Ik moest laatst een storing met een oven-kookplaat combo bekijken en zag tot mijn verbazing dat deze combo 9,6kW kan vragen. Nu is de kookplaat op de oven aangesloten en de oven met een perilex op 2x230v aangesloten (2 groepen). Nu gaat dit natuurlijk niet werken omdat je dan maar 7360W kan vragen.
Ik dacht dat ik dit kon oplossen door 2 16A automaten te vervangen door 25A exemplaren. Ik kon in de NEN1010 niet zo snel vinden als dit mocht of niet. De 2,5 kwadraat draden moeten dit aankunnen.
Nu heb ik voor de zekerheid de Whirlpool technische dienst gebeld en die zeiden mij dat deze oven alleen op 400v aangesloten kon worden. Dit zou te maken hebben met het gelijktijdig opvraagbaar vermogen die dan de hoofdzekering zou kunnen doen klappen. Klink logisch. Als de hele combo gelijktijdig aan het loeien zou zijn zou dat 42A vragen.
1 Mag ik meer dan 16A installeren?
2 Suggesties voor een oplossing?
1. Dat mag in NL niet. Eindgroepen mogen met maximaal 16A worden afgezekerd.
2. 3-fase (krachtstroom) aan laten vragen door de klant. Daarna installatie aan (laten) passen.
Op 9 maart 2009 15:31:49 schreef xedrox:
1 Mag ik meer dan 16A installeren?
Nee, alleen toegestaan bij driefasen groepen.
Op 9 maart 2009 15:31:49 schreef xedrox:2 Suggesties voor een oplossing?
Automaatje 4-polig 16A?
Gr.
Erik
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Maak het jezelf niet te moeilijk.
In theorie kun je op een zekering (of automaat) van 16 Ampere dus 16 x 230 = 3680 Watt verstoken.
Eeen kookgroep 2 x 230 Volt kan dus het dubbele hebben, dat is dus 7360 Watt.
Een zekering of automaat moet je gedurende een half uur een factor 1,4 kunnen overbelasten, dat wordt dan 10300 Watt.
Een een fornuis-oven combi wordt zelden langdurig volledig belast. Dus alle platen vol in en de oven vol aan, kom je vrijwel nooit tegen.
Het land staat vol met die dingen, en niemand heeft er problemen mee.
Je moest een storing bekijken bij deze combo?
Laat me raden, de perilex stekker was deels gesmolten?
Dat heb ik nl al vaker gezien.
Bij een dergelijk zwaar toestel zul je idd een 3-fasenaansluiting moeten hebben.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Bij een dergelijk zwaar toestel zul je idd een 3-fasenaansluiting moeten hebben.
Helemaal niet nodig.
Er zijn duizenden van die installaties gemaakt in het land.
Als er een paar slecht gemaakt worden (losse draad/klem oid) wil nog niet zeggen dat de aansluiting verkeerd is.
Aansluiting op een 2x230v kookgroep is in dit geval wel verkeerd. De enige juiste wijze om een dergelijk toestel (9,6kW) in NL aan te sluiten is op een 16A 3P+N krachtgroep. Eindgroepen van >16A zijn in NL niet toegestaan.
Hoi de ts er kan het beste eerst zijn groepenkast aan laten passen naar 3 fasen .(3 keer 16 amp )
Daarna zijn energie leverancier bellen die keurt dan eerst het gemodificeeerde werk en dan als in orde is dan krijg je 3 keer 25 amp hoofdzekering .
Heb vaker met dit bijltje gehakt !!
grt daan