Dag iedereen,
Ik studeer elektromechanica-automatisering en we hebben als opdracht gekregen om een frequentiesturing te analyseren. Nu heb ik al veel informatie gevonden op het net, enkel vind ik weinig geen info over volgende:
- Waar zit de galvanische scheiding in de regelaar. en waar dient deze voor.
uiteraard is deze voor de veiligheid bedoeld, maar zijn dit gewoon de drukknoppen voor het bedienen van het toestel? een kleine spanning voor het regelen van de snelheden/start/stop die wordt omgezet?
- Verklaar de 4 kwadrantenwerking.
Hier vond ik amper info over op het internet. Ik weet dat het te maken heeft met het terugwinnen van energie bij het remmen in beide draairichtingen, maar uiteraard is dit te mager om in een verslag te zetten. Op wikipedia staat er enkel een voorbeeld maar niet wat het juist is en hoe het gebeurd.
-Wat moeten we allemaal weten om een frequentiesturing te bestellen?
Heeft dit enkel te maken met de aard van de motor en de te verdragen belasting? of zijn hier nog elementen die ik vergeet.
Deze antwoorden zouden mij enorm helpen om een klein puntentekort in te halen!
Alvast bedankt.
FL
Hoi,,
Hier staat veel info en uitleg over 1 ,2 4, kwadranten (pag. 19).
Het is een brok leesvoer ...
http://books.google.nl/books?id=oaMBXU1aOn0C&pg=RA1-PA19&lpg=R…
bert,
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
1: dat is nieuw voor me een galvanische scheiding in een FO
2: Staat hier boven
3: wat je weten moet
a: Het vermogen van de motor .... kW
b: de aansluitspanning van het voedende net, en de motor
c: mate van belasting Altijd 100%, soms 100% of soms ver over de 100%
d: geeft je zelf ook al aan of de motor terug moet leveren, 4 kwadranten regeling etc. Remmen op de motor, last vasthouden (hijskraan)
e: remweerstand benodigd
f: Hoe stuur je aan> Potmeter, vaste instelling analoge ingang ....
g: Uitgangssignalen wat heb je nodig.
h: Sommige FO 's hebben een PLC functie (verwacht er niet te veel van, maar het kan net handig wezen)
i: aantal starts/en stops van de motor.
j: Vermogensafgifte van de FO
k: afmetingen.
Dingen die me zo even te binnen schieten, er zijn er vast nog wel een paar, zoals prijs, verkrijgbaarheid, service van de leverancier etcc.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 21 oktober 2010 17:15:32 schreef Toeternietoe:
h: Sommige FO 's hebben een PLC functie (verwacht er niet te veel van, maar het kan net handig wezen)
Maak daar maar van de meeste !
Hoezo verwacht er niet te veel van, de gemiddelde PLC funtie in een FO kan meer, veel meer, dan de bij jou wel bekende Logo .