Mijn Pelgrim inductiekookplaat heeft het vorige week tijdens de stroomstoring in de Bollenstreek begeven. Dus afgelopen week een nieuwe gekocht, een Samsung CTN364D001. Simpele vervanging, zou je zeggen.
Maar nu het probleem:
De Pelgrim inductiekookplaat was met een 5-aderige kabel aangesloten op een Perilex stekker die op twee groepen zit:
Doormeten leverde het volgende op: spanning over links (boven - onder) bruin - blauw 230V, spanning over rechts bruin - blauw 230V, spanning over bruin - bruin 400V. Dus bruin is fasedraad (L) en blauw is nuldraad (N).
De bedrading van de Pegrim stekker:
Al je de stekker in het stopcontact steekt maakt de blauwe draad in de stekker contact met de blauwe draad in het stopcontact, en de zwarte met de bruine.
Nu is de Samsung kookplaat is geleverd met een 4-aderige kabel zonder stekker, 4 maal 2,5 mm2, zwart, bruin, blauw, geel-groen:
Vraag: hoe sluit ik deze kabel aan op de stekker?
Ik dacht: blauw op bruin links, bruin op bruin rechts, zwart op blauw links en doorverbinden met blauw rechts?
Of gaat dat niet en moet ik de oude vijfaderige kabel aansluiten op de nieuwe kooplaat? Maar hoe moet ik deze dan op de kookplaat aansluiten? Het meegeleverde aansluitschema staat hieronder:
Graag jullie ideeën - bij voorbaat dank!
Groeten,
Hanno uit Hillegom (voor de tweede keer binnen vier jaar langer dan vier uur zonder stroom....)
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
test eens of er ohmse weerstand is tussen de blauwe en de bruine / zwarte . als dat zo is zullen er 2 pitten tussen de blauwe en bruine zitten en 2 tussen blauw en zwart . hoewel dit gezien de lopende stroom niet zal zijn .
als je kookplaat een kunstof huis heeft en geen ijzer aan de buitenkant heeft kan het ook zijn dat groen een nul geleider is , dit is ook te meten . door tussen de groene en de behuizing te meten , meet dit bijna 0 ohm dan is het aarde en moet deze op de platte pen in de perilex . dus gewoon de bruine en blauwe op ohms testen en de groene /zwarte , deze waarden zijn erg hoog omdat je een gelijkrichter meet , maar zouden niet mogen doormeten van draad naar draad , slechts 2x 2 draden mogen doormeten .
logischerwijs zou blauw op blauw moeten en bruin op bruin , dan groen op blauw en zwart op bruin , het fornuis werkt op 2x 230volt , dus let op de fasen op je wcd ,want 400 volt tussen de verkeerde draden en knal . als je 2 groepen hebt voor de kookplaat schakel eens 1 groep uit en meet op blauw en bruin die onder elkaar zitten op de perilex of dit 1 groep is .
[Bericht gewijzigd door testman op (20%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
1 draad is niet nodig, daarom zitten er ook maar 4 draden aan je kookplaat.
Welke je MOET gebruiken: (zowel in de steker als in de kontaktdoos).
Altijd de geel/groene, dit is de Aarde.
Altijd de blauwe, dit is de Nul.
Blijven er nog 2 over, en daar van mag je kiezen welk je wel, en welke je niet aansluit.
1 draad/aansluiting in de kontaktdoos zit er dus voor jan......
Bij 2x230v aansluitingen gaat het in 90% van de gevallen om 2x dezelfde fase dit betekend dat als je de plaat zo aansluit de nul opfikt omdat deze 2x16A te verstoken krijgt.
De fabrikant geeft dat ook aan in het schema, tussen beide fasen moet 380/400v staan.
Of je zal de nul moeten verdubbelen.
Zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/80507
Ik ga er van uit dat TS een 3 fase net heeft waarvan 2 fasen voor de kookgroep gebruikt wordt. TS meet over bruin bruin 400 Volt. En ik meen dat op te maken uit de geposte fotootjes.
Ik zou in dit geval zeggen (Geen garantie, is jouw nieuwe kookplaat)
De nieuwe kabel zo op de perilexstekker aansluiten dat de volgende verbindingen gelegd worden:
Geel/groen met Geel/groen
Blauw kookplaat met Blauw WCD
Bruin kookplaat met ene Bruin WCD
Zwart kookplaat met andere Bruin WCD
overgebleven blauw van WCD wordt niet aangesloten
Omdat 2-fasen van een 3-fase net gebruikt wordt is de stroom door de blauwe draad nooit groter dan de grootste stroom van één van de bruine draden. (stromen vectorieel optellen)
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 17 januari 2010 20:17:16 schreef erik1234:
Toeternietoe,Hoeveel stroom gaat er door die ene nul lopen? Volgens mij teveel.
Gr.
Erik
Maximaal 16 Ampere.
De TS heeft een 3 fase aansluiting 230/400Volt.
Voor een woonhuis/fornuisaansluiting is dit doorgaans afgezekerd met 16 Ampere.
Bij een ongelijkmatig belaste 3 fase aansluiting is de stroom in de Nul nooit meer dan de stroom in de hoogst belaste fase(meestal minder).
Misschien was TS beter begonnen met een topic hoe zijn Pelgrim kookplaat te herstellen viel.Je kan nauurlijk niet zo lang zonder, wat de druk op nieuw verhoogd.
Zou TS geen schadevergoeding kunnen krijgen van het energiebedrijf voor het feit dat zijn inductiekookplaat is gesneuveld? Tenslotte "liep de nul weg" en kwam daardoor de bollenstreek zonder "stroom" te zitten.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
ja , ts kan een claim indienen
mits er te bewijzen valt dat hij door de verschoven nul kapot is gegaan
komt er iets anders uit dan komen de onderzoekskosten voor zijn eigen rekening
Op 17 januari 2010 20:52:44 schreef scarfixcia:
2 a 3 meter 5 x 2.5mm2 kost toch ook de wereld niet?
Nee, maar ik wist niet zeker hoe e.e.a. aan te sluiten.
Op 17 januari 2010 21:20:53 schreef jerome:
Misschien was TS beter begonnen met een topic hoe zijn Pelgrim kookplaat te herstellen viel.Je kan nauurlijk niet zo lang zonder, wat de druk op nieuw verhoogd.
Precies, al met al hebben we een week zonder kookplaat gezeten. En op één campinggaz brandertje doe je niet zo veel. Ovenmaaltijden gaan op een gegeven moment ook vervelen. . .
Op 17 januari 2010 22:28:23 schreef scarfixcia:
ja , ts kan een claim indienenmits er te bewijzen valt dat hij door de verschoven nul kapot is gegaan
komt er iets anders uit dan komen de onderzoekskosten voor zijn eigen rekening
Dat heb ik natuurlijk gedaan. Het was heel moeilijk om contact te krijgen met de netbeheerder. Hun standaard reactie was "als u van mening bent schade te hebben geleden dat kunt u een schriftelijke claim indienen". Dat hebben we dus gedaan, het is nu maar wachten op de reactie.
Ondanks alle goede tips was ik niet zeker van mijn zaak, dus heb ik er een electricien bijgehaald. Deze heeft de kookplaat met de vijf-aderige kabel van mijn oude kookplaat als volgt aangesloten (zie aansluitschema hieronder):
- één bruine fase draad op "Pole no. 1 Live-1 Line"
- één bruine fase draad op "Pole no. 2 Live-2 Line"
- twee blauwe nuldraden samen op "Pole no. 4 Neutral Line"
- één groen-gele aardedraad op "Pole Ground"
Aan de binnenzijde is de bedrading gelijk, dwz. van klem 1 en 2 loopt er een aparte bruine draad elk naar een paar kookpitten, op klem 4 zitten twee blauwe draden die ieder naar een paar kookpitten lopen. Klem no. 3 en 5, "Null Pole (Opened circuit)", zijn letterlijk vrije klemmen, want aan de binnenzijde zijn zij nergens op aangesloten.
Voor nu: veel dank voor jullie hulp allemaal!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
En dan keren ze de dagwaarde van de kapotte apparatuur uit. Een collega heeft het zelfde gehad.
Wasmachine dood, 4 jaar oud, €100,-; vriezer en koelkast idem; TV met CRT €50,-; etc.; etc. Er stond een flinke stapel wit en bruingoed buiten, totaal kreeg hij iets van € 750,-
Arend Brouwer
Fryslân
Op 18 januari 2010 17:49:33 schreef mcspool:
Ondanks alle goede tips was ik niet zeker van mijn zaak, dus heb ik er een electricien bijgehaald. Deze heeft de kookplaat met de vijf-aderige kabel van mijn oude kookplaat als volgt aangesloten (zie aansluitschema hieronder):
- één bruine fase draad op "Pole no. 1 Live-1 Line"
- één bruine fase draad op "Pole no. 2 Live-2 Line"
- twee blauwe nuldraden samen op "Pole no. 4 Neutral Line"
- één groen-gele aardedraad op "Pole Ground"
Aan de binnenzijde is de bedrading gelijk, dwz. van klem 1 en 2 loopt er een aparte bruine draad elk naar een paar kookpitten, op klem 4 zitten twee blauwe draden die ieder naar een paar kookpitten lopen. Klem no. 3 en 5, "Null Pole (Opened circuit)", zijn letterlijk vrije klemmen, want aan de binnenzijde zijn zij nergens op aangesloten.Voor nu: veel dank voor jullie hulp allemaal!
Goed, en nu raakt ergens een nuldraad los... gevolg:
Bij vollast van de plaat zal er 32A door de laatste nuldraad gaan lopen.
Deze plaat is dus fout aangesloten (ja, zo sluiten erkende installateurs en keukenboeren ze veel vaker aan!!!).
De goede manier is, de 2 groepen kookplaten uitsplitsen.
Dus 2 kookzones op Fase 1 + Nul 1, 2 kookzones op Fase 2 + Nul 2.
Ik blijf de 2x230V kookgroep een waardeloze uitvinding vinden, maar dat terzijde.
-- Arend
Nee hoor Arend, TS heeft een 3 fase draaistroom/krachtstroom net waarvan 2 fasen voor de kookplaat gebruikt wordt. Het is niet een éénfase net waarbij deze fase uitgesplitst is in twee groepen. Lees de hele topic maar nauwkeurig door. Het is heel verstandig van TS om een electricien bij te halen.
Op 18 januari 2010 21:02:38 schreef Arend Brouwer:
[...]
Ik blijf de 2x230V kookgroep een waardeloze uitvinding vinden, maar dat terzijde.-- Arend
En hier ben ik het hartgrondig mee eens
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
, een leuk weetje : een whirlpool / pelgrim / bauknecht inductieplaat kan vaak een reset nodig hebben , door de perilex eruit te trekken . had er een aangesloten op 2x230v met 1 nul en die liep ook weleens vast , toen hij eenmaal 2x een 0 kreeg was dit opgelost . en idd de stroom over de nul is nooit meer als 16amp als de voeding 400volt is , wel met 2x 230v voeding .
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 18 januari 2010 22:07:41 schreef ohm pi:
Nee hoor Arend, TS heeft een 3 fase draaistroom/krachtstroom net waarvan 2 fasen voor de kookplaat gebruikt wordt.
In dit specifieke geval klopt dat en is er dus ook geen probleem met een overbelaste nul als één draad los komt te liggen.
Maar dat is toch een tamelijk ongebruikelijke situatie voor een 2x16A kookgroep. Meestal zitten de twee secties op dezelfde fase en dan is er wel degelijk een potentieel probleem.
Ik blijf de 2x230V kookgroep een waardeloze uitvinding vinden, maar dat terzijde.
En hier ben ik het hartgrondig mee eens
Idem. Het ging allemaal wel goed toen Nederland nog een eiland was en alles door de Kema gekeurd werd. Maar nu met vrij verkeer van diensten en goederen in Europa, zijn we het buitenbeentje en ontstaan er problemen met toestellen die niet op de Nederlandse situatie zijn toegesneden. Dat kooktoestel van TS is niet op een fatsoenlijke manier op een standaard 2x230V enkelfase kookgroep aan te sluiten.
We zouden net als in de buurlanden bij enkelfase installaties 25A of 32A enkelfase aansluitingen moeten toestaan voor kooktoestellen en andere zware verbruikers en dan de installatie van ten minste een 50A hoofdzekering moeten voorzien.
Arend Brouwer
Fryslân
Op 18 januari 2010 22:07:41 schreef ohm pi:
Nee hoor Arend, TS heeft een 3 fase draaistroom/krachtstroom net waarvan 2 fasen voor de kookplaat gebruikt wordt.
Haal je dat uit zijn fotogallerij?
Moet je nog eens goed kijken. Hij heeft het over 2 aardleks 3p+N, ik zie in zijn kast toch echt 1p+N aardleks zitten.
De 3 fase vlieger gaat hier niet op helaas, mijn statement blijft dus van kracht.
- Arend
p.s.
(Sterker nog, dat schemaatje met de 2 aardleks, waarvan 2 fase v/d 3 gebruikt worden voor de kookgroep, komt me bekend voor, heb het volgens mij al eens eerder gezien op internet.
Zou dat kunnen kloppen??)
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 19 januari 2010 09:12:57 schreef Arend Brouwer:
De 3 fase vlieger gaat hier niet op helaas, mijn statement blijft dus van kracht.
Hij zegt 400 Volt te meten tussen de twee bruine draden op de Perilex WCD. Dan moet het toch echt 3 fasen zijn,
Jochem
If you want to succeed, double your failure rate.
Ach, kan gebeuren Arend, we zien allemaal weleens wat over het hoofd 
Arend Brouwer
Fryslân
Op 19 januari 2010 11:28:59 schreef Jochem:
Ach, kan gebeuren Arend, we zien allemaal weleens wat over het hoofd
Ik ga nu even offtopic, maar ik had hem al verwacht
.
Veiligheid boven alles, daar zijn we het beide in ieder geval over eens!
-- Arend
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 19 januari 2010 14:49:18 schreef Arend Brouwer:
Veiligheid boven alles, daar zijn we het beide in ieder geval over eens!
Onder dat motto worden ons ook naaktscanners op Schiphol door de strot geduwd. Nee, veiligheid moet niet boven alles gaan. Het moet heel zwaar wegen, maar gewogen worden moet er wel. Wie vrijheid opoffert voor veiligheid, verdient geen van beiden.
Terugkomend op het onderwerp: wat blijft staan is dat dat Samsung kooktoestel niet op een fatsoenlijke (lees veilige) manier op een Nederlandse enkelfase 2x230V kookgroep is aan te sluiten. Tenzij er nog een manier is om de nul uit te splitsen, maar uit de informatie die tot dusver beschikbaar is, leid ik af dat dat niet zo maar kan.
We kunnen die dingen niet weren op de Nederlandse markt, ze zijn immers voor gebruik in de EU goedgekeurd. We hebben ons in Europees verband verplicht om geen barriëres op te werpen. Dus moeten we de onveilige situatie vanaf de andere kant aanpakken: We moeten van dat onding van de Nederlandse enkelfase 2x230 kookgroep af!
Arend Brouwer
Fryslân
Ja... Inderdaad. Volledig mee eens.
Beetje offtopic, maar hoe zit het met de ventilatie-perilex? Ik heb daar zelf (mits duidelijk aangegeven) niet zo'n groot probleem mee.