossing: kies je generator minimaal 2x zo zwaar. Kost inderdaad een paar centen, maar als het met een trafo goedkoper zou zijn, dan had die generatorboer daarmee vast z'n concurrentie positie wel verbeterd.
Je zou eens kunnen kijken of je een andere generator (met gelijke motor) kunt krijgen die 100 of 150 Hz levert. Vraag is of je ingangsfilter van je regelaar en de bewaking van de regelaar dat leuk gaan vinden.