Elektrotechniek is niet geheel m'n sterkste vak. Het is een aantal keer voorbijgekomen, maar verder nooit wat mee gedaan.

Het idee is om een plaat te verhitten door middel van cartridge heaters, in totaal 9 stuks. Deze worden per 3 aangesloten op een 3-fasennet. Op de elementen staat: 230V 700W, dus 2100W per groep van 3. Nou leek mij dat deze in ster aangesloten moeten worden (niet zeker), en kom ik hier op:


Ulijn =  Ufase
Ilijn = Ifase

Ilijn = P / (W3 x Ulijn x cosphi)
P = 3Pfase = 3 x Ufase x Ifase x cosphi

3 x 2100W = 6300W

6300 / (3 x 230 x 1) = 9.13A = Ilijn
3 x 230 x 9.13 x 1 = 6300W = P

Voordat ik verder ga: klopt hier iets van of zit ik compleet verkeerd?

Welk driefasennet ???? 230/400 ???of 130/230 of 3fase 230 zonder nul??? Bij 400 v tuseen de fasen in ster.

Als je een netspanning van 3x (230)/400 Vlot hebt, dan klopt het helemaal.
een Nul heb je niet nodig.

3 x 230/400V is het meest voorkomend. In Nederland zul je, behoudens grote industriele installaties niets anders meer tegen komen.
In Belgie bestaat hier en daar nog een 3 x 127/230 Volt net.

Op 17 mei 2010 14:25:40 schreef Hateshinet:


Ulijn =  Ufase
Ilijn = Ifase

Dat is niet alle twee tegelijk waar.
Òf de lijnspanning is 1,73 maal de fasespanning (in IJmuiden bijv.: 400 en 230V), of, als je voeding uit een in driehoek geschakelde leverancieer krijgt: de lijnstroom is 1,73 maal de fasestroom.
Het eerste is het gebruikelijkst voor huisaansluitingen.

Toeternietoe heeft gelijk.
Voor practische doeleinden is de berekening helemaal correct.

Theoretisch heb je geen nul nodig, maar hou altijd in de smiezen dat wanneer de belastingen niet alle drie precies hetzelfde zijn, ook de 230 volt niet altijd zo precies zal zijn.
Als je toch een nul ter beschikking hebt, en meestal is dat ook wel het geval, dan zou ik hem gebruiken.
Dan zijn je 3 x 230 volt nl wel gedefinieerd.

Succes!!!

Op 17 mei 2010 20:41:32 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat is niet alle twee tegelijk waar.
Òf de lijnspanning is 1,73 maal de fasespanning (in IJmuiden bijv.: 400 en 230V), of, als je voeding uit een in driehoek geschakelde leverancieer krijgt: de lijnstroom is 1,73 maal de fasestroom.
Het eerste is het gebruikelijkst voor huisaansluitingen.

Ja onbedoeld verkeerd getypt, ik zag eerder ergens een code voor een wortelteken op het forum staan maar kon dit niet meer terugvinden. W3 daarvoor in de plaats, maar vergeten bij Ufase dat er nog bij te zetten.

Hoezo specifiek "in IJmuiden bijv."? Is het toeval dat ik daar vandaan kom, of is daar iets speciaals aan de hand? :P

Bedoeling is om de elementen ook nog op een bepaalde temperatuur te regelen. Vanavond maar eens de regeltechniek studieboeken uit de kast trekken.

Gewoon een grapje, ik had ook kunnen schrijven 'in heel Nederland' maar dit leek me voor jou wel gepast. :)

Op 18 mei 2010 20:06:42 schreef Frederick E. Terman:
Gewoon een grapje, ik had ook kunnen schrijven 'in heel Nederland' maar dit leek me voor jou wel gepast. :)

Zoiets dacht ik, maar het werd vreemd toen ik me bedacht dat ik in het profiel niet IJmuiden ingevuld heb, en daar ook niet meer woon. Maar Google doet z'n werk waarschijnlijk toch goed :P

als het industrieel word kun je toch net zo goed een 16A 3 fasen pakken als het voor het zelfde object is

Op 18 mei 2010 19:25:56 schreef Hateshinet:
[...]
Ja onbedoeld verkeerd getypt, ik zag eerder ergens een code voor een wortelteken op het forum staan maar kon dit niet meer terugvinden. W3 daarvoor in de plaats, maar vergeten bij Ufase dat er nog bij te zetten.

Hoezo specifiek "in IJmuiden bijv."? Is het toeval dat ik daar vandaan kom, of is daar iets speciaals aan de hand? :P

Bedoeling is om de elementen ook nog op een bepaalde temperatuur te regelen. Vanavond maar eens de regeltechniek studieboeken uit de kast trekken.

Als je op de 3 fasen de elementen onafhankelijk van elkaar gaat regelen, dan heb je zeker een nul nodig.
Verder commentaar overbodig.