Beste,
ik heb de volgende vraag voor het bouwen van een besturing
gegeven zijn - aansluiting 3 fase 400V + N + PE 16A CEE
- Hoofdschakelaar kast 20 A
- na de hoofdsch. stuurstroom afgezekerd met 2A automaat
- na de hoofdsch. relais sturing van 5 motor groepen
voorzien van TM GV2E MBS motoren zijn 4X 0,75KW
en 1 X 1,5 KW
aansluitkabel is a af gezekerd door de installatie zekering moet er nu achter de hoofdschakelaar nogmaals gezekerd worden de motoren en motor kabels zijn al beveiligd door de mbs, totale vermogen komt niet boven de 16 A.
ben niet alleen geinteresseerd in ja of nee ook in waarom wel/niet
alvast bijzonder dank
Zekeringen zijn er om een eventuele kortsluiting op te vangen. Als er in je motor beveiligingschakelaar naast een thermisch deel ook een magnetische deel zit, dan beveiligd deze ook tegen een kortsluiting.
Het enige wat je dan nog kan krijgen is een sluiting in je hoofdstroom van je kast. Zolang deze dik genoeg is, minimaal 2,5 kwadraat, dan wordt een kortsluiting daar opgevangen door de zekeringen die voor de aansluiting zit. je hoeft de kast dan niet apart te zekeren.
Punten waar je op moet letten zijn:
Zit er een magnetisch deel in je MBS.
Hoelang is je kabel naar de CEE form WCD.
Hoe dik is de bedrading van de hoofdstroom
Hoe is de CEE-form afgezekerd.
Zit er een magnetisch deel in je MBS.
ja
Hoelang is je kabel naar de CEE form WCD.
max 10Mtr 5X2.5qmm
Hoe dik is de bedrading van de hoofdstroom
2.5qmm
Hoe is de CEE-form afgezekerd.
16A D II traag ampere
Bedankt voor dit antwoord dit bevestigd de redenatie die ik zelf hierover had, blijf wel geintereseerd in andere meningen.
Niks aan toe te voegen, de GV2-serie van TM is idd thermo-magnetisch.
Verder veilig, geen zekeringen nodig na hoofdschakelaar.