Ik heb deze gegevens van de frequentieregelaar:
Netspanning: 400 (380-480) VAC
Nom. Vermogen normaal/zwaar: 90 kW/75kW
Nom. Stroom normaal/zwaar: 175/140A
Overbelastbaarheid normaal/zwaar: 120%/150%
Stroom maximaal/60s : 210A
Beschermingsgraad: IP54
Nu is mijn vraag, hoe komt het dat bij zware belasting het nom. vermogen maar 75 kW is, en waarom kan je bij 75 kW 150% overbelasten en bij 90 kW maar 120%?
Het lijkt mij logischer dat om een hoger koppel te genereren bij aanloop er een hogere stroom nodig is?
Graag zou ik hier enige verduidelijking over willen, aangezien hier helemaaal niks op internet over valt te vinden.
Mvg
Nu heb ik er de ballen verstand van maar :
120% van 90 KW komt op 108 KW
150% van 75 KW komt op 112 KW
dus allebei ongeveer 110 KW
Een 90kW normal duty drive word ook gebruikt als 75kW heavy duty drive.
Je hebt in het laatste geval dus een motor met een drive die een maatje te groot is.
Dus als je een motor van 75 kW hebt die in zwaar bedrijf is (hoge aanloopkoppels nodig etc.) dan kies je dus voor een normal duty drive van 90 kW maar daar hou je maar 75 kW van over?
Ik snap het verband niet zo goed tussen een lager vermogen voor een zwaardere toepassing..
Ook dan nog, de 150 % wil toch zeggen dat je gedurende 60s een koppel kunt genereren dat 1,5x het nominale is? Ik begrijp het begrip overbelastbaarheid hierin niet zo goed.
Jammer dat hier allemaal geen info over te vinden is..
Alvast bedankt.
Mvg
Op 29 maart 2010 11:29:43 schreef YeeHaa:
Dus als je een motor van 75 kW hebt die in zwaar bedrijf is (hoge aanloopkoppels nodig etc.) dan kies je dus voor een normal duty drive van 90 kW maar daar hou je maar 75 kW van over?
Hehe. Je houd er niet maar 75 over. Je hebt gewoon wat extra stroom tot je beschikking en dat kan wel eens handig zijn.
Ohh oke, nu begrijp ik het. Je kunt dus als het ware meer stroom trekken in tegenstelling tot bij het normaal bedrijf (die al sneller aan zijn max. stroom zit) Hierdoor heb je meer reserve eigenlijk dan en moet je ook minder gaan koelen enz?