Hallo,
Ik moet een generator aan gaan sluiten op een bestaande installatie met een PEN leider. Nu heb ik niet zo heel veel ervaring met PEN leiders. Ik heb een vereenvoudigd schema gemaakt, maar ben er niet zeker van of dit wel de juiste manier van aansluiten is.
De generator dient voor noodsituaties als de transformator uit valt. In de hoofdverdeelkast valt schakelaar Q1 vervolgens automatisch af, vervolgens wordt schakelaar Q2 automatisch ingeschakeld als de generator op frequentie is. De PEN leider wordt pas in de onderverdeelkasten gesplitst in een apparte N en PE leider.
De vraag waar ik het meeste over val is of er bij de generator zelf ook nog een aardpen geslagen moet worden of dat juist misschien niet mag vanwege aardlussen die je dan door de grond kan krijgen? Vervolgens twijfel ik nog of er ergens eventueel extra vereffeningsleiders moeten komen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met deze vragen.
alvast bedankt
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Oei, ik meende dat een TNC-net op een stroomgroep niet toegelaten was. Zie ook eens hier (vanaf blz 84 wordt het interessant).
edit: Bel even naar het keuringsorganisme dat instaat voor de (jaarlijkse?!) keuring van deze installatie. Kweet zeker dat je daar op alle vragen een antwoord krijgt, zonder tegenpruttelen.
[Bericht gewijzigd door Sparkz op (32%)]
Het schema is een vereenvoudigde weergave, de PEN leider wordt bij binnenkomst in de onderverdeelinrichting gelijk gesplitst in een N en PE leider. Hierdoor heb ik in de kast een TN-C-S stelsel die gebruikt mag worden voor het voeden van de verschillende aanwezige motorgroepen in de kast.
Ik zal eens contact opnemen met een bedrijf dat daar al een tijdje onderhoudswerkzaamheden doet en eventueel met de leverancier van de generator.
Ik heb gebeld met de 2 bedrijven en gelukkig hadden ze beide hetzelfde antwoord en dat was dat zowel het sterpunt van de trafo en het sterpunt van de generator met een pen in de grond moeten zitten. Extra vereffeningsleiders zijn niet nodig.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Dat je het nulpunt van de generator ter hoogte van de generator moest aarden, leek me nogal evident.
Alleen, hoe ga je nu verder? Ga je vanaf de generator met één geleider verder voor aarding én nulgeleider? Of neem je toch én een PE geleider én een N geleider, die je dan in de onderverdelingskast(en) terug samenbrengt?
Zodra een PE en een N geleider zijn gesplitst mogen deze nooit meer samengebracht worden, er kan namelijk een potentiaal verschil ontstaan in de geleiders zodra deze zijn gesplitst.
Dus vanaf de generator ga ik met een aardelektrode de grond in en met 1 adres (PEN) naar de hoofdverdeelkast.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Je schema klop in zoverre.
De aarding die je bij de trafozijde tekent, is dat een eigen aarding??
Zo ja, dan hoef je bij de generator geen extra aarde te slaan.
Komt de installatieaarding van de trafo, dus een TN.. stelsel, dan MOET je zorgen voor een extra aarde bij de generator.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 27 november 2009 21:09:32 schreef jan1024:
Zowel vanaf de trafo als van de generator loopt een TN-C stelsel naar de hoofdverdeelkast
Dus je hebt geen eigen (veiligheids)aarding?
Dan moet je bij de generator een eigen aarding maken
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 27 november 2009 21:18:01 schreef Sine:
Jawel, trafo N is geaard.
Dat telt niet.
Je moet een eigen aarding hebben.
En wel hierom:
Stel de hoofdvoeding gaat er uit vanwege werkzaamheden aan de bekabeling.
Generator wordt gestart. Installatie is in bedrijf.
Kabel bij de trafo wordt losgenomen, is immers spanningsloos.
Op dat moment heb je dus geen aarding meer!!!!!
Dit is ook de reden die de leverancier van de generator aandroeg. Dus zowel bij de trafo als bij de generator zit een aardelektrode in de grond.