X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Beste CO'ers,
na uitvoerig gezocht te hebben op de site en niets te hebben gevonden, tenzij ik natuurlijk niet de juiste zoektermen heb weten in te geven, wou ik toch eens de raad vragen van de electriciens onder jullie.
We hebben momenteel een monofasé aansluiting (230V/40A). In afwachting van de overzetting naar 3F+N/400V/32A door Eandis en met het vooruitzicht op een tijdelijke controle van het ATK volgende week heb ik een nieuwe tijdelijke zekeringenkast gemaakt om toch te kunnen werken in ons huisje. Deze bestaat uit een Diff. 300mA/40A en 4 zekeringen 20A (automaten) waarop 4 spatwaterdichte stopcontacten zijn aangesloten.
Ik heb alles aangesloten zoals op de tekening hieronder met uitzondering van de in het rood getekende verbindingen. Daar ben ik niet zeker van en zou eerst graag advies in winnen of ik dit al dan niet tijdelijk zo mag oplossen 
Alvast bedankt voor een antwoord.
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
moet lukken zo!
je bent belg dus die 20A mag ook maar niet voor licht dat moet 16A zijn toch ?
die drie draadbruggen mag ook heb ik al vaak zat gedaan de aardlek werkt dan nog gewoon
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Op 12 maart 2009 13:56:44 schreef -chefke-:
moet lukken zo!
je bent belg dus die 20A mag ook maar niet voor licht dat moet 16A zijn toch ?
die drie draadbruggen mag ook heb ik al vaak zat gedaan de aardlek werkt dan nog gewoon
Je moet inderdaad voor een kring met enkel licht erop een 16A automaat gebruiken en een draadsectie van 1.5mm² tenzij het een gemengde kring betreft van licht en stopcontacten dan moet je 20A automaten gebruiken met een draadsectie van 2.5mm²
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Voor een kring met licht (al dan niet gecombineerd met stopcontacten) mag maximaal 16A afgezekerd worden.
Een kring met alleen stopcontacten mag maximaal 20A hebben.
Stopcontacten moeten altijd minstens in 2.5mm² liggen en licht altijd minstens in 1.5mm²
Draadsectie mag je groter nemen, zekeringen mag je kleiner nemen, nooit omgekeerd.
Wat je hier laat zien zal goedgekeurd worden door de keurder. Zorg dat je aarding onder de 30 Ohm zit.
Verder lees ik "Er dienen minstens 2 afzonderlijke stroombanen te zijn voorzien voor de voeding van verlichtingstoestellen"
Maar ik vermoed dat hier geen probleem van gemaakt zal worden bij een voorlopige keuring.
edit: Verder zijn er ook nog de nodige schema's af te leveren.
Voor alle Belgen die nog op zoek zijn naar een beperkte samenvatting van de belangrijkste punten in het AREI: http://www.ocb.be/files/MDD303N+AREI++samenvatting+versie+H.PDF
[Bericht gewijzigd door Solfur_ op (16%)]
De aangehaalde link is maar een samenvatting.
In het dikke AREI staat dat alle leidingen minstens 2,5mm² moeten zijn, uitgezonderd leidingen met uitsluitend verlichting dan moet de leiding minstens 1,5mm² zijn.
Bij een leiding van 2,5mm² horen automaten van 20A en bij een leiding van 1,5mm² automaten van 16A.
Ken waldek
imagination is more important than knowledge
vergeet niet dat je je Aansluitingskabel moet voorzien van de aankomst module naar je tijdelijke aansluiting.
deze kabel moet een EXVB of EVVB 4 x 10 - 4 x 16
tmoet een grijze aansluitkabel zijn
[Bericht gewijzigd door Ken waldek op (12%)]
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Mijn dank alvast voor alle nuttige tips.
Ik heb geopteerd om de EVVB 4 x 10mm² correct te laten toekomen op de differentiëel zodat zowel N als L1, L2 en L3 correct bekabeld zijn en heb dan tijdelijk de 3 fasen draden samen verbonden met de bestaande monofasé L van de meter in afwachting van de verzwaring.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
t Ja hoe het in B geregeld is.
Maar in Nederland is dit absoluut verboden.
Alle tijdelijke installaties (eindgroepen < 32A) moeten mede beveiligd zijn door een aardlekschakelaar met een verschilstroom van 30 mA.
En omdat alle verlichting niet op 1 aardlek van 30 mA mag, moet je dus (minimaal) 2 aardlekken hebben.
En omdat je de installatie met een schakelaar helemaal uit moet kunnen zetten moet je ook een Hoofdschakelaar toepassen.
En in NL zijn eindgroepen voor algemeen gebruik in woonhuizen maxiaal te beveiligen met 16 Ampere.
Maar dat met dat brugje zo, dat gaat werken.
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Op 16 maart 2009 20:46:38 schreef Toeternietoe:
t Ja hoe het in B geregeld is.
Maar in Nederland is dit absoluut verboden.
Het is momenteel een tijdelijk werfkastje.
In België moet enkel als wat met vocht te maken heeft (stopcontacten buiten, badkamer, sauna, e.d. over een 30mA) al de rest mag gewoon over een 300mA op voorwaarde dat de spreidingsweerstand van uw aardingspennen gemeten met een megger op de aardingsonderbreker < 30 Ohm.
Voor lichtkringen mag alles op draad van 1.5mm² met een afzekering van 16A (automaat). Voor kringen met enkel stopcontacten moet de draadsectie 2.5mm² bedragen en afgezekerd zijn op 20A (automaat). Voor gemengde kringen van licht en stopcontacten moet de draadsectie 2.5mm² bedragen en afgezekerd zijn op 20A (automaat).
Hier kan je installatiebrochure bekijken om eens na te gaan hoe het in België mag :
http://www.atk.be/images/File/folder.pdf
Gemengde kringen maximaal 16A afzekeren.
En stopcontacten moet je niet afzekeren met 20A, het mag. 16A of 10 of minder mag evengoed.
En ook nog: aarding meten met een aardingsmeter, niet met een megger. Een megger is eigelijk een isolatiemeter, die meet MegaOhms met een spanning tussen de 250V tot wel 1000V
Een aardingsmeter kan je herkennen door de 3 meetpennen, 2 daarvan moet je in de grond steken de andere op de te meten aarde.
[Bericht gewijzigd door Solfur_ op (52%)]
Op 17 maart 2009 17:38:36 schreef Solfur_:
Gemengde kringen maximaal 16A afzekeren.
En stopcontacten moet je niet afzekeren met 20A, het mag. 16A of 10 of minder mag evengoed.
Ik zal het nog 1 keer zeggen:
In het dikke AREI staat dat alle leidingen minstens 2,5mm² moeten zijn, uitgezonderd leidingen met uitsluitend verlichting dan moet de leiding minstens 1,5mm² zijn.
Bij een leiding van 2,5mm² horen automaten van 20A en bij een leiding van 1,5mm² automaten van 16A.
Als men nog de ouderwetse zekering met smelddraad wil gebruiken dan horen bij draad van 2,5mm² zekeringen van 16A
en bij draad van 1,5mm² zekeringen van 10A. Men mag zoals jij aanhaalt lichtere zekeringen en automaten zetten, maar waarom zou men dat doen?
Moet je nog eens goed lezen, (kan natuurlijk dat ik fout ben, heb geen arei naast me liggen) mij is toch aangeleerd dat ook al leg je verlichting in 2.5mm² je nog steeds maximaal mag zekeren met 16A om de reden dat schakelaars niet gemaakt zijn om 20A te schakelen.
Waarom je 16A zou gebruiken ipv 20A?
Als er in een kast een reserve automaat staat van 16A gebruik je die toch gewoon. Tenzij er specifiek 20A nodig is natuurlijk.
Of als je net geen automaat van 20A bij hebt maar wel een van 16A ...
ps: die pdf die ik aanhaalde was maar een linkje voor de mensen die naar een kleine samenvatting zoeken, zoals ik erbij zette is het natuurlijk maar een samenvatting waar lang niet alles in staat. Mijn kennis komt meer uit men hoofd en gezond verstand dan uit die pdf hoor 
edit:
Na wat meer research te doen hieromtrent blijkt inderdaad dat gemengde kringen 20Ampere mogen hebben. (met automaten)
weer wat bijgeleerd dus.
Echter, wederom niet uit de echte arei maar uit de Gids van ATK (keuringsorganisme): "enkelpolige schakelaars mogen gebruikt worden voor stroombanen tot een stroomsterkte tot 16A". Dus als je 20A gebruikt in je gemengde kring zal je alles dubbelpolig moeten schakelen.
[Bericht gewijzigd door Solfur_ op (13%)]
De regels zijn vaak niet duidelijk en soms zelfs tegenstrijdig afhankelijk van waar men het leest.
Het probleem van de enkelpolig schakelaar in kringen met automaten van 20A heb ik nooit gehad. Nooit heeft een keurder zich daar mee bezig gehouden of er vragen over gesteld.
Bij Niko zijn de gewone schakelaars voor 10A.
http://www.dmlights.be/nl/cat/699/Schakelaars.html
[Bericht gewijzigd door Lambik op (16%)]
Op 17 maart 2009 17:38:36 schreef Solfur_:
Gemengde kringen maximaal 16A afzekeren.
Fout! 20A en alles in 2,5mm² leggen, maar daar was je zelf al uit.
Die gids van ATK, dat lijken me eerder richtlijnen dan een echte interpretatie van het AREI. Ik zal het eens opzoeken maar volgens mij is er geen verplichting om bij gemengde circuits tweepolig af te schakelen.
X-fusion, je mag een driefasige verliesschakelaar inderdaad monofasig aansluiten, geen probleem.
Voor een keuring is wel je aardingsweerstand van groot belang. Heb je pennen geklopt of zit de aarding in de fundering?
[Bericht gewijzigd door Stefaan Van Slycken op (23%)]
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Op 18 maart 2009 11:34:20 schreef Stefaan Van Slycken:
Voor een keuring is wel je aardingsweerstand van groot belang. Heb je pennen geklopt of zit de aarding in de fundering?
Wel ja, ik had twee koperen pinnen (1.5m lang) gestoken 60 cm onder het aardoppervlak en 3.5m van elkaar. Komt de controleur van het ATK gisteren ochtend en meet daar 41.1 Ohm. Ik al in paniek want maandag komt Eandis voor de veranderingen (verzwaring) aan te brengen in mijn huis. In aller ijl nog twee pinnen bovenop de bestaande pinnen geklopt, dus nu 60 cm onder het aardoppervlak en een totale lengte van 3.0m koper pin. Nog snel een elektricien laten komen uit de buurt om te laten meten en deze is nu 27 Ohm, wat eigenlijk nog maar net goed is. De bodem opbouw bij ons is vanaf de oppervlakte naar de diepte toe : zavel --> klei --> leem --> kalksteen --> steen. Nu dieper dan die 3.6m in het totaal geraak ik niet meer, zelfs de eerste pin heb ik er met een boorhamer moeten inrammen 
Zijn er nog mogelijkheden? Ik heb nog een ideetje dat niet officiëel is maar misschien wel effectief en nee geen zoutwater of plassen op te pinnen 
In mijn ervaring is de diepte waarop die pinnen zitten belangrijker dan hun aantal. Op sommige plaatsen moet ik tot 5m diep slaan om een aanvaardbare weerstand te hebben. Je kan tien pinnen naast elkaar steken, maar als je bovenste grondlaag niet goed geleidt brengt dat niet zo heel veel op.
Je sprak van water; soms kan het helpen om water in het gat te laten lopen waar je de pin aan het kloppen bent.
Indien je ze echt niet verder krijgt (stenen?), desnoods tweede pin kloppen.
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Op 19 maart 2009 12:34:57 schreef Stefaan Van Slycken:
Je sprak van water; soms kan het helpen om water in het gat te laten lopen waar je de pin aan het kloppen bent.Indien je ze echt niet verder krijgt (stenen?), desnoods tweede pin kloppen.
tja momenteel 2 pinnen op 3.5m van elkaar en elke pin is ondertussen 3m lang en zitten 60cm onder het aardoppervlakte. Ik heb water gebruikt als glijmiddel bij het inkloppen, maar dan nog maar een povere 27 Ohm 
Ik ga nog eens 3 meter pin bijsteken maar op een andere (lees vochtiger) plaats 
[Bericht gewijzigd door X-Fusion op (11%)]
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Eureka, ATK is vrijdag opnieuw komen meten en de spreidingsweerstand is nu 16,4 Ohm. We zijn vertrokken 