Hallo iedereen,
Ik heb dus een Siemens PLC 224XP, deze werkt op 24V DC, ik zeker hem met een buiszekering van 2A, is dit voldoende voor de PLC, of te weinig? Kortom: hoe kan ik eigenlijk weten met hoeveel A ik moet zekeren?
Ik had ook nog een andere vraag:
Kan iemand mij uitleggen waarom bij de bruggelijkrichter http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggelijkrichter op de 2e en 3e foto de spanning van - naar - gaat? de diode is toch gespert?
Dank bij voorbaat.
Die zekering is niet te zwaar en als ie er niet uit piept lekker laten zitten. Je kunt voor de zekerheid de installatie manual nog bekijken natuurlijk.
Die plaatje op de wiki:
De stroom loopt van rood via de DC zijde naar blauw. En dan klopt het toch? Dan heeft de stroom altijd "het pijltje" mee.
'De stroom loopt van rood via de DC zijde naar blauw.'
Hoe bedoel je? Als je kijkt, neem nu de 2de tekening, dan gaat hij van de + (Input) zo naar de + (DC) door de diode, dit klopt want de diode is in doorlaat, maar als je dan het blauwe bekijkt, zie je dat hij bij de Input door de diode gaat maar de diode is in sper?
Dat is wel vreemd dat het bij het rode je het van de Input kant moet bekijken, en bij het blauwe van de Output kant moet bekijken :\
Nou, valt wel mee toch? Als de stroom via de rode kant binnengaat komt het er langs de blauwe kant weer uit.
Ja, je kan wel is gelijk hebben
Bedankt!
Maar weet jij hoe je kan zien met hoeveel A je moet zekeren bij een bepaald iets? 16A automaat voor lichtschakelingen en 20A voor stopcontacten, maar wat bij PLCs, eventueel touchpanel, etc? Ik gok altijd met hoeveel ik zeker :\
Beetje afhankelijk van wat erachter komt toch?
Wat is het benodigde vermogen? + eventueel spanningsval in rekening nemen voor de draaddiameter....
Op de PLC staat toch ook wel een waarde (consumption of zo)?
Op de uitgangen van de PLC zijn 2 ventieleilanden aangesloten waarop per ventieleiland 4 ventielen staan ( 8 in totaal ) dus dat zijn al 8 elektromagneten die je aanstuurt met de PLC, dan nog een klep voor water die is er ook nog op aangesloten en ten slotte nog een lineaire eenheid ( lineaire lat ) die is er ook nog op aangesloten. de draaddoorsnedes zijn altijd anders bv. bij de ventielen is dat 0.5mm², bij de klep is dat 1mm² en de lineaire lat is ook 0.5mm²
Met al deze informatie zou ik nog altijd niet weten met hoeveel ik moet zekeren.
Op de PLC zelf staat '0.75A' maar ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen, is dit dan de stroom dat de PLC trekt...? maar dat is toch afhangkelijk van de uitgangen...?:
http://img704.imageshack.us/img704/4226/plc224xp.png
[Bericht gewijzigd door Kisho op (10%)]
Als je het helemaal goed wil doen neem je de installatiemanual.
Maar hoe het het in de praktijk gebeurt: Gewoon een voeding met een een 6 of 10A automaat erachter. In feite moet die PLC zichzelf beschermen en is de automaat meer voor de bedrading.
Met een standaard schakelende voeding is die hele automaat sowieso overbodig: die piept er nooit uit. Een schakelende voeding gaat bij overbelasting/sluiting toch uit.....en weer aan....en weer uit.
De wat slimmere voedingen van bijvoorbeeld Phoenix detekteren een sluiting en geven nog even een trap na om de automaten te doen trippen.
Murr heeft daar een aparte module voor.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Je zult aan het reken moeten.
Als er op de PLC staat 0,75 A, dan betekend duit dat deze 0,75 A verbruikt zonder de belasting van uitgangen, en zonder extra ingangs of uitgangskaarten etc.
Je moet de handleiding van de PLC er maar eens op naslaan.
Voor de ventielen, er zijn zoveel verschillende typen en soorten. Ook hier kijk op de documentatie wat het verbruik van de ventielen is. Meestal is het zo dat lang niet alle uitgangen tegelijk aangestuurd worden.
Dus als je programma zo is dat er bv max 4 ventielen tegelijk aangestuurd kunnen worden, dan neem de de stroom die 4 ventielen nodig hebben.
Het geheel tel je bij elkaar op, een neem een ca 25% extra reserve, en dan heb je de waarde van de zekering.
Als je grote stromen en grote PLC's hebt, dan is het handiger dat je de PLC bv een aperte zekering geeft, en per 8 uitgangen een zekering neemt. Bij een kortsluiting valt dan niet alles uit, en dat vergemakkelijkt het zoeken.
De schakelende voeding die de PLC voedt hoeft ook niet de magneetventielen en dergelijke te schakelen!
Daarvoor kan de PLC (externe) SSR's aansturen, die dan een ruwe voeding (ergens een gewone transfo) naar de spoelen en dergelijke doorspelen.
Een PLC kan gemakkelijk rechtstreeks ventielspoelen aansturen.
Het nut van die aparte "ruwe voeding" ontgaat me volledig. En ik zie ook niet waarom je daar een transformator voor zou moeten gebruiken. Dat is zooooo midden 20ste eeuw. 
Overigens kun je bij de berekening zoals toet die aangaf nog het volgende meenemen: je hoeft niet boven de maximale totaalstroom van je PLC hardware uit te komen. En dat kan rustig minder zijn dan je ventielen opgetelt. Bijvoorbeeld bij een 32 kanaals outputkaart met 500mA uitgangen hoef je echt niet te proberen een volle 16A uit die kaart te pompen.
Ik ga gewoon die 2A buiszekering laten steken denk ik, hij slaat toch niet af dus zal wel in orde zijn
. Waarom moet je op de PLC eigenlijk de ingangen zekeren? of mag je ook gewoon de uitgangen alleen zekeren waar dus je lijndraad op toekomt (L+)
Bedankt iedereen voor de reacties.