Ik heb een aantal par 56 lampen waarvan ik de kabel (0,5meter) wil vervangen door 5 meter kabels. Deze lampen hebben een vermogen van 300 watt. Ipv 1,5mm² te gebruiken zou ik liever 0,75mm² gebruiken (kostprijs), het is maar 1,3 A per lamp, maar mag dit wel in een huisinstallatie.
De kabels liggen gewoon los op het vals pladfond (50cm vrije ruimte en altijd gewone omgevingstemp.) en zijn dan aangesloten op een dimmerpack. Deze dimmerpack steek in het stopcontact, dus vanaf hier zou de vaste huisinstallatie beginnen. De kabels gaan per 4 samengebonden worden door snelbinders (gezamelijke warmteontwikkeling). Is dit voldoende veilig of ben ik mij nu zorgen aan het maken voor niets? Google zegt wel genoeg over kabels vanaf 1,5mm², maar daaronder noppes.

Gebruik wel hittebestendige kabels! Gewone kabels kunnen smelten of barsten.

Elke lamp kan afzonderlijk bediend worden neem ik aan? Anders mogen er 8 aftakkingen op 1 circuit zijn, voor verlichting moet dit 1,5mm² zijn. Zeg eens het aantal lampen en worden deze nu gevoed via een stopcontact? Als het via het stopcontact is, moet je in principe de dunnere kabels ook afzekeren met de juiste waarde.

ik denk dat ik mijn vraag teveel heb uitgebreid.
kort samengevat:
mag ik een lamp van 300 watt aan een kabel van 5 meter 0,75mm² hangen?

hallo
Volgens zover ik weet niet bij een vaste instalatie.
Moet min 1.5mm zijn.
Voor een looplamp mag dat wel denk ik (maar daar ben ik zelf nog niet zeker van)
Mvg danny

IK denk dat je een wcd moet maken tot vlak bij de lamp , en dan met een snoer van max.2m lengte met een steker inpluggen. Sluit je hem vast aan dan mag volgens mij de snoerlengte max 2 meter zijn, ik kan me vergissen , heb zo mijn NEN niet bij de hand.

Als je nu gewoon een dimmerpackje neemt met twee IEC uitgangen per kanaal (showpech, of whatever) en je maakt aan de lampen 5 meter geschikte, zoals voornoemd hittebestendige kabel met een IEC connector dan ben je er lijkt me ?

Of het echt zo mag weet ik niet, maar ik zou er niet wakker van liggen als het zo op een systeemplafonnetje ligt ? Liever dat dan een boel kroonsteentjes om het aan vaste bekabeling te hangen.

Sja, kabels dienen correct afgezekerd te zijn. Ga je daar mee rommelen, dan rommel je met je eigen veiligheid. Doet het dimmerpack dat niet voor je, dan kan je er van uit gaan dat het niet goed is.

Op 18 januari 2010 16:58:20 schreef azerco:
ik denk dat ik mijn vraag teveel heb uitgebreid.
kort samengevat:
mag ik een lamp van 300 watt aan een kabel van 5 meter 0,75mm² hangen?

Ja, dat mag.
Maar dunner dan 0,75 qmm is niet toegestaan.

Mits die juist afgezekerd is. Zoniet, dag huis als er iets mis gaat.

Ik heb met bijbehoordende bekabeling 8 PAR 56 lampen in mijn kamer gehad en dat trokken de stoppen prima. Let inderdaad wel goed op warmteontwikkeling, op een verlaagd plafond is weinig luchtcirculatie en dus weinig koeling.

Ok, even verduidelijken.

Mijn vorige reactie ging over de algemene uitspraak van Toeternietoe. Je mag 0,75mm² gebruiken mits die juist zijn afgezekerd. Zit dat ingebouwd in dat dimmerpack, geen probleem dan.

DiverAlpha, natuurlijk trekken die stoppen dat prima, dat is dan ook niet het probleem. Het probleem is dat wanneer er een dunnere kabel op aangesloten wordt, deze niet veilig is zonder bijhorende zekering.

Daar heb je een punt. Voor mijn informatie, hoe kan je dan de benodigde zekering uitrekenen? Is dat een kwestie van de maximale verwachte wattage uitrekenen en een zekering in de kabel van het stopcontact naar de lamp plaatsen?

I = P / U

En in een goedgekeurd apparaat zit meestal al een zekering volgens de norm
Draad dikte zou ik niet weten dan moet je hierboven kijken

de lampen gaan in een dimmerpack van showteck.