Hallo allemaal,
Ik zit met een probleempje.
Ik ben een installatie aan het berekenen met een HKL en een verdeelkast LK1. Alles word uitgevoerd met instllatieautomaten. De groep die Lk1 voed vanuit HKL word dus ook uitgevoerd met een installatieautomaat. Nou heb ik mij laten informeren dat dit mogelijk is als de kortsluitstroom onder de selectiviteit grens blijft tussen de automaten.
Mijn vragen:
-hoe bepaal/bereken ik de kortsluitstroom?
-Is het ook egt mogelijk om een selectieve installatie te krijgen op deze manier?
Alvast bedankt voor jullie reacties en ben benieuwd!
Groet,
Michael
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Een kortsluitstroom kan gigantisch zijn. Daardoor is volledige selectiviteit niet altijd te doen. Echter wordt er meestal met 2 stappen gerekend, dus bijv 16A achter 25A. Er zijn wel tabellen op internet te vinden met kortsluitstromen ivm selectiviteit. Hier staat ook nog een aardig stukje, hoewel het betrekking heeft op NEN1010 (misschien voor jouw situatie niet van toepassing) heldert het voor jou wellicht wat op.
PS: Crossposten is niet nodig en 'echt' is met 'ch'.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
De korsluitstroom bereken je met de wet van Ohm
I = U / Z
U is de spanning
Z de impedantie van de kabels.
Hou rekening mee dat je een kortsluiting tussen fase en Nul of Fase en aarde kan krijgen, dan reken je met een spanning van 230 Volt. Kan er alleen maar een sluiting opterden tussen twee fasen, dan reken je met een spanning van 400 Volt.
SparkyGSX
Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken
Is het nog erg belangrijk welke automaat of automaten er aangesproken worden als je een volle kortsluiting hebt? Tenzij er ook apparaten aan hangen waarbij het een kleine (of grote) ramp is als ze onnodig zonder spanning komen te zitten, zou ik me daar niet zo druk om maken, eigenlijk. Daarbij is een werkelijke kortsluiting iets wat, als het goed is, maar heel zelden voorkomt. Overbelasting is natuurlijk iets anders.