Ik heb een houtkliever gekocht met een elektromotor voor de hydraulische aandrijving van 4.5kW , 3x400V. Omdat ik thuis 3x400V heb is dit geen probleem maar als ik op verplaatsing wil klieven wel. daarom vroeg ik me af voor welk vermogen ik het aggregaat dien te dimensioneren en waar ik op moet letten. Op moment dat je niet klieft is er bijna geen vermogen nodig, telkenmale je klieft wel, ik kan me voorstellen dat dit van belang is voor de generator maar ook voor de levensduur van m'n motor.
Wie kan me adviseren?

Vermogens van aggregaten geeft men op in VA en kVA.
Voor aandrijving van elektromotoren kun je ongeveer het dubbele van het motorvermogen nemen.
Dus een aggegaat van 2x4,5 = 9 kVA, standaard wordt het dan een 10 kVA aggregaat.

Hallo julilawa.
Ik ken iemand die voor een dergelijk probleem het volgende heeft gedaan.
Hij heeft gewoon zijn elktromotor op een slede gemonteerd zodat die er snel af kan genomen worden en in de plaats zet hij er benzinemotor op.
Het vergt wat aanpasing maar eenmaal alles in orde verwiseld hij het in een klein kwartier.
Moet wel toegeven de kliever heeft hij voledig zelf gebouwd.
Weet niet of dat bij u de mogelijkheid is.
Zoals hij zegt ge moet dat nu ook niet alle dagen veranderen.
En hij hoeft ook maar juist zijn kliever mee te nemen.
Mvg danny.