X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Beste CO'ers,
Op Batibouw had ik een gesprek met de mensen van Eandis i.v.m. beveiliging tegen blikseminslag.
Daar gaf men mij de raad een modulair product te steken in de zekeringnekast waarbij bij blikseminslag de neuter steeds gewaarborgd blijft zodat apparatuur niet beschadigd geraakt hierdoor.
Het zou een module zijn met drukknoppen of toppen of iets dergelijks, zou goedkoper en effectiever zijn dan bv. Dehnguard bescherming en herbruikbaar na inslag.
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de feedback.
klein is fijn
Moderator
Op 16 maart 2009 15:12:41 schreef X-Fusion:
waarbij bij blikseminslag de neuter steeds gewaarborgd blijft zodat apparatuur niet beschadigd geraakt hierdoor.
Die vat ik niet helemaal.
We hebben het vast niet over directe inslag hier. Dan kan je in die kast stoppen wat je wilt, maar dat is toch einde verhaal en hopen dat er niemand in de buurt was.
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Tja, ik weet ook niet goed wat ervan te denken.
Misschien waren die gasten daar al een tijdje aan het apperitieven als we ze spraken 
Volgens hen zou het bestaan.
Zijn er anders andere alternatieven die goed werken en toch de apparatuur enigzins beschermen.
rbeckers
Overleden
Voor indirecte inslag helpt een grof en fijn beveiliging.
50kA varistoren over de fasen en nul naar aarde bij de netentree.
In of bij elk apparaat kleinere varistoren, bijv. S20K275 in combinatie met netfilters.
Alle signaallijnen moeten beschermt worden met bijv, diodes, gas surge arresters en of varistoren.
Tussen panden of over grotere afstanden moeten er zoveel mogelijk signaallijnen vervangen worde door glasvezel.
Tegen een directe inslag beveiligen kan maar kost veel geld. Is afhankelijk van het pand.
Bekende firma's zijn o.a. Van der Heide of Hobbema.
Als je je huis wil beveiligen tegen een directe inslag kan je der al beter een kooi van faraday van maken. (Volgens mij ben je dan wel goed maf ma bon ...)
Indirecte inslag kun je enigzins beveiligen, directe inslag van het grote caliber daar helpt niets tegen. (Zekeringkasten waar de geleiders verdampt zijn, idem dito kabels etc.) Dat zijn natuurlijk wel de extreemste voorbeelden, maar dit is beter te zeggen dan een vals gevoel kweken van ik heb het 100% beveiligd. Gevoelige apparatuur zou je achter een scheidingstrafo kunnen zetten compleet met een stel overspanningbeveiligers aan beide zijden
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Op 16 maart 2009 15:42:02 schreef rbeckers:
Voor indirecte inslag helpt een grof en fijn beveiliging.
50kA varistoren over de fasen en nul naar aarde bij de netentree.
In of bij elk apparaat kleinere varistoren, bijv. S20K275 in combinatie met netfilters.
Alle signaallijnen moeten beschermt worden met bijv, diodes, gas surge arresters en of varistoren.
Tussen panden of over grotere afstanden moeten er zoveel mogelijk signaallijnen vervangen worde door glasvezel.Tegen een directe inslag beveiligen kan maar kost veel geld. Is afhankelijk van het pand.
Bekende firma's zijn o.a. Van der Heide of Hobbema.
Dat dacht ik ook al hoor. Maar hoop doet leven zeggen ze dan en die gasten vertelden dat met zoveel overtuiging 
Ok, kan ik dan op de een of ander manier een beveiliging doorvoeren die eningzins beschermt tegen pieken en misschien ook wel indirecte inslag?
rbeckers
Overleden
Ik heb een paar jaar geleden een blikseminslag meegemaakt in de straat waar ik woon.
Dankzij diverse maatregelen was er bijna geen schade. De rest van de straat had veel tot heel veel schade.
Bliksemafleiders op het dak zorgen voor beveiliging tegen een rechtstreekse inslag.
Een echte goede bliksembeveiliging vereist een behoorlijk stukje vakkennis. Een beetje wat gekke kastjes hier en daar heeft enigszins impact, maar het is zeer complexe materie, en er zijn dus ook behoorlijk complexe countermeasures nodig.
Beschermen tegen bliksem (indirect) moet worden gedaan bij alle kabels en leidingen van metaal die je huis binnen komen.
Hier zijn speciale units voor te koop. Dit heet grofbeveiliging.
Uiteindelijk zou je alle apparaten kunnen voorzien van een goedgekeurde afleid-stekker (geen chinees, want die vliegen dan in BRAND). Kwaliteit kost geld.
als je dit goed wilt doen zou ik even contact opnemen met een gespecialiseerd bedrijf. Misschien ook voor de rest van de straat, dat scheelt kosten.
Al deze maatregelen zijn ingewikkeld, te ingewikkeld om hier "even "" op te noemen. Er komt ook een stuk safety bij kijken. Niet alles mag, en sommige maatregelen zijn levensgevaarlijk (en verboden). Je moet dus goede materialen hebben, en dit moet deugdelijk zijn aangebracht, anders werkt het niet (of zelfs averechts).
Arco
Special Member
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
waarbij bij blikseminslag de neuter steeds gewaarborgd blijft
Het zal wel aan mij liggen, maar wat is een neuter?
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
rbeckers
Overleden
Niks mis met Belgen maar ze vernederlandsen veel franse woorden i.p.v. de nederlandse te gebruiken.
Na vaak met bovenstaande Belgen te hebben gesproken ben ik tot de conclusie gekomen dat die woorden toch snel wennen. 
Zoals hobby-ist terecht opmerkt is dit redelijk ingewikkeld. Verder moet de installatie regelmatig gecontroleerd worden.
t hangt er vanaf welke belgen je hebt. die van a'pen vallen nog mee, maar hoe lager je gaat, hoe erger. zo is 'brussels dialect' een mengelmoes van nederlands en frans en vaak voor een normale vlaming ook al moeilijk verstaanbaar.
nu over die bliksembeveiliging. allemaal geldverspilling. 80% doet het niet eens. het zijn meer 'overstroombeveiligingen' dan bliksembeveiliging.
bliksem gaat kilometers door de lucht en een component van 5x5cm zal die tegenhouden zeker.
scheidingstranfo's idem. die ontploffen gewoon terplekke van de piekstroom.
als je bekijkt hoeveel keer in je leven je een directe inslag hebt, dan is de investering de moeite niet. beveiligingen tegen overspanning, das nog eens de moeite.
btw als de bliksem direct op je dak inslaat, heb je minder zorgen over je radio, tv of pc hoor, maar eerder het huis zelf
fast4ever
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
//offtopic:
nu ben ik toevallig ook een belg die een aardig mondje vakjargon mee kan praten, maar een 'neuter' had ik ook nog nooit gehoord, had wel direct de afleiding gemaakt (Frans is wel een goede kameraad van me...), en dus een goede gok gedaan! 
Bij mijn weten wordt er alleen nog echt ABN gesproken in limburg wat belgië betreft.
//ontopic:
Gewoon zoveel als je kan uit het stopcontact trekken, en hopen. Werkt goed en kost 5min.
[Bericht gewijzigd door fast4ever op (30%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Misschien....
Heeft de TS thuis een TT stroomstelsel met een hulpaarde (<166 Ohm)
Daarvoor zijn speciale overspanningsbeveiligingen voor.
Normaal wordt de overspanning van de inslag door de overspanning afgeleid naar aarde. Maar als je een hoge aardingsweerstand hebt (en dan heb je meestal bij een TT stelsel) dan komt er een behoorlijke spanning op je aarde te staan. Wet van Ohm U = I x R.
De speciale overspanninsafleiders leiden de overspanning af naar de Nul van je elektriciteitsbedijf.
Heb je een 3 fase uitvoering, dan zitten er 3 overspanningsafleiders tussen elke fase en en de Nul met een spanning van bv 250 VAC. Tussen de Nul een aarde zit een afleider van 12 of 25 Volt AC.
Ik pas ze wel eens toe van Phoenix. OBO_Betterman heeft ze ook denk ik. Ze zijn er ook voor 1 fase installaties.
[off topic]
Op 16 maart 2009 19:55:58 schreef fcapri:
[...]
als je bekijkt hoeveel keer in je leven je een directe inslag hebt, dan is de investering de moeite niet. beveiligingen tegen overspanning, das nog eens de moeite.
[...]
Statistisch gezien val je eerder met een vliegtuig naar beneden dan dat je een directe bliksem inslag in de woning hebt.
[on topic]
Hugo het is maar waar je woont, in mijn woonplaats zijn de laatste 50 jaar zeker 3 huizen afgebrand door bliksem , en een paar keer een "explosie" inslag. Wat het vliegtuig betreft alleen in de oorlog is er 1 neergekomen 
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
// offtopic
Op 16 maart 2009 19:55:58 schreef fcapri:
t hangt er vanaf welke belgen je hebt. die van a'pen vallen nog mee, maar hoe lager je gaat, hoe erger. zo is 'brussels dialect' een mengelmoes van nederlands en frans en vaak voor een normale vlaming ook al moeilijk verstaanbaar.
Mmm, ik wil toch even duidelijk stellen dat ik in Mechelen woon en zeker niet in Brussel of omstreken (niet dat ik iets heb tegen deze mensen hoor
).
Het is echter wel zo dat in tal van onze dialecten veel vernederlandste franse woorden gebruik worden 
// ontopic
Dus, beveiliging op dit vlak is dus helemaal niet zo gemaakelijk als vele installateurs willen laten blijken. Ik had dit wel verwacht. Maar na dat gesprek met die gasten van Eandis dacht ik toch even de sublieme oplossing te hebben verkregen, ze kwamen echt overtuigend over.
Tja, zo zie je maar hé 
Het hangt ervan af wat je wilt. Tegen rechtstreekse inslag beveiligen is natuurlijk heel moeilijk.
Maar met een doordachte opbouw en wat beveiliging kun je wel het verschil maken tussen een paar maal schade of uitval per jaar, of maar één keer in enkele jaren.
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Op 17 maart 2009 13:51:35 schreef Frederick E. Terman:
Maar met een doordachte opbouw en wat beveiliging kun je wel het verschil maken tussen een paar maal schade of uitval per jaar, of maar één keer in enkele jaren.
Heeft u of iemand op dit forum een voorbeeld van zo'n beveiliging ... opbouw, materialen, aansluitingen, installatiehandleiding, enz.
? Dat is al gepost, zie @rbeckers.
In Nederland is o.a. de Kema een van de instanties die hieraan veel onderzoek doet. Kijk ook eens hier.
(niet als reclame bedoeld, er zijn ook anderen)
X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Op 17 maart 2009 14:29:46 schreef Frederick E. Terman:
? Dat is al gepost, zie @rbeckers.
Ja, ok, maar wat ik eigenlijk wou weten weten zijn merken en dergelijke 
Ik ben geen leek op elektriciteitsgebied (hoewel ik geen elektricien ben) maar op gebied van deze materie ben ik een volledige leek. Bovendien is het zuiver om een particuliere thuisinstallatie te beveiligen. Daarom zou het makkelijk zijn moest ik merken weten met eventueel een link naar het product zodat ik meer kan uitpluizen 
Op 17 maart 2009 14:29:46 schreef Frederick E. Terman:
Kijk ook eens hier.
Bedankt alvast voor deze link.
Bliksembeveiliging is een vak apart. Het hangt niet alleen van de producten af , maar ook de aanleg. Als je bijvoorbeeld een bliksemafleider op je huis plaatst met voldoende dik draad , maar bijv. bij de dakrand maak je een scherpe knik in het draad , dan is de kans groot dat bij een ontlading de "vonk" de "bocht uitvliegt".
Ik vraag me ook af of bliksemafleiders op je dak, ook al zijn ze door de beste firma geplaatst je spullen in huis goed beveiligen. Stel de bliksem slaat boven op je uitstekende (letterlijk en figuurlijk uitstekend) bliksemafleider, er vliegen geen vonken uit de bocht en de stroom gaat naar aarde.
De stroom die langs je gevel loopt is enorm, die zorgt voor een flink magnetisch veld dat volgens mij invloed moet hebben op je spullen in huis, er gaan vast ook grote stromen lopen door alle draden in je huis.
Daarnaast is het niet zo dat eenmaal in de aarde het probleem voorbij is. Het potentiaal op het punt waar de bliksem de grond in gaat is plaatselijk vele malen hoger dan elders. Dat verschil neemt af naar mate de afstand groter wordt, daarom liggen er ook wel eens dode koeien in de wij na onweer. De bliksem slaat in een boom, potentiaal wordt plaatselijk hoger, stroom langs het aardoppervlak waar de koe op staat en potentiaalverschil tussen voor en achterpoten. Groot genoeg om een koe plat te leggen. Ik gok dat er dan ook wel een potentiaal verschil is tussen bijvoorbeeld je eigen aardpin van je huis installatie en de rest van je huis en spullen. Staat er toch ineens overal spanning op als je de stekker er niet uit haalt.
Wat ik wil zeggen, ik denk dat zo een echte bliksemafleider op je dak alleen bedoeld is om je dak heel te houden, niet op je plasma tv heel te houden. Het enige dat daarvoor helpt is stekkers er uit halen.