Beste leden,

Is dit een handige oplossing of zou het ook anders kunnen.
Het gaat met name om de interne bedrading en keuze om voor de bestaande groepen te zekeren met 40A. Dat moet lijkt mij.

http://public.blu.livefilestore.com/y1p0tcx1m4mync1ydiAFm6silw2izCOoeY0R9YLPVRnWLi41C6JiFNXn9Ki8l2suCVjur0A2FYaXIpR6TIAad6mxQ/grpkast.jpg?psid=1

de 63 ampere is met 10mm2 goed , hoewel bij hoog continu verbruik er vaak 16mm2 ingezet wordt . waarom heb je een 63amp aansluiting waar je meteen naar 40 amp gaat ? dan heb je niks aan het extra vermogen . overigens zijn er geen zekeringen van 40 amp en ook geen automaten , die zijn 35 amp . na de zekeringen van 35a mag je idd 6mm gebruiken .

als de rechterkast erbij komt zou ik die aan de 63 a voeding hangen en de linkerkast aan de 35 voeding , automaten mogen rechtstreeks meer voeding hebben als aardleks .

maar vanaf 63 amp moeten licht en kracht een eigen hoofdschakelaar hebben , dus zou de krachtkant ook een schakelaar moeten hebben .

1. ok 40A gG bestaat niet. 35A dan.
2. 63A verzwaring is voor de toekomst. Dit staat vast.
3. ik dacht dat gescheiden licht/kracht schakelaar niet meer van toepassing was.

gescheiden licht en kracht was vanaf 100a eerst maar is al jaren vanaf 63a . het mag ook om er een 35amp automaat in te zetten en die als hoofdschakelaar te gebruiken voor de 35a kant , dan hoef je alleen de 63 a kant van een hoofdschakelaar te voorzien . als de 35 amp automaat vervangen moet worden kan de echte hoofdschakelaar uitgezet worden dus dat is goed.

als je 2 hoofdschakelaars gebruikt 1 voor licht en 1 voor kracht mag de 1e hoofdschakelaar vervallen , pak dan wel 2 63 amp schakelaars voor een evt uitbreiding naar 50 amp voor de aardlekautomaten .

K snap niet wat je met die 40 Ampere beveiliging moet.
Als je aan 40 Ampere genoeg hebt, kun je bij je energiebedrijf een 40A aansluiting vragen, dat is meestal goedkoper in vastrecht.
Vanaf de HoofdSchakelaar kun je ook 2 draden onder een klem doen.
De ene draad gaat naar de Aardlekautomaten, de andere draad naar de krachtgroepen.
Zo kun je met 6 qmm bedraden. Een stuk dunner, maar vooral een stuk makkelijker te verwerken.

hij zegt 63 amp voor de toekomst , maar alamats mogen ook niet met 63 a voorgezekerd worden . stotz wel .

Als deze twee 25A groepen dienen ter beveiliging van contactdozen "buiten", dan moeten zij wel aardlekbeveiligd worden.
Begrijp alleen de functie niet van de voorbeveiliging van 3x35(40)
Je zit toch rechtstreeks achter de voorzekeringen van 63A,
je zult alleen idd de hoofdschakelaar moeten aanpassen naar 63A en de interne bedrading naar 10mm2 moeten brengen.

[Bericht gewijzigd door Hollands licht op (51%)]

overigens zijn er geen zekeringen van 40 amp en ook geen automaten , die zijn 35 amp

Zo even tussendoor: automaten van 32A en 40A zijn me welbekend. 35A heb ik nog nooit gezien. Moet ik hieruit afleiden dat men in NL andere standaardwaarden gebruikt dan in B?

Ook in NL zijn 1 polige, 2 polige en 4 polige automaten met een nominale meetstroom van 40A en een kortsluitvermogen van 6kA te verkrijgen.

Waarom ik volgens mij moet onderzekeren:
om de voeding op de aardlekautomaten aan te kunnen sluiten zal ik naar 6mm2 moeten. (10 mm2 past niet)

ah , dan kun je toch een verdeelblokje gebruiken . die zet je er 4 in en de 0 evt een groter model . overigens heb ik vaker al dubbel 10mm2 in een automaat gekregen , en anders heb je nog rails ervoor ( wel hetzelfde merk pakken als de alamats )