Hallo ,

we hebben een probleem dat de aardlek kontstaand uitpringt terwijl alles is uit getrokken en niks meer brand of stroom nodig heeft ( alles uit-gekoppeld)

Isolatie meting uitvoeren, is dit correct dan is de aardlek stuk.

Je kan ook de afgaande bedrading afkoppelen, pas dan is de installatie uit te sluiten als oorzaak.

hoe kan ik een isolatie meting uitvoeren heb er nog nooit van gehoord of gedaan

mvg Don

Laten doen, 230V is geen speelgoed.

Begin eens met alle groepenschakelaars (of automaten) uit te schakelen. Blijft de aardlek nu instaan, schakel dan één voor één de groepen weer in. Zodra de aardlek uitspringt bij het inschakelen van één van de groepen, dan weet je dat de pijn in dié groep zit. Blijft de aardlekschakelaar uitspringen terwijl alle groepen uit staan dan zal de a.l.s. stuk zijn, zo Headhunter ook al opmerkte.

Mvg: Steen.