Ik heb een nieuwe kookplaat gekocht als vervanging van de oude keramiche kookplaat.
In de keueken heb ik een perilex stekker.
Volgens het schakelschema van de fagor VFT-211X zijn de aansluitingen genaamd R S T en aarde.
Hoe moet ik nu mijn perilex stekker aansluiten op welke punten ???

R=L1
S=L2
T=L3
Aarde spreekt voor zich
Aan de benamingen van deze aansluitingen te zien moet deze op 400V worden aangesloten in dat geval wel opletten dat de perilex wcd 3-fasig is aangesloten anders werkt je kookplaat niet.

Hebbie een 3 fase aansluiting in je woning, of hebbie een kookgroep, dus een dubbele 1-fase groep

Dit is idd een belangrijk punt, want er is een tijd geweest dat men perilex combineerde met dubbelle kookgroep. Echter is de aansluiting dan verander in 2x0 en 2xF ipv 3xF en 1x0

Misschien kun je ook aangeven hoe de perilex is afgezekerd en bedraad. Zit er nog een aansluitschema bij en wat is het max. vermogen van die plaat. Zonder deze info is er weinig zinnigs over te zeggen.

In de meterkast heb ik een dubbele 16 amp automaat aan elkaar gekoppeld de spanningen op de stekker zijn als de laatste foto getekend.
tussen Nul en L1 etc 220 Volt
Echter bij het aansluitschema voor 220 volt staat alleen die R S T (L1 L2 en L3 dus) en aarde maar de N is niet aangesloten.
Max vermogen van de nieuwe plaat is 6,3 kW

Op het aansluitschema wordt alleen de N gebruikt bij 380 V
Dit terwijl op de oude de N wel is aangesloten, tenminste dat denk ik (ook 220)
Waarschijnlijk moet ik hem gewoon aansluiten op R S T en aarde en de N niet aansluiten KLOPT DIT ???"?
oude situatie kookplaat(hoe precies aangesloten is van dit plaatje ook niet echt duidelijk)

http://guus4.myv.nl/UserFiles/oude2.JPG

aansluitschema volgens gebruiksaanwijzing

http://guus4.myv.nl/UserFiles/P1000746(1).jpg

volgens mij moet ik de aansluiting hebben zoals rechts boven, hierbij is de N niet aangesloten klopt dit

kookplaat met standaard aangesloten 1 x 220 snoer deze moet verwijderd worden (foto gevonden op deze site van andere post
http://www.uploadarchief.net/files/download/fagor%20002.jpg

perilex stekker 220 volt gevonden op internet

L1 wordt dan R
L2 wordt dan S
L3 wordt dan T
en aarde

en de Nul dan ??????
http://i202.photobucket.com/albums/aa299/Vonkenboer_85/P1020265-klein.jpg

Het schema rechtboven is bedoeld voor 3 fase 130/230Volt netspanning, die moet je dus niet hebben. Jij beschikt over 2x230V. Hou dan het schema rechtsonder aan met L1 op 1,L2 op 2 en 3 (met brug), N1 op 4 en N2 op 5(zonder brug). Eea trouwens geheel voor eigen risico...

Op 11 februari 2009 16:00:24 schreef sxnder:
Het schema rechtboven is bedoeld voor 3 fase 130/230Volt netspanning, die moet je dus niet hebben. Jij beschikt over 2x230V. Hou dan het schema rechtsonder aan met L1 op 1,L2 op 2 en 3 (met brug), N1 op 4 en N2 op 5(zonder brug). Eea trouwens geheel voor eigen risico...

als rechtboven niet de goede is zou schema linksonder dan niet beter zijn dan heb ik wel alle draden benut maar aansluitschema heeft het hier over 400 V dit terwijl mij perilex 220 is (ook tussen rechtboven en rechtonder staat 220 V)

Precies, je hebt als ik het goed begrijp een 2x230V kookgroep met 2 fase en 2 nullen. Onderstaande schema's zijn eigenlijk bedoelt voor het aansluiten op een 3 fase 230/400Volt net met 230Volt tussen fase en nul. Aangezien je daar niet over beschikt sluit je L1 op 1 aan, L2 op 2 en 3 en de twee nullen ieder apart op 4 en 5.

@guus4: het schema linksonder is voor een aansluiting op 3 fasen 230/400 Volt.

Het is zoals sxnder zegt. Maar dan heb je toch kans dat één van de 16A zekeringen er uit gaat.

Het probleem is dat dit type kooktoestel eigenlijk niet fatsoenlijk aan te sluiten is op een Nederlandse 2x230V, 16A kookgroep. Je moet dan namelijk 3x9 verdelen over 2x16. Er moet dus gesmokkeld worden.

Lees ook deze thread even door, daar staat het precies uitgelegd:

http://www.circuitsonline.net/forum/view/67985

ik heb de draden binnenin nog eens gechecked

1= bruin
2= zwart
3= rood
4= blauw
5= blauw

http://www.circuitsonline.net/forum/view/67985

doorgelezen echter kom hier ook niet uit hoe nu precies aan te sluiten, lees verschillende dingen ??? duidelijker wordt het nog niet

PLEASE help

@Roetzen volgens schema rechtsonder is de belasting per fase, bij het 60cm model, (neem aan dat het daar over gaat)16A. Moet dus net goed gaan op een kookgroep.

@guus
Je hebt dus 2x230v en 2xnul en aarde in de perilex wcd. Middels een 5 aderig snoer met adereindhulzen komen de twee nullen, zonder brug op 4 en 5 (blauwe), één fase op 1(bruin), één fase op 2 & 3 door middel van een brug (zwart en rood) en aarde op aarde.

[Bericht gewijzigd door sxnder op (46%)]

Inderdaad. Maar er staat ook bij dat het dan met 20A afgezekerd moet worden.

Hij heeft het over een totaal vermogen van 6300 Watt. Dus 27 Ampere totaal. Komt inderdaad overeen met het 60 cm model. Als de drie secties even zwaar zijn, kon ik op 18 A voor de ene en 9 Ampere voor de ander fase.

Dus dan zijn de drie secties niet even zwaar.

Waarschijnlijk gaat het dus wel goed als het met 16A wordt afgezekerd.

Op 11 februari 2009 17:39:34 schreef sxnder:
Je hebt dus 2x230v en 2xnul en aarde in de perilex wcd. Middels een 5 aderig snoer met adereindhulzen komen de twee nullen, zonder brug op 4 en 5 (blauwe), één fase op 1(bruin), één fase op 2 & 3 door middel van een brug (zwart en rood) en aarde op aarde.

Nee, nee, dat gaat niet goed.
Nogmaals dit plaatje: http://www.vlist.eu/fotos/fornuis.bmp
Je moet 1 en 3 doorverbinden. (En alleen 1 en 3)

L1 op 1 en 3
N1 op 5
L2 op 2
N2 op 4

http://www.vlist.eu/fotos/fornuis-2.png

Meestal zijn je secties niet even zwaar. Dit omdat je ze voor verschillende dingen nodig hebt. Met een gewoon gasfornuis heb je ook verschillende pitten.

@Roetzen: welke fase je op het ene element en welke op de twee maakt natuurlijk niks uit, deze kun je gewoon omdraaien. Zoals ik het lees draait hij in ieder geval alleen de brug om waardoor het ene element op de andere fase komt.

[Bericht gewijzigd door DeeP op (71%)]

Je hebt meestal 1 zware, 2 middel en 1 lichte.

Je ziet dat ook aan de combi van je oude plaat, aan het krassen kun je zien dat ze proefondervindelijk uitgevonden hebben welke 2 er bij elkaar passen en welk er alleen moet.

Eigenlijk geef jezelf en anderen al genoeg keren het antwoord.

Die 2x16 zal allicht te maken hebben dat je een 20A hoofdzekering hebt. Idd is dit normaal 2x20A, maar dan moet je hoofdzekering minimaal 25A zijn.

De kans dat die eruit springt is zeer gering. Het is een theoretisch maximaal namelijk

@Roetzen. Als je goed kijkt op het aansluitschema rechtsonder zit de brug tussen 2 & 3, dus niet tussen 1 & 3.

@sxnder: Dat zie ik, maar dat gaat alleen goed als de twee fasen een gemeenschappelijk nul hebben. Dat is wel het geval bij aansluiten op een drie fasen aansluiting met gebruik van twee van de drie fasen, zoals waarvoor dat schema getekend is, maar dus niet bij een 2X230 Nederlandse kookgroep, want daarbij mogen de twee nullen niet aan elkaar hangen.

De sectie die aan 1 en de sectie die aan 3 zit hebben een gemeenscahppelijk nul die op 5 zit. En daarom moeten die twee doorverbonden worden en niet 2 en 3 want die hebben niet dezelfde nul.

Zie het schematje in mijn vorige posting.

@guus4: Is het schematje duidelijk?

@Roetzen Volgens de logica van het RST schema rechtsboven is het waarschijnlijker dat er één sectie tussen 1 en 4 zit, één tussen 2 en 5 en één tussen en 3 en 5. Als je de brug tussen 1 & 3 zet kan de verdeling volgens het aansluitschema nooit 16A per fase meer zijn.

Denk dat TS zo een beetje de draad kwijt raakt maar als ik niet zeker van mijn zaak zou zijn zou ik hier geen advies over gaan geven.

Op 11 februari 2009 18:42:52 schreef sxnder:
@Roetzen. Als je goed kijkt op het aansluitschema rechtsonder zit de brug tussen 2 & 3, dus niet tussen 1 & 3.

zojuist een instalateur gesproken deze zegt brug tussen 2 en 3

1- L1 (links onder perilex) bruin
2- L2 (recht onder perilex) bruin
3- brug
4- N1 (links boven perilex) blauw
5 -N2 (rechts boven perilex) blauw

http://i202.photobucket.com/albums/aa299/Vonkenboer_85/P1020265-klein.jpg

en aarde
zoals aansluitschema rechts onder

http://guus4.myv.nl/UserFiles/P1000746(1).jpg
maar goed er zijn dus meerdere mogelijkheden ik bekijk alle repleys voordat ik echt aan de slag ga

@xsnder: Je hebt gelijk, dat is ook een oplossing die verenigbaar is met de schemas die de fabrikant geeft. Die oplossing had ik over het hoofd gezien. http://www.vlist.eu/headbang.gif

Dan zit er dus niks anders op dan te meten welke van de twee het is.

En wat dat niet zeker zijn: sja dat geldt ook voor jou. Jij kunt het ook niet zeker weten.

En wat die 16A betreft: er zou best eens een reden kunnen zijn dat de fabrikant geen schema geeft voor aansluiting op een Nederlondse 2x16A kookgroep. Misschien kan het wel helemaal niet zonder voor één van de twee boven de 16A te komen.

Het is niets voor niets dat ik stelde dat dit kooktoestel mgelijk niet op een fatsoenlijke manier aan te sluiten is en dat ik in een andere thread bepleitte in Nederland - net als in andere landen in Europa - enkelfase aansluitingen van meer dan 16A toe te staan.

@guus4: Sja, sorry voor de verwarring allemaal. Ik vrees inderdaad dat je er niet echt wijzer van wordt op deze manier. :(

Rechts onder geeft het 2fase krachtstroom iets aan. Dat kennen ze volgens mij wel in frankrijk, maar niet in nederland. Overigens klopt de fase aansluiting wel zo, de 0 moet alleen gescheiden worden.

Wat eigenlijk een rara is, maar das nederland... Een kookgroep zijn 2 groepen aan elkaar gekoppeld en dus schakelt een 0 altijd uit of je nu de linker of de rechter groep uitschakeld.

Maar met een metertje van de uitzoeken bak kun je ook doormeten welke 0 (4,5) met welke poot (1,2,3) verbonden is. Je zal namelijk een weerstand meten tussen fase en 0

@Doetzen: Natuurlijk kan iedereen zich een keer vergissen of iets over het hoofd zien maar het belangrijkste is dat TS uiteindelijk een correct advies krijgt. Dus daar mag best stevig over gediscussieerd worden, zeker als fabrikant het passende schema niet opgeeft. Zal wel teveel moeite zijn voor een kleine markt als Nederland met zijn speciale kookgroep. Ik kan me wat dat betreft wel vinden in jouw onderschrift maar ga geheel mee met het advies van de installateur. Volgens mij is dat in dit geval ook de enige juiste wijze.

Beste alle beantwoorders.

Hierbij mijn dank voor alle zeer snelle replys van mijn aansluitprobleem, fijn dat er mensen zijn die met je medenken helpen etc.
Ik heb de kookplaat dus aangesloten zoals rechtsonder op het schema e zoals voorgaand omschreven

zojuist een instalateur gesproken deze zegt brug tussen 2 en 3

1- L1 (links onder perilex) bruin
2- L2 (recht onder perilex) bruin
3- brug naar 2
4- N1 (links boven perilex) blauw
5 -N2 (rechts boven perilex) blauw

En het werkt perfect, ik kan alles op max zetten zonder probleem van overbelasting.
kookplaat etc ook niet opgeblazen (iets waar ik ook bang voor was vandaar eerst dit onderzoek voordat ik aan de slag durfte te gaan)

Ik ben geholpen topic is voor mij ook hierbij afgesloten en is voor andere mensen een database welke hetzelfde probleem hebben met de FAGOR 2VFT-211 X.
Ondanks alles is het wel een mooie kookplaat welke snel warm is en met tiptoetsen met veel mogelijkheden voor het geld.