hallo,
heb al veel zitten lezen hier, maar vond niks concreets.
ben nu bezig met de elec te leggen,
is een loft, en de tellerkasten staan buiten in een gemeenschappelijk kotje naast de garages. vandaar loopt een kabel (4x16²) naar elke loft.
de aarding moeten we per loft zelf slaan. dus deze kabel is voorzien voor 3F+N.
maar de tellerkasten zijn reeds geplaatst en voorzien op monofase 40A
nu mijn vraag:
met het oog op de kast te laten aanpassen naar 3F+N 40A
mag ik binnen in de loft alles bekabelen als 3-fasig?
dus
1.
een 4-polige 300mA diff monofase opkomen en dan F2 en F3 doorlussen van F1, dit mag, heb ik reeds ergens gelezen,
de verdeling van de fasen heb ik reeds goed uitgerekend, bij monofase doet dit er niet toe, maar als we dan naar ECHTE 3F+N overgaan, moet ik niets herkableren in de kast.
ik vond namelijk op een ander forum deze foto + bevestiging dat dit is toegestaan.
2.
voor de kookplaat, oven en stoomoven heb ik telkens een 5G4 voorzien.
normaal zou ik voor monofase ze op een 2P automaat moeten zetten, en telkens 2 draden samennemen. maar om dit ook niet te moeten herkableren,
mag ik deze aansluiten als 3F? dus een 4P automaat? (deze is toch al doorgelusd in de 300mA diff) of zal dit problemen geven? en is dit toegestaan?
alvast bedankt.
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Ik laat deze vraag aan de experts (hoewel me er niks mis lijkt met je voorstellen), maar het is wel altijd handig als je er even bij vermeldt of je in NL of BE zit. Ik gok de laatste, maar helaas heb je je profiel niet ingevuld.