Hallo,
Vanwege een nieuwe tuinontwerp ga ik een grondkabel leggen van bijna 140 meter (136 meter).
Hierop wil ik een lamp plaatsen met een verbruik van maximaal 150 watt.
Omdat het daar een mooi plekje is, wil ik daar tevens wat stekkerdozen plaatsen.
Normaal zeker je zoiets af met 16 ampere.
Als ik dan in kabel++ kijk zou de kabel 16mm2 moeten zijn. Dit is nogal duur:(
De volgende gegevens heb ik hiervoor ingevoerd.
230V
1 fase
TT Systeem met aanraakveiligheid ivm het aan kunnen sluiten van apparaten.
lengte kabel 136 meter
Echter wanneer ik het IT systeem zou kiezen, kan ik voldoen met 6MM2 kabel.
De aanraakveiligheid is dan echter onvoldoende.
Zou ik dit op kunnen lossen door aan het eind van de kabel een uitbreidingsautomaat voor boot/caravan te installeren?
Link hier
http://www.eprotech.nl/shop/Uitbreidings-kast-2-groepen-IP65-p-381.htm…
Specificaties hieronder
itbreidings-kast 2 groepen IP65
E-Pro groepenkast 8 modulen IP65 incl kunststof-deur
Afm HxBxD 16x20x9
2 installatieautomaten 1P+N 16A B
1 aardlekautomaat 2-polig 40A 30mA
Tevens leverbaar in 6A, 10A, 20A, 25A en 32A B- en C-karakteristiek
Met vriendelijke groeten
Chris Gradussen
Zonder het na te rekenen weet ik dat je sommetjes niet kloppen. Een IT net heb je niet dus dat valt af (dat is meer iets voor in ziekenhuizen).
theove
Take care to get what you like or you will be forced to like what you get
Een oplossing kan zijn Pro-Tec (2000, 3000, 4000). Scheelt dik in de aderdiameter en conform NEN1010.
Zoef de Haas.
Hoe het werkt is niet belangrijk, als het maar werkt!
Ik begrijp het probleem niet helemaal. Voor een dergelijk vermogen een 16mm2 kabel gebruiken lijkt mij nogal overdreven. Een YMVKAS kabel mag tot 20A worden gezekerd, correct me if i am wrong, normale kabel zou 16A zijn, maar grondkabel mag 1 stap zwaarder. Dat betekent dat een 4mm2 kabel gezekerd mag worden tot 32A. Een stevige 7500VA scheidingstrafo heeft dan ook geen aardlekschakelaar nodig, maar dat is duur. Ik denk dat een 20A/30mA aardlek goedkoper is. Dus wat is het max. af te nemen vermogen met die extra aansluitingen is de vraag.
Groetjes Hans.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
3 aders nodig hé 
3 x 16mm2,100 meter is al snel een kilo of 180 kabel.
Moeten er geen Polen in de buurt wonen want dan is ie zo verdwenen. 
Aan het begin van de kabel een aardlek van 30ma en een b automaat van 10A.
En als je echt 16A nodig hebt een b automaat van 16A en de kabel 4mm2 kiezen.
Als je hem met een B automaat 10A zou beveiligen en aardlek mag volgens mijn tabelletje 4 mm2, bij 2,5 mm2 -140 meter is de kortsluitstroom te laag.
Spanningsverlies bij 4 mmm2 10A belasting ca 5,5 %
Wil je 16 Ampere dan zit je aan 6 mm2 vast.
Ik weet niet precies hoe het zit met de aarding, of je nog een pen moet slaan bij het eindpunt van de kabel.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Hiervoor neem je de tabellen 52-3 uit de NEN1010
Grondkabel 2,5 qmm achter een B-automaat 16 Ampere mag max 122 meter lang zijn.
Je zult dus een iets dikkere ader, dus 4 qmm moeten kiezen. Dan mag de maximale lengte 195 meter zijn.
Je kunt ook je automaat kleiner maken. 150 Watt is niet veel, plaats een automaat 10A, en je kunt met een 2,5 qmm kabel volstaan (max 195 meter)
Kan nog goedkoper, neem een automaat 6 Ampere, en een kabel 1,5 qmm
Het spanningsverlies is dan nog geen 3 Volt, en is voor een lamp niet merkbaar.
Een 2 aderige grondkabel volstaat, de aarde zit onder de omvlechting.
De kabel moet binnen mede beveiligd zijn door een aardlekschakelaar van max 30 mA
Heren,
Bedankt voor de vele reacties die ik krijg.
Ik ben blij met de antwoorden. Er worden echter 2 verschillende antwoorden gegeven
Dus volgens de antwoorden het volgende Lengte grondkabel 150 meter kopen voor 140 meter aanleggen. aardlekschakelaar 0,03A. Wat wil ik er kunnen, af en toe een electrische bbq aanzetten of gebruik maken van wat gereedschap. Verder moeten we rekening houden dat het graven van de sleuf ook al niet goedkoop is en dit wil je maar 1 x doen.
Jongens willen jullie even mee beslissen wat het moet zijn:
Het antwoord van Toeternietoe/Snameroc:
Met een b-automaat 6 ampere dikte 1,5 qmm kosten 0,84*150 = 126
Met een b-automaat 10 ampere dikte 2,5 qmm kosten 1,16*150 = 174
met een b-automaat 16 ampere dikte 4,0 qmm kosten 2,63*150 = 395
Het antwoord van Peter112:
Met een b-automaat 6 ampere dikte 2,5 qmm kosten 1,16*150 = 174
Met een b-automaat 10 ampere dikte 4,0 qmm kosten 2,63*150 = 395
met een b-automaat 16 ampere dikte 6,0 qmm kosten 3,72*150 = 558
Voor de prijzen zie de volgende link http://www.shopatwork.nl/contents/nl/d26.html
Bedankt Chris
http://link.marktplaats.nl/332682036
http://link.marktplaats.nl/331709079
gewoon diverse sites in de gaten houden komt vanzelf iets goeds voorbij.
Peter112,
Bedankt,
maar eh ik zit nog steeds met 2 net verschillende antwoorden. Jou antwoord en het antwoord van de 2 andere heren. Het antwoord wat jij gaf komt het dichts in de buurt van kabel+++ light, maar daar kan ik alleen maar kabel XLPE cu invoeren. Grondkabel mag ik in de demo mode niet gebruiken. geen grondkabel als kabeltype invoeren.
Welk antwoord klopt.
Met vriendelijke groeten
Chris Gradussen
Alle antwoorden kloppen, het is maar net welke norm je volgt. Ik zou de goedkoopste nemen 
Jouw antwoord uit kabel++ kun je vergeten, en dus ook wat "daar het dichts bij in de buurt kwam". Die uitkomst van kabel++ sloeg namelijk echt nergens op. (waarschijnlijk heb je zelf iets fout gedaan)
Op 28 maart 2010 10:40:24 schreef Toeternietoe:
Kan nog goedkoper, neem een automaat 6 Ampere, en een kabel 1,5 qmm
Er worden ook nog een paar wcd's op de kabel aangesloten, 1,5qmm is dus uitgesloten.
Gr.
Erik
Daar kun je het ook niet mee eens zijn natuurlijk. Een WCD op deze wijze aangesloten lijkt me toch niet onveilig? Minder handig misschien maar meer ook niet.
Nen 1010 zegt dat een wcd achter minimaal 2,5 qmm geplaatst dient te zijn. Je antwoord hierop kan ik al raden en ik ga daar geen discussie over voeren.
Gr.
Erik
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Dat van die wcd's daar had ik even over heen gelezen........
Maar een beetje BBQ is ca 2 kW, dan moet je haast wel met 16 Ampère aansluiten.
10 Ampere kan nog net, en dan kun je nog net met 2,5 qmm aansluiten..
Maar niets is zo vervelend als een koude BBQ.
Dus even op het typeplaatje kijken, en anders voor zekerheid gaan, en 4 qmm gebruiken.
P.S. @Erik1234
Er is niemand die je verplicht wcd's aan te sluiten met 2,5 qmm als je een 6 of 10 Ampère beveiliging hebt.
Maar of het handig is........
De exacte paragraaf kan ik je niet noemen, maar het staat er letterlijk in. Een wcd dient achter minimaal 2,5 qmm aangesloten te zijn, punt. Dit laat weinig ruimte voor interpretatie, ook niet wat betreft beveiliging.
Voor de rest lees ik hier weinig over de spanningsval in geval van een barbeque 2kW of eventuele apparaten met een aanloopstroom van 6xInom. Zou leuk zijn als die wcd's ook bruikbaar zijn.
Gr.
Erik
Goedenavond heren,
Even terug naar de vraagsteller. Ik dus:)
kabellengte 140 meter onder de grond, b automaat en aardlekschakelaar waar mag ik hem dan maximaal op afzekeren met een dikte van 4,0 qmm. Vragen die bij mij opkomen zijn spanningsverlies (max 5%?) en kortsluitlengte.
Het antwoord van Toeternietoe/Snameroc:
met een b-automaat 16 ampere dikte 4,0 qmm kosten 2,63*150 = 395
Het antwoord van Peter112:
Met een b-automaat 10 ampere dikte 4,0 qmm kosten 2,63*150 = 395
Bedankt!!
Chris Gradussen
Op 28 maart 2010 23:35:38 schreef erik1234:
De exacte paragraaf kan ik je niet noemen, maar het staat er letterlijk in. Een wcd dient achter minimaal 2,5 qmm aangesloten te zijn, punt. Dit laat weinig ruimte voor interpretatie, ook niet wat betreft beveiliging.
Als je in een woonhuis moet gokken hoeveel stroom je van je WCD kun pakken is natuurlijk onhandig. Als iemand in zijn tuin een WCD wil voor een lampje en om zijn telefoon op te laden mag dat best met een 6A zekering en 1,5mm kabel (het blijft onhandig, maar goed). Ik vind eigenlijk dat je jezelf een beetje degradeert als je het vertikt om zelf na te denken en je hele handelen zo strak laat afhangen van een norm.
r =lxrho gedeeld ddor A
140x 0,0175 gedeeld door 4 is 0.6125 ohm
0.6125 ohm x 2 is 1,225 ohm
U is I x R
16x 1,225 is 19,6 volt verlies over 140 meter kabel.
De norm zegt max 5% dus 5% van 230 is 11,5 volt
Dus 19,6 is te veel maar voor een bbq maakt dat niet zoveel uit.
Echter waarscijnlijk ga je geen 3680watt gebruiken.
Tenzij je kortsluitanker motoren gaat aansluiten van 3kw of meer zul je er weinig problemen mee hebben.
Verder is er hier ook niet bekent hoe ver je van de meterkast zit met het begin van je kabel en eventueel van het trafo huis in de straat.
Nogmaals hou je aan een B automaat van 10A bij 2,5 mm2 en een B automaat van 16 als je voor 4mm2 gaat en vergeet vooral de 30mA aardlek niet want die is voor je veiligheid nog wel het belangrijkste.
Succes
Snameroc,
Bedankt. Nu weet ik waar ik aan toe ben.
Conclusies 4mm kabel gewoon afzekeren op 16 ampere.
Door de lengte meer dan 5% verlies, dus niet NEN waardig.
Er onstaat echter geen gevaarlijke situatie!
Overigens de kabel naar het trafohuis schat ik op nog geen 50 meter meter (naast het erf:) ) en de mijn eigen kabel begint in de meterkast.
Bedankt voor iedereen zijn hulp en deze topic kan op slot!
snameroc, maak die berekening nu nog eens rekening houdend met een aanloopstroom van 1 of ander apparaat? Dan kom je een stuk ongunstiger uit met het spanningsverlies. En hoe zit het met de kortsluitstroom?
Op 29 maart 2010 08:06:12 schreef GJ_:
[...]
Ik vind eigenlijk dat je jezelf een beetje degradeert als je het vertikt om zelf na te denken en je hele handelen zo strak laat afhangen van een norm.
Gaan we toch discussiëren
?
In jouw branche word er misschien uitsluitend volgens het verstand gewerkt, maar in de utiliteit, woningbouw, winkelpanden e.d. word er in de sterkstroom uitsluitend volgens de nen1010 gewerkt, rommelaars buiten beschouwing gelaten. Werken volgens de norm bied een hoop voordelen die je zelf ook begrijpt, conformiteit, juridische kwesties (aansprakelijkheid) en veiligheid. Zoals je zelf ooit eens schreef; Je maakt het jezelf wel heel ongemakkelijk door niet volgens de norm te werken.
In het geval van TS kunnen er een paar dingen fout gaan;
- De wcd is slechts deels bruikbaar vanwege een te lage zekeringwaarde.
- Bepaalde apparaten werken niet vanwege een te hoge spanningsval
- De kortsluitstroom word teveel gedempt waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
- Er word een verkeerde kabel gebruikt waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
Wat is er in dit geval makkelijker dan de norm aan te houden of na te lezen en vervolgens tot een GOED werkend geheel te komen? Leg me eens uit wat jou werkwijze zou zijn?
Gr.
Erik
Hallo Erik.
Je kortsluitstroom is natuurlijk van belang echter de aardlekschakelaar vangt dat gevaar voor een groot deel op.
De kabel is zoals berekend 1,225ohm dat geeft bij een spanning van 230 volt een kortsluitstroom van 187,75A
Je zou in de tabel van de automaat moeten kijken hoe lang die er over doet om uit te schakelen dan weet je of je goed zit.
Als de ts een stalen verdelertje aan het einde van de kabel zou plaatsen zou het zeker niet geoorloofd zijn die 16A B automaat.
Maar ik ga er van uit dat hij een kunstof wcd plaatst.
En wat aanloopstroom betreft bij aanloop mag het spanningsverlies 10% zijn vlgns de nen 1010.
En mijn ervaring is dat als je met de nominaal stroom goed zit dan is het met de aanloopstroom ook wel goed die zijn immers aan elkaar gerelateerd.
Maar ik ben het met je eens zoals ik ook al in mijn voorbeeld met de 3 kw motor aangaf het is op het randje.
Nogmaals de aardlekschakelaar is hier de meest belangrijke beveiliging.
Ok jongens,
4mm2 kabel al gekocht via de link op marktplaats, bedankt peter.
Afzekeren op 10 ampere ipv 16 ampere is max capaciteit 2200 watt.
Meer dan genoeg voor eigenlijk alles, behalve een draaimolen, maar die heb ik toch niet. En wil ik hem wel, kan ik hem nog altijd ombouwen naar 400 Watt en afzekeren op 20 ampere 
Nu nog ingraven op minimaal 50cm en ik ben NEN1010 proof. Kan ik altijd nog een winkel beginnen achter in de tuin:)
Topic kan alweer op slot:)