Ik ben van plan om een werfkast te kopen. Ik ga tijdelijk in mijn garage in de tuin wonen, en ben van plan om elektriciteit te gebruiken vanuit een werfkast. Ik ben al eens bij Iveka gaan luisteren, en een standaardaansluiting voorziet ongeveer 22kVA, wat mij ruim voldoende lijkt. Nu ben ik een werfkast aan het zoeken, en daar staat meestal bij: bijvoorbeeld 4 stopcontacten 230V/16 amp, en 1 stopcontact 400V/32 amp. Dit wil zeggen dat ik "slechts" over 5 stopcontacten beschik die in het beste geval allemaal apart zijn afgezekerd. Maar dan kom ik nooit aan een vermogen van 22 kVA. Ik heb een elektrisch kookvuur, een elektrische boiler en een elektrisch kacheltje, dus ik vrees dat ik vaak meer dan vermogen nodig heb dan dat er automatische zekering zijn voorzien. To the point nu: kan ik zelf automaten bijplaatsen zolang ik maar onder de 22kVA blijf? Of is ook dit deel van een werfkast verzegeld, en moet ze dan opnieuw gekeurd worden? Of kan ik een werfkast zelf niet uitbreiden met extra automaten? Hoe gebeurt de uitbreiding met extra automatische zekeringen concreet?

Ik vraag me in de eerste plaats af wat je met zoveel vermogen in een garage, waar je tijdelijk in gaat wonen, moet doen.

Maar verder.
Als de kast voor 22 kVa geschikt is, dan denk ik zo: (Let op denk, ik heb de kast niet gezien!!!!!!)
Hoofdschakelaar 35 Ampere
Kastbedrading 6 qmm

Je kunt meerdere automaten/groepen maken.
Maar je zit vast aan die hoofdschakelaar, en vermoedelijk de kastbedrading.
Als je da hoofdschakelaar vervang voor een 63 Ampere, en de kastbedrading er op aanpast (10 qmm) dan kun je dus wel meer vermogen uit de kast halen
MITS.............
de voeding van de kast dit ook leveren kan.

wat is je afgezekerde waarde van je huis?
heb je een of drie fasen binnen??

[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (48%)]

Stel: ik heb een werfkast met volgende specificaties:

1 stopcontact met een "driefasige automaat 400 volt/32 ampere". Ik ben van plan de drie fasen op te splitsen tot 3 enkelfasige aansluitingen. Welk totaal vermogen kan ik dan maximaal uit deze automaat trekken?
Mijn berekening:
400 volt x 32 ampere x wortel 3 = 22 kilowatt. Juist? Stel dat ik de spanning gebruik tussen 1 fase en de neuter. Deze spanning bedraagt 230 volt. Als ik dan enkel die ene fase gebruik, kan ik dan uit deze ene fase een maximale stroom trekken van 22 kilowatt/230 volt = 96 ampere?
Heb het gevoel dat ik ergens een fout maak...? Of niet?

@bobbydrop.

Je berekening klopt (bijna).
Eigenlijk moet je voor je berekingen de kVa nemen, en niet de kW.

De werfkast van de TS heeft een 3 fase wcd, daaruit konkludeer ik dat het hele ding voor 3 fase uitgevoerd is, en dus voor 35 (of 32) Ampère bedraad uitgevoerd is

of ik snap het niet helemaal of denk verkeerd

maar een werfkast moet toch gevoed worden van je eigen meterkast?
of werkt het met een aggegraat?
ik denk bij een werf kast aan een soort paddestoel

Werfkast, zwerfkast, of bouwaansluitkast, allemaal hetzelfde.
Het is een tijdelijke elektra-verdeelkast, meestal voor buitenopstelling.
Ze zijn er met en zonder meetinrichting aansluiting.
Die met een meetinrichting worden door de netbeheerder aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.
Die zonder meetinrichting, daar moet je zelf maar zien waar de stroom vandaan komt.
Het kan dus uit, of van, je eigen energieaansluiting (meterkast/verdeelinrichting) maar ze kunnen ook aangesloten worden op een aggregaat.

En mij lijkt dat scarfixcia gelijk heeft, want het is belangrijker te weten waarmee de werfkast gevoed wordt.
Want je kunt de kast wel zo zwaar maken als je wilt, als je niet net zo'n zware voeding hebt, dan heb je der niks an.

Op 12 januari 2010 18:58:34 schreef bobbydrop:
4 stopcontacten 230V/16 amp, en 1 stopcontact 400V/32 amp.
Dit wil zeggen dat ik "slechts" over 5 stopcontacten beschik die in het beste geval allemaal apart zijn afgezekerd.

Contactdoosje is niet verboden hoor.

Ik heb een elektrisch kookvuur

2-pits? WCD 16A nummero uno (of die van 32A pakken als het een groot 2- of 3-fasen plaat is)

een elektrische boiler

WCD nummero dos van 16A

en een elektrisch kacheltje

En das nummertje drie

dus ik vrees dat ik vaak meer dan vermogen nodig heb dan dat er automatische zekering zijn voorzien.

Je hebt nu toch wel je grootste verbruikers opgesomd, en dan reken ik ook nog ruim. Verlichting heb je een hele 16A groep voor over, prik voor de zekerheid nog 1 lampje in een andere groep (bij de kachel of de boiler ofzo).

Vermogen zat als je het mij vraagt, zelfs als je garage 2 verdiepingen heeft. Mijn hele huis heeft 5 groepen van 16A, en daar zit de wasmachine ook al bij (aparte groep).

Ik denk dat ik een foutje had gemaakt bij de berekening van de maximale stroom door de nulgeleider. De stroom door de nulgeleider zal volgens mij nooit 96 ampere kunnen worden, wel? Ik denk nu dat dit de juist denkwijze is:
Driefasige automaat van 32 ampere wil zeggen dat door elke fase maximaal 32 ampere kan stromen. Indien de stroom door één van de fasen hoger wordt, valt de automaat uit. Als ik mijn drie fasen apart gebruik als drie enkelfasige spanningen van 230 volt (ik gebruik drie maal de spanning tussen een fase en de nulgeleider, dit is 3 x 230 volt), dan kan ik dus 3x32 ampere trekken op 230 volt. Dit is een vermogen van 3x7360 kVA, of ik kan een totaal enkelfasig vermogen verbruiken van 22kVA zonder dat mijn automaat gaat uitvallen, juist?

En om nog te antwoorden op jullie vragen: het gaat om een werfkast met meetinrichting die aangesloten wordt door de netbeheerder.
En een wasmachine, ijskast en diepvriezer zal ik ook nog moeten voeden. Maar met een vermogen van 22 kVA moet dat volgens mij wel lukken, niet?

En klopt mijn redenering en berekening nu eigenlijk?

dat gaat prima als je automaat 35 ampere krachtstroom heeft als voeding , en standaard is het 3x 25 ampere .

230x32x3 is 22kw is de rekensom met alles 230v verbruikers , en een fornuis is 7000 watt meestal , als het een inductieplaat is gebruikt hij maar 2 fasen en dan moet je dit meerekenen met gelijktijdig verbruik .

er loopt over je 0 draad alleen max 32 ampere als er 1 fase belast word , komt er op 3 fasen 32 amp te zitten word de 0 een sterpunt en bij dezelfde belasting per fase kan hij zelfs los .

dus klopt allemaal , en een bouwkast van mp is al goed hiervoor , pak er wel 1 met aardlek en automaten erin , die kun je na de bouw / verbouwing toch weer doorverkopen .

En nu een vraagje ivm kabeldoorsnede.

Ik zou vanaf mijn werfkast een driefasige kabel van 40m moeten trekken naar mijn tuinhuis. Ik beschik over een 12-aderige kabel (12x1,5mm²) dus ik was van plan om telkens 3 draden samen te nemen zodat ik vier draden krijg van 4,5mm² krijg per kabel (3 fasen en 1 nulgeleider).

Enkel een aardkabel moet ik dan nog apart trekken, of mag ik deze verbinden met mijn nulgeleider (ik ga er van uit dat dit NIET mag!).

Volgens een formule die ik op dit forum heb gevonden voor de berekening van kabeldoorsnedes, kom ik met een kabel van 40 meter en een toegelaten spanningsval van 5%, toe met 3,7 mm², dus ik veronderstel dat mijn kabels van 4,5mm² voldoen?

Deze gegevens en formule heb ik toegepast de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is:
Ik heb een driefasige aansluiting 3x400volt + nulgeleider. Ik wil dit opsplitsen in 3x230volt enkelfasig door telkens de spanning tussen een fase en de nulgeleider te nemen (230 volt).

Maximaal vermogen per fase: 7360 watt (32 ampere x 230 volt)
Dus in onderstaande formule is:
L = 40 meter
W = 7360 watt
V = 230 volt
n = 5%

q = 0.035(100-n)LW/nV2

- L = Lengte kabel in m = 40 meter
- W = Watts vermogen = 7360 wat (32ampere, 230volt)
- V = Spanning bij begin kabel
- n = Toegestane spanningsverlies in %
- q = kabeldiameter in mm2

Dan kom ik dus uit op 3,7mm². Mag ik dan mijn kabel van 4,5mm² gebruiken?

Ik vind het niet zo'n goed plan om een kabel van 12x1,5 te gebruiken. Als er onderweg een draadje breekt gaat alle stroom door 2 in plaats van 3 samengebonden draden.
Gewoon een goede installatiekabel met massieve kern gebruiken.

Ja dat snap ik. Dus als ik een massieve kabel ga kopen mag deze 4mm² zijn?

En klopt de rest van mijn redenering?

Kabel 4 mm2
I= 32 A
U= 400 V

Ri = 0,0175 x 40 / 4 = 0,175 ohm

Uv = 1,73 x 0,175 x 32 = 9,69 Volt

Dit kan.

Ik heb net de dikte van mijn 12-aderig kabel eens gemeten, het blijkt dat de aders 2,5 mm² zijn. Samengevat ga ik van mijn 12-aderige kabel dit maken:
Vier maal twee kabels samennemen voor mijn 3 fasen en nulgeleider. Elke fase en nulgeleider is dan 5 mm².
De vier overblijvende kabels ga ik gebruiken als aardingskabel (dus 10mm²).

Goed idee?

Er mogen simpelweg niet meerdere eindgroepen in 1 kabel.
Je zult dus voor elke groep (automaat in de zwerfkast) een separate kabel moeten monteren.

Gr. Benthouse

Zoals ik het verhaal begrijp is die kabel de kabel naar de werfkast en zit ie dus vòòr de eindgroepen.

Ik denk dat jullie het niet goed begrijpen. Ik heb een werfkast (of zwerfkast voor de Nederlanders) die vooraan mijn bouwgrond tegen het straat staat. Deze is aangesloten op het net met een 4x10mm² en is geaard met een aardingspin in de buurt van mijn werfkast. In de werfkast is een 3-fasige verliesstroomschakelaar geïnstalleerd van 300mA en afgezekerd met 40A, 3-fasig.

Ik wil vanuit deze (z)werfkast een 3-fasige kabel trekken naar achter in mijn tuin (3 fasen + nulgeleider), waar ik een tuinberging ga zetten. Hiervoor wil ik een 12-aderige kabel (12x2,5mm²) gebruiken waarvan ik 2 kabels samen neem per fase en nulgeleider (dus 5mm²), en de resterende 4 kabels als PE-draad (dus 10mm²).

Mijn vraag was: is dit een goed idee, en zo nee, waarom niet?

[Bericht gewijzigd door bobbydrop op (12%)]

Op 24 februari 2010 11:40:16 schreef deskjet:
Ik vind het niet zo'n goed plan om een kabel van 12x1,5 te gebruiken. Als er onderweg een draadje breekt gaat alle stroom door 2 in plaats van 3 samengebonden draden.
Gewoon een goede installatiekabel met massieve kern gebruiken.

daarom dus...

Oké, dat is dus de enige reden?