Ik heb een Temperatuur-meetomvormer MCR-PT00/U van Phoenix Contact waarop staat:
-50 - 50°C
-50 - 100°C
-50 - 150°C
-50 - 250°C
0 - 100°C
0 - 150°C
0 - 200°C
0 - 300°C
Op de PT100 staat -50/+200°C
Deze instelling vind ik niet terug op de meetomvormer.
Op welk bereik moet ik hem dan zetten?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op welk bereik moet ik hem dan zetten?
Welk bereik zit je proces wat je wil meten?. Je PT100 KAN tot 200 Graden
Groeten, Bram
Op de PT100 staat -50/+200°C
dit zijn de gebruiksgrenzen waar je deze kunt gebruiken.