wie heeft dit al eens meegemaak!!!! In een meterkast zitten 9 aardlekautomaten die met het samenstellen van de meterkast getest zijn en goed waren. Nu is dezelfde metrkast gemonteerd in een woning maar nu willen de automaten niet meer in de AAN stand blijven staan. Haal ik de automaten los uit de meterkast blijven ze wel IN staan. RARA WAT IS DIT!!!!!!!

een aardlek misschien?

heb je al eens alleen de inkomende kant aangesloten?
Wat was toen het effect?
Werkt het test knopje dan wel?

Nul(len) en fase(n) van de afgaande groepen door elkaar gehaald (of ergens verbonden)

Aangezien de voor de hand liggende mogelijkheden al gemeld zijn, heb ik nog eentje waar ik zelf eens een paar uur zoet mee ben geweest :)
Misschien is er ergens kortsluiting gemaakt waardoor er een zwarte plek koolstof is achtergebleven? Koolstof is namelijk een geleider en kan voor verliezen zorgen.

Wat was de vorige kast, aardleks aanwezig, automaten of patronen.

Isolatie even testen.
Controle op gekruiste groepen.
Ook een leuke aansluit fout alle nullen op dezelfde rail laten zitten.

Met alle 9 heb ik dit nog niet meegemaakt (dat was je vraag toch?)
Maar een aantal wel.
Oorzaak: verwisseling Nul en Aarde bij een buitenlamp.
Oorzaak: 2 groepen door elkaar
Oorzaak: Nul een aarde in een wcd aan elkaar.
De eerste was wat lastiger, maar de meeste fouten kun je in de meterkast konstateren met een eenvoudige isolatieweerstandsmeter (zg megger).

En er is een firma die heeft nog een hele leuke productiefout gehad, maar dat zul je nu niet meer tegen komen. Ik dacht dat het Holec (Nu EATON) was.

Trek alle eindgroepen in de meterkast los ( nul en fase losnemen), en meet de weerstand tussen de groepen. Elke groep moet volledig geisoleerd zijn tov de andere groep. Zoniet, dan loopt er stroom van groep a naar groep b via 2 aardlekschakelaars als je pech hebt. Die trippen dan.

simpeler nog trek alle eindgroepen los (nul en aarde) en kijk of ze nu wel in blijven.

ow ja, daarna weer een voor een aansluiten tot je de boosdoener hebt.

[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (30%)]

allemaal al geprobeerd.....heb de megger erop gehad en die test gaf ook dat het goed is. fases en nullen allemaal goed aangesloten er zit nog gen belasting achter de groepen ( losgekoppeld). nu had ik ook een alamat uit de kast gehaald en ben in de woonkamer gaan zitten maar daar blijft ie wel in staan. plaats ik hem in terug in de meterkast ( nog niet aangesloten) komt ie niet in

Mega magneet in je kast ? grote tafo ?

Maak eens een foto van die spook kast

Op 10 november 2009 08:50:18 schreef shiptronic:...
Maak eens een foto van die spook kast

Ja, goed plan. Want een hele rij aardlekken die uitvallen alls alleen de voeding erop zit lijkt me redelijk sterk. Dat ruikt toch naar een serieuze vergissing die je over het hoofd ziet.