Beste,
Ik beschik over een aansluiting 3x400V+N en dien op 1 circuit (van 230V) een differentieel van 30mA te plaatsen voor wasmachine en droogkast. Ik gebruik hier dus één draad voor van een fase én één draad voor de neuter om 230V te bekomen. Nu stel ik me de vraag of ik hierop een differentieel van het type 1P+N (230/400) moet zetten of mag dit ook een differentieel zijn van het type 2P (230) ? Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie!
Nic
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Het mag met beide differentieels.
Denk je ook aan de overbelastings en kortsluitbeveiliging??
Dus zekering of automaat ervoor, of er na.