Vanaf volgend jaar begin ik een horeca-onderneming, maar ik heb wat vragen over de benodigde aansluitingen. Aangezien er momenteel helemaal geen aansluitingen zijn in het pand, moet ik deze laten aanleggen. Tijdens mijn aanvraag krijg ik de vraag welke specificatie ik wil aanvragen.

3x35 Ampere: Krachtstroom aansluiting (3 fase, netspanning 400V) Bijvoorbeeld voor kleine kantoren en bedrijfsunits.

3x50 Ampere: Krachtstroom aansluiting (3 fase, netspanning 400V) Bijvoorbeeld voor grotere panden of voor productie.

3x25 is volgens mij gewoon te weinig en alles boven 3x50 lijkt me overbodig.

De apparatuur die ik ga gebruiken:

De 400V apparatuur:

Oven: 12kW
Friteuse: 3kW
Grill: 6kW
Motor afzuiging: 2kW
Bakplaat: 9kW

De 220V apparatuur:
Werkbank: 0,68kW
Koelkast: 0,65kW
Vriezer: 1,4kW
Bain Marie: 2kW

En nog wat klein materiaal.

Kan de 3x35 dit aan of moet ik aan 3x50 of hoger denken?

Is dat in NL of BE?

Die 5,4KW vrieser is die echt 230 volt? Want er komt maar 16A oftewel 3600watt

wat voor horeca is het? een friettent of discotheek?

Het gaat om een afhaal- en bezorggegelenheid in NL.

En wat betreft de vriezer, na onderzoek blijkt het toch anders te zijn. 1,3kW, en dat komt logischer uit.

Ik heb het ook gelijk aangepast in de startpost.

[Bericht gewijzigd door Sagittarius op (14%)]

Als er feesten worden gegeven, neem dan toch liefst minimaal 63A.

Met 3x35A ga je het niet redden, dan heb je 24kW tot je beschikking ongeveer. 3x50A is denk ik net voldoende (ik kom dan uit op 34,6kW totaal). Maar dan moet er niet ineens nog een frituur bij komen...

Tenminste, als ik het rekensommetje niet verkeerd heb: U * I * wortel 3 ?

Alles opgeteld kom je uit op ongeveer 35,5kW. Ervan uitgaande dat alles 90% van de tijd draait red je het wel. En 5 minuten 40kW gebruiken kan best, zolang het maar geen gemiddelde is.

EDIT: Vergeet niet de 230V apparaten goed te verdelen over de fases, als dit niet mogelijk is zal je toch naar 3x 65A moeten.

[Bericht gewijzigd door Benadski op (12%)]

Op 1 oktober 2009 16:35:51 schreef Uranium:
Als er feesten worden gegeven, neem dan toch liefst minimaal 63A.

Voorlopig ben ik niet van plan feesten te geven op de 10m2 waar mensen kunnen staan/wachten ;)

Op 1 oktober 2009 16:03:50 schreef Sagittarius:
En nog wat klein materiaal.

Hoeveel klein materiaal? Heb je bijv. geen verlichting? Ook geen koffiezetapparaat? Geen stofzuiger? Hoeveel wcd's? De vermogens die je nodig hebt voor de berekening zijn de schijnbare vermogens, niet het werkelijk vermogen. Alles dus uitrekenen in kVA of omrekenen m.b.v. cos phi. Dan reken je uit het totaal opgesteld schijnbaar vermogen. Daaruit reken je uit de maximale gelijktijdige belasting met behulp van de gelijktijdigheidsfactor van de installatie. Nu kun je de fasestroom bepalen met I=P/660. Zijn er nog meer apparaten in de toekomst te verwachten?

Gr.

Erik

De gevolgen van een te krap bemeten hoofdzekering zijn ernstig: als de hoofdzekering eruit ligt duurt het tot een dag voordat een monteur het euvel herstelt, in de tussentijd loopt je zaak in de soep. Uiteraard klapt de boel als je staat te koken voor 1.000 man, vlak voor het weekend natuurlijk.

Als de verhuurder de aanleg elektra betaalt, zou ik zeker 3x 63 of 3x 80 nemen, en de hogere vastrecht-kosten accepteren.

Meeste nieuwe aansluitingen tot 63A zijn tegenwoordig door de gebruiker zelf wederinteschakelen, geen monteur voor nodig.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]

Tis wel zo dat 3X50 misschien wel gaat maar krap. En 3X63 een voordeel heeft. Ik weet totaal niet welke impact dat heeft op je rekening. Maar achteraf bij een eventuele uitbreiding moeten constateren dat je in de problemen raakt en terug kan beginnen is al helemaal niet leuk.

- - big bang - -

Neem best het hooste wat je kan dan heb je nog mogelijk tot uitbreiding als je ooit wat bij zet fzo ;)

Het beste is je installatie te voorzien voor een hogere stroom dan je nu nodig hebt. Je kan nu besparen door de minimum inleidingskabel en hoofddifferentieel te nemen, maar als je dan later toch 10 of 20 A meer nodig blijkt te hebben kan je dit dan allemaal terug veranderen. Bij sommige maatschappijen is de tellerinstallatie regelbaar van bv. 60 tot 100 A. Is ook weer duurder dan een vaste automaat van 63 A, maar bij een eventuele verzwaring is de enige kost dan een vergoeding voor het extra vermogen.

Op 1 oktober 2009 23:14:59 schreef telefoon13:
Neem best het hooste wat je kan dan heb je nog mogelijk tot uitbreiding als je ooit wat bij zet fzo ;)

Zo 'n opmerkingen hebben weinig nut hé... "het hoogste wat je kan" dat is een hoogspanningscabine, of eventueel een kleine kerncentrale aanbouwen...

Aansluittarieven van 25 tot en met 63 zijn gelijk. Verschil zit hem alleen in de transportvergoeding. Op jaarbasis scheelt het iets van 300 Euro.

Ik denk dat 3x63 wel een veilige keuze is voor mij.

300 euro op jaarbasis, dat is een schijntje. dat is minder dan een euro per dag. als je per dag een frikadel extra verkoopt heb je het er al uit. gewoon die zwaardere aansluiting nemen dus.

Ik zou eerst maar eens informeren wat het vastrecht is van een 50 en 63 amp aansluiting ; de 300 euro die genoemd is lijkt mij weinig, maar om welke plaats c.q. elektamij gaat het ??. Ik zou wel mijn zekeringkast (hoofdschakelaar en diff's e.d. ) berekenen op 63 amp al zou ik aan 50 voldoende hebben. Je hoeft dan later geen hoge kosten maken om nieuwe schakelaars o.i.d. , een tikkie zwaarder kost geen drol meer.

Het zogenaamde capaciteitstarief is begin van dit jaar enorm gestegen
Hou er met de installatie ook rekening mee dat alle wandcontactdozen
en lichtpunten achter 30mA aardlekschakelaars geplaatst moeten worden.Ook in het keuken gedeelte deze ruimte wordt aangemerkt als een vochtige ruimte omdat deze regelmatig met water gereinigd wordt.
Ook dienen in de keuken de metalen werkbladen vereffend te worden
en het schakelmateriaal en de verlichtig dient een beschermingsgraad van minstens IPX4 (spatwaterdicht) te hebben.

Kijk even op de website van de netbeheerder, bijv Liander voor midden en noord Nederland. Daar vind je alle eenmalige en periodieke kosten. Let idd op de periodieke capaciteitvergoeding transport. Voor 3x35A is dit 60 Euro/maand, voor 3x50A 90 Euro/maand en voor 3x63A 120 Euro/maand. Je mag ook rekening houden met een gelijktijdigheidsfactor. Dwz dat waarschijnlijk niet alle apparatuur gelijktijdig op vol vermogen zal draaien maar dat kun jezelf het beste inschaten.

*citroen 2cv, alle wcd`s wat voor algemeen gebruik zijn moeten worden voorzien van 30mA aardlekschakelaar, dit is gewijzigd in de nieuwe nen1010

gewoon een vraag :
wat citroen 2cv aan haald over het vereffenen van de werkbladen, moet er in zo'n keuken een potentiaalverefffeningsleiding lopen, het wemelt er van de RVS behuizingen en dergelijke ?

1. Wat wordt bedoeld met het vereffenen van de metalen werkbladen?
2. Wat is een wcd?
3. Wat is een potentiaalvereffeningsleiding??

Ja, het zal er inderdaad wel wemelen van de RVS behuizingen. Moet ik op iets bijzonders letten in dit geval?

Overigens zal de grill van 6kW komen te vervallen, omdat dit op gas zal werken.

wcd = wand contact doos = stopcontact of hoe je het ook noemt.

Potentiaalvereffening is wat de naam al zegt het vereffenen van een eventuele spanning. Dus in de praktijk alle metalen delen zijn met elkaar verbonden. Dit is verplicht in badruimten. Een keuken is wel iets anders.

Zonder die 6 kW grill denk ik, dat je aan 3x35A ook nog wel genoeg hebt. +/- 30 kW aan apparatuur op een 24 kW voeding geeft een maximale gelijktijdigheid van ongeveer 80%. 3x50A is zeker meer dan voldoende.