De situatie is als volgt:
Een veld met 3 lichtmasten met HPL lampen van 200W elk.
Totaal ter beschikking ±2000W (220V/10A).
Ik heb 1 groep ter beschikking, welke met 10A is afgezekerd.
Vanuit de groepenkast zijn via 3 schakelaars kabels getrokken naar de 3 HPL lampen.
Deze kabels zijn geschikt voor buitengebruik, maar ze zijn niet voorzien van een staaldraad-buitenmantel.
Als ik de 3 lampen aan heb staan en ik schakel daarna 3 andere normale gloeilampen van 60W aan, is er geen enkel probleem, alle lampen blijven gewoon branden.
Schakel ik echter een koelkast (100W) of TV (65W) aan, dan vallen er willekeurig 2 van de 3 HPL lampen uit (ooit ook maar 1), terwijl ik nog lang niet op het max. mogelijke vermogen (2000W) zit en de overige gloeilampen blijven gewoon branden en de aardlek of stop knallen er niet uit.
Op dat moment verbruik ik ± 3x 200W + 2x 60W (gloeilampen) + 1x 65W (TV) is in totaal ± 785W.
Als ik eerst de TV of koelkast aanzet en dan pas de HPL lampen is er geen enkel probleem. Ook niet als ik daarbij gloeilampen aan ga zetten. Alles blijft branden en spelen (TV).
Het lijkt er op dat het uitvallen alleen gebeurt bij het inschakelen, net of er dan even te veel inschakelstroom wordt getrokken, waardoor de HPL lampen uitvallen.
De zekeringkast zit in een bouwkeet en de lampen staan buiten op een veld wat gebruikt wordt voor hondentraining.
Weet iemand hoe dit komt en wat er verder aan te doen is ???
Spanningsdip,
Een koelkast heeft misschien maar een vermogen van 100W, maar de opstartstroom is veel groter 5-7X I-nom.
Ik neem aan dat je TV een "oude" tv is met beeldbuis, bij het opstarten van zo`n tv krijg je ook een stroompiek tijdens het opstarten.
naarmate je meer stroom gebruikt zal je spanning dalen, als er kortstondig een stroompiek hebt dan heb je op dat moment een spanningsdip, als er een spanningsdip optreed zal/zullen je lamp(en) willekeurig uit gaan, de lamp met de langste kabel heeft het meeste last.
De levensduur van de lampen loopt behoorlijk terug door de het steeds opstarten van de lampen, de lampen worden naarmate ze ouder worden steeds gevoelige voor spanningsdippen.
Hoelang zijn jouw kabels, ik vermoed dat je behoorlijk lange kabels hebt.
Kortste kabel tot de 1e lamp is ±15 meter en de langste kabel tot de verst gelegen lamp ±50 meter.
En inderdaad de 2 verst gelegen lampen vallen meestal uit of 1 hiervan.
De dichtstbij gelegen lamp blijft meestal aan.
Dus hier is verder niets aan te doen ???
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Wat eraan te doen is: overal je spanningsval laag houden. Dus om te beginnen zeker weten dat er nergens een halflos schroefje in de groepenkast zit of een brakke steeklasdop in de gemeenschappelijke leiding enz. Aan de lampzijde de kabels controleren op oxidatie, dat kan ook overgangsweerstand geven. Dat soort dingen kan je allemaal nog proberen.
En dan nog de vraag... Hoe is het begonnen? Geen last totdat de lampen wat begonnen te slijten? Of vroeger met verse lampen geen last en nu wel? Als het ooit wel gewerkt heeft is er wat stuk, en moet je dat zoeken. Als het nooit gewerkt heeft wordt het misschien een moeilijker verhaal, maar ga alsnog alle contacten na.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Mogelijk is de weerstand van de aanvoerende voedingskabel gewoon veel te hoog (te dunne en-of te lange draad), of een slecht kontakt (of beide??) ergens in de keten.
Dit kan een rot kontakt in een grondmof zijn, of een rotte hoofdschkaleaar, losse schroeven etc.
Check de hoofdschakelaar van de groepenkast op slechte kontakten (meten!), idem de eindschakelaars voor elke groep. Draai schroeven aan, en check op gecorodeerde contakten.
Je kunt met de wet van Ohm heel makkelijk meten wat de impedantie is.
Gewoon open spanning meten, en daarna met een amperemeter in serie er een halogeen bouwlamp aan hangen. hoeveel zakt de spanning in?
Het verschil in spanning delen door de stroom is de weerstand van de aanvoerend leiding.
Indien er echt sprake is van een los kontakt krijg je vreemde resultaten die forss verschillen per meting, en geldt bovenstaand niet meer.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
het is simpel , je hpl lamp krijgt een dip en een hpl gaat dan uit en pas na een 10 minuten weer branden door de lampfabrikage . de eigenlijke spanningsval is miss 40 volt en de rest is bijwerking van het lamptype . als deze een e27 fitting heeft kun je er ook een 20watt spaarlamp inzetten zonder aanpassingen daar heeft de vsa geen effect op . dan zal de dip hooguit te zien zijn en daarna weer branden .
de koelkast en tv hebben een erg hoge inschakelstroom en daar is niks aan te doen . een tvschakelaar kan ook volt 120amp piek hebben maar max 4 amp continu . een verbetering zal een dikkere kabel zijn , zowel naar de lampen als de hoofdvoeding van alles.
Is het niet een idee om een meter of 15 extra kabel van 1 of 1,5 mm^2 tussen de koelkast en wcd te maken? En naar de lampen wat dikkere draden te trekken? Mischien kan dat nét het verschil maken.
Maar ik weet niet wat de experts daarvan denken? 
Bedankt voor de reacties.
Ik ga e.e.a. nameten en controleer de bevestigingen van kabels e.d.
Het vervangen van de kabel door een dikkere kabel is geen optie i.v.m. de te grote prijs voor de hondenschool.
Mocht dit aalemaal niet baten, dan laten we in het vervolg de koelkast uit staan en zetten eerst de TV aan voordat de HPL lampen ingeschakeld worden. (De TV met ingebouwde DVD speler wordt een keer of 4 per jaar gebruikt voor het tonen van instructiefilms - hier kunnen we dus wel rekening houde met de lampen).
Dit item kan gesloten worden.