Ik ben opzoek naar een netfilter voor rail montage. Minimaal 2 ampere 230V .
Opzicht niet erg moeilijk maar de aarde moet ook gefilterd zijn.
Bijna alles wat ik tegenkom heeft een netwerkje tussen ~ en 0 maar geen filter op de aarde.
Iemand enig idee ?
Dominic
Op 11 juni 2010 09:42:12 schreef Dominic:
Ik ben opzoek naar een netfilter voor rail montage. Minimaal 2 ampere 230V .
Voor TS35 rail heb ik ze ook nooit gezien.
http://www.schaffner.com/corporate/en/register_log.asp?language_id=12&…
"minmaal 2A" klinkt overigens niet goed. Als je 2A door een 20A filter haalt werkt het filter niet. Je moet dus het juiste filter nemen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (21%)]
De belasting zal tussen de 1,5 en 2,5 A zijn maximaal. Vandaar 2 Ampere.
Bedankt voor de link in elk geval. Zelf had ik al bij Moeller, Phoenix en Telemankement gekeken maar niks gevonden.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (42%)]
Moeller en telemecanique maken voor zover ik weet geen filters maar besteden uit. Phoenix is meer voor de overspanningsbeveiligingen, ook niet voor filters.
Kan iemand wat meer duiding geven bij de eis "ook de aarde moet gefilterd zijn"? Mij lijkt dat nogal tegenstrijdig met het principe van de aardleiding?
joopv
Golden Member
Op 11 juni 2010 09:42:12 schreef Dominic:
Opzicht niet erg moeilijk maar de aarde moet ook gefilterd zijn.
Bijna alles wat ik tegenkom heeft een netwerkje tussen ~ en 0 maar geen filter op de aarde.
Aarde filteren? Aarde is - per definitie - schoon.
Als die niet schoon is, is het geen goede aarde. Als je de aarde zou gaan filteren wordt die hoogimpedant voor storing en dat wil je niet.