Als zijnde absolute beginner inzake elektriciteit heb ik enkele vragen.
Wij hebben een (3 fasige) hoogspanningscabine die 1200 KVA zal gaan leveren over 15 000 Volt.

Indien ik 1200 000 VA deel door 15 000 Volt kom ik uit op 80 Ampere.
Is dit dan de stroom die over 3 fasen gaat of is dit de stroom die over 1 fase gaat en moet ik dit met 3 vermenigvuldigen?

En vervolgens had ik graag geweten wat voor kabel ik moet leggen van de cabine naar onze installatie, klopt het dat ik dan 400 KVA per fase zal doorgeven en dus 400 000 / 230 mag doen om de Amps per fase te bekomen?

[Bericht gewijzigd door Valleyman1988 op (23%)]

Als absoluut beginner met 1200kVA en 15kV in de weer? Dat is nog een suicidaal gedrag.

Besteed dit alstublieft uit aan een gediplomeerd vakman en blif er vanaf en vandaan.

Uiteraard ga ik hier zelf geen vinger naar uitsteken, ik had echter graag toch een kostenraming van de installatie gemaakt daar koper niet bijster goedkoop is (net als elektriciens als je nog in opstart bent), vandaar mijn vraag :-)

1200 KVA bij 15 KV is 26,7 A per fase.

Het beste is om de cabine zo dicht mogelijk bij de hoofdverdeler te plaatsen, zo dichtbij als uw architect toelaat, ( in geval van nieuwbouw ).
Mogelijk moet u met de kabels door funderingmuren, in dat geval moet u er op letten dat u samengestelde kabels gebruikt, d.w.z. 3 fasen en nul in een kabel. Toepassing van singles, die je dan met meerdere stuks per fase door muurdoorvoeringen gaat leiden, kan bij hoge belasting tot brandschade leiden.
Singles gebruiken kan wel, maar dan moet je de hele bos, chaotisch door elkaar liggend door 1 kabelgat leiden, en niet door stalen bodemplaten van verdeelinrichtingen gaan.
Voor het vinden van de juiste kabeldiameter is dan van belang te weten welke beveiligingsmiddelen tussen transformator en kabel zitten, m.a.w. instelling bev. schakelaar of waarde smeltpatronen.
Uw aannemer of installateur zal u daarover een voorstel doen.
Persoonlijk zou ik geen te dunne kabel geadviseerd willen krijgen,
dit kan ontzettend veel narigheid geven, bedrijfsuitval, brandschade en dergelijke.
Belangrijker is om toe te zien ( en echt, dat moet je zelf doen ), dat kabeldoorvoeringen goed worden afgedicht. Een goed afgedichte bedrijfsruimte is van belang voor een continue elektriciteitslevering, en is uiteindelijk uw belang.
Persoonlijk schat ik in 4x240qmm per fase ( koper ) en, afhankelijk van de soort belasting, de nul even zwaar uitvoeren.
Verder:
Een 1200 kVA trafo wil door een energiebedrijf nog wel eens met een max relais beveiligd worden met een vaste tijdinstelling, in zo'n geval zijn eigenlijk alleen afgaande velden van 250A in de hoofdverdeler selectief met de HS beveiliging.
Kijk voor deze bewering van mij in doorsmelttabellen van Weber, Siba of Jean Muller

Op 25 augustus 2010 14:56:01 schreef Fuzzbass:
1200 KVA bij 15 KV is 26,7 A per fase.

15 kV zal wel tussen 2 fasen zijn.
De stroom wordt dan V3 x hoger dan jij uitrekent, en wordt dan ruim 46 Ampere.

Normaal gezien moet je met een 10 qmm kabel uitkomen.
Maar dit is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

@mvdk
Bij zulke lage stromen ga je toch geen afzonderlijke aders leggen??
Dat maakt het dan wel heel erg duur.

HS kabel doorsnede wordt niet zozeer bepaald door de stroom van ong 46A, maar door het kortsluitvermogen en de instelling van de max. beveiliging. Op dit niveau komt men al snel aan min. 3x70, waarschijnlijk 3x95 of zelfs 3x120mm2.

1200 kVA secundair op 400 volt geeft ong 1700Amp. Het is dan heel gebruikelijk deze verbinding met singles te maken. Men komt dan op 3 kabels per fase van 400mm2 (2 van 630mm2 kan ook) en twee voor de nul. Het geheel netjes in blokken verlegd; elke 50/60cm een blok.
Men kan ook een busbar verbinding gebruiken tussen trafo en verdeelinrichting; bv betobar

Ook het maken van een kostenraming moet men aan de vakman overlaten. De netbeheerder weet vast wel een bedrijf die dat kan doen.