Ik ga binnenkort starten met een verbouwing, hiervoor wordt er een bijkomende zekeringkast geplaatst, aangezien de afstand tot de huidige zekeringkast te groot is om met alle kabels naar de huidige zekering kast te gaan.
Hierop het forum heb ik al gezocht maar ik krijg tegenstrijdige antwoorden.
Voor de nieuwe zekeringkast moet er een nieuwe kabel geplaatst worden. De zekeringkast zal +-30 meter van de huidige kast geplaatst worden.
Mijn vraag:
mag een kabel van 5x4mm² afgezekerd worden met een automatische zekering van 32A? of mag dit ten hoogste 25A zijn?
Of moet ik voor 32A een kabeldikte van 6mm² gebruiken?
Mag ik 32A gebruiken als de hoofdzekering 40A is?
Probleem is vooral dat op deze kast ook een hogedrukstoomoven van Miele geplaatst gaat worden. Volgens de informatie die ik kon terugvinden gebruikt die ongeveer +-5000Watt.
Graag jullie advies
PS: Ik ben woonachtig in België en heb 3x400V + N ter beschikking
joopv
Golden Member
Het verschil tussen 32A en 40A is te klein - bij een volle sluiting ben je er niet 100% zeker van dat de 32A er uit knalt en de 40A heel blijft. Dat heet 'selectiviteit'.
In NL is het zo dat er minstens 1 stap tussen moet zitten in de reeks: van 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50, 63A